QUOTE(cibulis @ 2017 05 17, 17:35)
Mano namas po truputį kaista. Pirmame aukšte termostatai rodo 22,5, 22,5 ir 23 laipsnius, antrame aukšte: 25, 25,5, 25 ir 23,5 laipsnius. Pirmo aukšto vidurkis 22,7, antro aukšto 24,8 laipsniai.
Kalibruotas termometras pirmame aukšte rodo 23,7 laipsnius. Galima spėti, kad pirmame aukšte turėtų būti apie 24 laipsniai, o antrame aukšte apie 26 laipsniai (antro aukšto
termostatas).
Rekuperatorius rodo, kad iš kambarių ištraukiamas
22,4 laipsnių oras. Eilutė žemiau rodo, kad bypass funkcija atidaryta 100 proc. Niekaip nesuprantu, kodėl bypass neveikia automatiškai. Štai kokios galimos
bypass funkcijos. Rankiniu būdu nustatai Open ir bypassas atsidaro: 1, 2, 3, 6, 12 ir 24 val. Papildomai galiu nustatyti
abstrakčią temperatūrą ir sezonų nustatymas
bypass funkcijai.
Greičiausiai automatinis bypass neveikia, nes:
RMOT = running mean outdoor temperature (average temperature over past 5 days). Šis nustatymas negalimas mažiau nei 20 laipsnių, o kadangi lauke per paskutines 5 paras vidutiniškai nebuvo šilčiau nei +20 laipsnių, tai automatinė bypass funkcija ir nesijungia. Aš tik taip galiu paaiškinti. Žodžiu, kol kas veikia tik rankinis (Open) bypass režimas. Kodėl neveikia automatinis - nežinau. Open režimas veikia arba neveikia, t.y. arba 0, arba 100 proc. Automatinis režimas lygtai gali pats nustatyti, kiek procentų aktyvuoti bypass funkciją.
prie Advanced nustatymu yra tokie punktai (This menu is only visible when the advanced mode is active)
:
TEMPERATURE PROFILE2 To set the settings of the temperature profile.
SET MODE2
ADAPTIVE: The desired indoor temperature to which the unit will adjust the heat recovery control
varies with the outdoor climate (adaptive comfort technology). The set temperature can be
increased or decreased with 1,5°C from the average setting by selecting the WARM or COOL
temperature profile; (default setting) FIXED: The desired indoor temperature to which the unit will adjust the heat recovery control is
fixed and does not depend on the outdoor climate. The set temperatures can be changed in FIXED
PRESETS for each temperature profile.
FIXED PRESETS2
WARM: set the temperature for the temperature profile mode WARM in FIXED mode; (Default = 24°C
or 76°F) NORMAL: set the temperature for the temperature profile mode NORMAL in FIXED mode; (Default =
20°C or 68°F) COOL: set the temperature for the temperature profile mode COOL in FIXED mode. (Default = 18°C
or 64°F)
UNITS2 To change the displayed units of the temperature and airflow rate.
TEMPERATURE2 CELSIUS: the unit will display the temperature in degrees Celsius; (default setting) FAHRENHEIT: the unit will display the temperature in degrees Fahrenheit.
FLOW2 m³/h: the unit will display the airflow rate in cubic meters per hour; l/s: the unit will display the airflow rate in liters per second. (default setting)
SEASON DETECTION2 To set the season detection for heat recovery control.
HEATING SEASON2
Prevent the unit from counteracting the effect of the (central) heating system. HEATING LIMIT RMOT4: set the heating-limit5 RMOT4 (Default: 11°C); STARTS NOW: start the heating season and save the current RMOT4 as the heating-limit5.
COOLING SEASON2
Prevent the unit from counteracting the effect of the (central) cooling system. COOLING LIMIT RMOT4: set the cooling-limit6 RMOT4 (Default: 20°C); STARTS NOW: start the cooling season and save the current RMOT4 as the cooling-limit6.
kaip suprantu turetu lyg ir leisti keisti RMOT zemiau 20