Kaip sprendžiat mazgą ties garažo ir namo pamatų sandūra? Jei atskirt XPS'u, garažo ir namo pamatai patampa nebe viena konstrukcija.
Prie to pačio - gal kas turit "šiltą" pamatų mazgą ties garažo vartais? Garažas bus nešildomas, bet norisi viduje turėti pliusą nuo neapšiltintų grindų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Giords: 17 liepos 2018 - 07:22
QUOTE(Giords @ 2018 07 17, 08:17)
Jei atskirt XPS'u, garažo ir namo pamatai patampa nebe viena konstrukcija.


Bet jei per tą XPS betonai sujungti armatūros pagalba, konstrukcijos vientisumas išlieka. O jei betono sluoksnius jungianti armatūra bus iš stiklo pluošto, tai ir šilumos tiltelio nebus.

Pabandžiau primesti, kaip reikėtų stiklo pluošto armatūrą dėti, tai mano variantas gavosi toks "| x |", pasuktas 90° kampu.

Tarp dviejų metalinių armatūros konstrukcijų įdedi XPS, prabadai jį su stiklo pluošto armatūra kurią pritvirtini prie metalinės armatūros ir užpili betonu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 19 liepos 2018 - 23:03
QUOTE(mintas @ 2018 07 19, 23:55)
Bet jei per tą XPS betonai sujungti armatūros pagalba, konstrukcijos vientisumas išlieka.
Taip ir aš sugalvojau, bet čia konstrukcija stipriai susilpnėja, nes skirtingai sėdant namo ir garažo pamatams, armatūra XPS'e dirbtų ant kirpimo (o ne tempimo/gniuždymo), lengvai skaldydama betoną. Reiks palaukti sugrįžtančio iš po atostogų konstruktoriaus - gal ką pasiūlys.
Apie mazgą ties garažo vartais užklausiau čia, nes kažkada kažkur (gal ir supermamose) mačiau, galvojau gal kas atsimins ir pasidalins.
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2018 07 20, 08:29)
Taip ir aš sugalvojau, bet čia konstrukcija stipriai susilpnėja, nes skirtingai sėdant namo ir garažo pamatams, armatūra XPS'e dirbtų ant kirpimo (o ne tempimo/gniuždymo), lengvai skaldydama betoną. Reiks palaukti sugrįžtančio iš po atostogų konstruktoriaus - gal ką pasiūlys.
Apie mazgą ties garažo vartais užklausiau čia, nes kažkada kažkur (gal ir supermamose) mačiau, galvojau gal kas atsimins ir pasidalins.

Aš pas save dariau elementariai - namo ir garažo rostverkai nutolę vienas nuo kito per 20 cm, kuriuos užpildžiau XPS šiltinant namo rostverką. Visą garąžą glausiu prie jau apšiltintos namo sienos ir sujungsiu tik per deformacinius profiliukus. Gaunasi, kad garažas visai nesurištas su namu, o minimalius sėdimus kompensuos minėtas profilis. Jei teisingai įrengti pamatai, nemanau, kad gali sėsti centimetrais smile.gif
Atsakyti

Tarp namo ir garazo daryti nesildoma tambura ir visos bedos praktiskai issprestos :)

Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2018 07 20, 08:29)
Taip ir aš sugalvojau, bet čia konstrukcija stipriai susilpnėja, nes skirtingai sėdant namo ir garažo pamatams, armatūra XPS'e dirbtų ant kirpimo (o ne tempimo/gniuždymo), lengvai skaldydama betoną.


Betono neskaldytų, o armatūrą lenktų, laužytų.

Aš buvau tekste pabandęs pavaizduoti, bet dabar papaišiau, kaip mano nuomone reikėtų armatūrą dėti. Viršuje ir apačioje esančios horizontalios armatūros slopintų judėjimus horizontalia kryptimi, o per vidurį pavaizduotos įdėtos įstrižos armatūros slopintų judėjimą vertikalia kryptimi. Armatūros storis ir dėjimo tankis įtakotų apkrovas, kokias ta armatūra atlaikytų.

Tiesa, o kodėl XPS o ne pav. EPS100?

Priedas  surisimas.png   5,35KB   0 Parsiųsta kartų
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2018 07 20, 22:57)
<p>Tarp namo ir garazo daryti nesildoma tambura ir visos bedos praktiskai issprestos smile.gif</p>


Variantas, bet ne visiems tinka ir patinka.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 21 liepos 2018 - 01:38
Dar klausimas apie pamatus. Norisi prie namo kuo mažiau laiptų, todėl žemiausias įmanomas 0,00 lygis - kai grindų betoną sulyginu su pamatų viršum (tarp grindų betono ir pamatų dar reiktų įterpti plėtimosi kompensacinę juostą). Ar nepasės grindų betonas, netgi gerai sutankinus gruntą po apšiltinimo sluoksniu? Kiek suprantu, tokiu atveju PVC grindis dėti nebesigautų. Labai nesinori grindis tradiciškai gerokai kelti virš pamato.
Dar yra variantas sieną sulyginti ne su išorine pamato dalimi (kaip pavaeiksliuke), o su vidine, tik tada pamato apšiltinimas suplonės kokiais 5 cm (jei jį daryti tokio storio, kad neišsikištų į išorę iš po sienos apšiltinimu).


Pridėta:

Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2018 10 15, 13:17)
Dar klausimas apie pamatus. Norisi prie namo kuo mažiau laiptų, todėl žemiausias įmanomas 0,00 lygis - kai grindų betoną sulyginu su pamatų viršum (tarp grindų betono ir pamatų dar reiktų įterpti plėtimosi kompensacinę juostą). Ar nepasės grindų betonas, netgi gerai sutankinus gruntą po apšiltinimo sluoksniu? Kiek suprantu, tokiu atveju PVC grindis dėti nebesigautų. Labai nesinori grindis tradiciškai gerokai kelti virš pamato.
Dar yra variantas sieną sulyginti ne su išorine pamato dalimi (kaip pavaeiksliuke), o su vidine, tik tada pamato apšiltinimas suplonės kokiais 5 cm (jei jį daryti tokio storio, kad neišsikištų  į išorę iš po sienos apšiltinimu).


Manau jum labiausiai plokštuminis pamatas tiktu, ypač jei nereikia aukšto cokolio. Bet visos situacijos nežinau ir kodėl su rostverku norit daryti.
Atsakyti
QUOTE(TomasJonas @ 2018 10 15, 14:23)
Manau jum labiausiai plokštuminis pamatas tiktu, ypač jei nereikia aukšto cokolio. Bet visos situacijos nežinau ir kodėl su rostverku norit daryti.
Pamatas jau yra.
Atsakyti
O kodėl jis turėtų susėsti, jei tvarkingai sutankintas?

QUOTE(Giords @ 2018 10 15, 12:17)
Dar klausimas apie pamatus. Norisi prie namo kuo mažiau laiptų, todėl žemiausias įmanomas 0,00 lygis - kai grindų betoną sulyginu su pamatų viršum (tarp grindų betono ir pamatų dar reiktų įterpti plėtimosi kompensacinę juostą). Ar nepasės grindų betonas, netgi gerai sutankinus gruntą po apšiltinimo sluoksniu? Kiek suprantu, tokiu atveju PVC grindis dėti nebesigautų. Labai nesinori grindis tradiciškai gerokai kelti virš pamato.
Dar yra variantas sieną sulyginti ne su išorine pamato dalimi (kaip pavaeiksliuke), o su vidine, tik tada pamato apšiltinimas suplonės kokiais 5 cm (jei jį daryti tokio storio, kad neišsikištų  į išorę iš po sienos apšiltinimu).

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2018 10 15, 16:55)
O kodėl jis turėtų susėsti, jei tvarkingai sutankintas?
Nu, įsivaizduoju, kad ne centimetrais, bet milimetrais kažkiek pasėstų bet kuriuo atveju.
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2018 10 15, 20:03)
Nu, įsivaizduoju, kad ne centimetrais, bet milimetrais kažkiek pasėstų bet kuriuo atveju.



Pas save neužfiksavau sėdimo, nors teko matyti nuotraukų ir su įgriuvusiomis grindimis, kur kaltas jau ne prastas sutankinimas, o vandens išplautas smėlis iš po grindų. Tad vien sutankinti gerai neužtenka, reikia ir vandenis aplink namą suvaldyti.

Jei viskas tvarkoje, tai milimetro pasėdimą suvalys paklotas po grindų danga jei toks dedasi, jei ne, tai gal plintusai?

O kodėl negalima nulio šiek tiek užkelti? Užsiveši žemių aplink namą, ir laiptų nereikės.