QUOTE(cibulis @ 2018 02 21, 20:10)
Koks projektas turi būti? Ką jis plastikinių vamzdžių atveju pakeistų? Ketvirtą vamzdį/difuzorių svetainėje, trečią virtuvėje, vonioje? Kam? Dviejų kvadratinių metrų WC neužtenka vieno difuzoriaus? Kelių kvadratinių metrų drabužiniai, kur bus ištraukiama iki 10 kubų oro nepakanka vieno difuzoriaus? Vaikų kambariui nepakanka vieno difuzoriaus, per kurį galima paduoti iki 39 kubų oro? Ką dar ten skaičiuoti?

Ar nepavargot pešiotis ;)
Geriau pasakykit koks slėgis bus galutiniam taške vamzdyje, ar jis praleistu 400 kubų.
1m 160d vamzdžio, STS slopintuvas, 90 alkūnė, trišakis, apie 5m 160 vamzdžio, perėjimas į 125, 2 m 125 vamzdžio, alkūnė 90 ir dar metras 125 diametro. Visos jungtys kniedytos. Kitos atšakos nevertinamos. Ačiū
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 21 vasario 2018 - 21:19
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 21, 19:09)
Aš savo projektą savaip gerinau, niekur nenaudojau 90 laipsnių alkūnių ar balniniu atsaku. Sonodec lankstus ortakiai jungti nuo magistralės per 45 laipsnių trisakius. Magistraleje vietoje T formos tritaškio naudota Y forma ir 45 laipsnių alkūne. Gavosi truputį brangiau ant dalių, bet kai pats darai visiškai negalia.


Jei atmintis nepaveda, projekto autorius tas pats? Jei taip, tai jo, buvo ir man tokių minčių įnešti šiek tiek savęs į tą projektą, iš principo darant tuos pat pakeitimus, bet kai atėjo reikalas veikti, padariau viską pagal projektą, išskyrus pačio rekuperatoriaus pajungimą, nes jis kitas nei projekte. Pasirinkau brangesnį, bet visais energiniais parametrais efektyvesnį tad ir pajungimas skyrėsi.
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2018 02 21, 21:17)
Geriau pasakykit koks slėgis bus galutiniam taške


Tu geriau durimis pasigirk. Išsirinkai?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 21 vasario 2018 - 22:36
Duris paėmiau Tilo, kol kas patenkintas.
Kartosiu sandarumo testą, bus matyti.
Montavau išneštas, drėgmei atsparios faneros karkase. Bet čia turbūt ne ta tema.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 21 vasario 2018 - 22:39

Jei atmintis nepaveda, projekto autorius tas pats? Jei taip, tai jo, buvo ir man tokių minčių įnešti šiek tiek savęs į tą projektą, iš principo darant tuos pat pakeitimus, bet kai atėjo reikalas veikti, padariau viską pagal projektą, išskyrus pačio rekuperatoriaus pajungimą, nes jis kitas nei projekte. Pasirinkau brangesnį, bet visais energiniais parametrais efektyvesnį tad ir pajungimas skyrėsi.

Projekto autorius tas pats, visumoje projektas gavosi visai geras inesus mano pakeitimus. Difuzoriai netriuksmauja net prie maksimalaus rekupo darbo.

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 21, 22:59)
Difuzoriai netriuksmauja net prie maksimalaus rekupo darbo.</p>


Nors vieną triukšmo slopintuvą reikėjo dėti?
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2018 02 21, 22:37)
Duris paėmiau Tilo, kol kas patenkintas.
Kartosiu sandarumo testą, bus matyti.
Montavau išneštas, drėgmei atsparios faneros karkase. Bet čia turbūt ne ta tema.


Dėkui. Tema ne ta, bet seniai matytas, o info labai dominanti smile.gif.
Vilienės dizainas smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 21 vasario 2018 - 23:25
QUOTE(mintas @ 2018 02 22, 00:20)
Nors vieną triukšmo slopintuvą reikėjo dėti?
Papildyta:
Dėkui. Tema ne ta, bet seniai matytas, o info labai dominanti smile.gif.
Vilienės dizainas smile.gif.

Grįžtam prie ištakų smile.gif
Atsakyti

Nors vieną triukšmo slopintuvą reikėjo dėti?

Projekte nebuvo nei vieno, bet kadangi pas kolega uz "brendi" garaze metesi du dideli (su 100mm vatos izoliacija) 950mm bei 1250mm ilgio slopintuvai susidejau. Tikros "backos", buvo ka veikti vienam keliant :)  Plius visur kaip minimum 1.5m ar truputi daugiau naudoti Sonodecai jungiant prie difuzoriu. Gal del tokio sprendimo ir nera jokio triuksmo ant max. greicio, nezinau kaip butu vien su sonodecais, gal per plauka tik garsiau.

Atsakyti

Sakykit įrenginėjant skardinius ortakius būtinas kniedyjimas? Neužtenka vien aplijavimo pvz aliuminio juosta?

Atsakyti

Sakykit įrenginėjant skardinius ortakius būtinas kniedyjimas? Neužtenka vien aplijavimo pvz aliuminio juosta?
Asmeniškai kniedijau  mažom sandariom kniedėm. Nedrysciau vien ant folijos palikti, nebent nusiteikę daryti daug pakabu patiems ortakiams. Sukniedijus ar susukus skardvarsciais konstrukcija būna standesne, nereikės daug pakabu :)
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 22 vasario 2018 - 00:13
QUOTE(gediminas_ @ 2018 02 22, 00:07)
<p>Sakykit įrenginėjant skardinius ortakius būtinas kniedyjimas? Neužtenka vien aplijavimo pvz aliuminio juosta?</p>


Šeip tai su skardvarščiais dažniau tvirtinami, su kniedėmis daugiau darbo.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 02 22, 06:37)
Šeip tai su skardvarščiais dažniau tvirtinami, su kniedėmis daugiau darbo.

Bet su išsikišusiais skardvarščiais vamzdžio viduj turbūt didesnis pasipriešinimas gaunasi, nei su kniedėm? Ar jis niekingai mažas?
Atsakyti
Na kniedžių galvutės irgi kažkiek išsikišusios nuo paviršiaus, i viršų, koki 1-1,5 mm.
Reiktų čia skaičiuot plotus, samariezų ir kniedžių, ir atatinkamai reguliuot oro padavimą

QUOTE(Makaroncikas @ 2018 02 22, 10:25)
Bet su išsikišusiais skardvarščiais vamzdžio viduj turbūt didesnis pasipriešinimas gaunasi, nei su kniedėm? Ar jis niekingai mažas?

Atsakyti