Na greitai perziurejau ir neradau 400VE su AC varikliais.... As labiau tikiu passive house duomenimis, ten efektyvumas skaiciuojamas butent pagal istraukima, bet pvz Rego 450 (aisku cia ne tavo irenginys, bet turetu buti analogiskai su tavo minimais AC varikliais, nes ten tie patys stovi)  el. sanaudos Pel,spec = 0.40 Wh/m3  prie suminio 100Pa  kai Zhenderio Pel,spec = 0.22 Wh/m3 (gamintojas nurodo 0.24)

Rego 450 efektyvumas 78%, tai tavo irenginio turetu buti panasus.

Zhenderio 350 entalpinio 86 % (Dar yra ir toks uzrasas At an airflow of 88 m3 /h, a heat recovery of ηHR = 91 % is reached)

Pabreziu, efektyvumas skaiciuojamas pagal ta ka istraukia, o ne paduoda. Zhenderis vos ne 2 kart sandaresnis, lyginant vidinius ir isorinius nesandarumus. Galiu savaitgaliui issinuomoti srautu balansavimo irengini su gaubtu, sau susireguliuociau ir jeigu jau tokios karstos diskusijos cia uzvire galim "subalansuoti" pas Cibuli ir pas tave Mintai. Net tos pacios matavimo pakalidos butu. Ir jau tada "matuokites"

 

Maniskio efektyvumas apie 84% pagal passiveHouse, paskutiniu 48 val. statistika, srautai idealiai nebalansuoti, efektyvuma skaiciuoju pagal ta ka istraukia:

 

http://188.69.247.11...itoring?orgId=1

 

Is grafiku puikiai matosi kaip dirba tenas :) Maniskis turi viena problema, ilgiau dirbant prie mazesniu greiciu susikaupes kondensatas silumokaityje sumazina efektyvuma, todel mano aprasyta automatikos taisykle suveikia kai tarp paduodamo ir istraukiamo yra 4.5C skirtumas. Rekupas "prasipucia" ant praktiskai max greicio ir vel gryzta i pradine padeti, efektyvumas vel atsistato. Entalpiniai tos problemos neturi. Paduodama is lauko per ~7 metru polistereno vamzdi esanti viduje, todel kazkur apie 2.5-3 laipsnius pasyla.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 16 vasario 2018 - 15:16
Mintai, Cibuli - viskas, taika. Čia jūs abiem geriem rekūpam padarėt neblogą antireklamą. Abu aparačiukai geri. Vienas gudresnis, kitas paprastesnis, vienam džiaugiasi šeima, kai vairuoji silkę, kitam džiaugiasi širdis, kai vairuoji bulką.

Su Švente! O šimtmečio rekuperatorių išrinksime ramiai, be emocijų per šiuos metus.

Peace!
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 16, 14:45)
Na greitai perziurejau ir neradau 400VE su AC varikliais....


Su AC varikliais panašu, kad jau nebegamina, tad ir išėmė visas nuorodas į tai. Kai aš pirkausi sau rekupą, tai galėjai rinktis tiek su vienu, tiek su kitu varikliu. Konkrečiai charakteristikas su AC varikliais įmečiau, po tokio Cibulio posto:

QUOTE(cibulis @ 2018 02 16, 11:09)
"Patinka" man šitie Žiguliukai - gaminys pavadintas 400 modelių, bet pučia lyg ir 350 kubų.


400 modelis pavadintas greičiausiai todėl, kad buvo pradėtas gaminti tik su AC varikliais, kurių našumas atitiko šį skaičių ir tik vėliau dakomplektuotas opcija su EC varikliais, iš čia pavadinime skaičius 400.

Priedas  rego_ac.jpg   143,91KB   0 Parsiųsta kartų

QUOTE
pvz Rego 450 (aisku cia ne tavo irenginys, bet turetu buti analogiskai su tavo minimais AC varikliais, nes ten tie patys stovi)


Ne ten tikrai ne AC, o EC varikliai, kaip minėjau, panašu, kad su AC iš vis rekupų daugiau neleidžia, o ir EC varikliai šiuose modeliuose absoliučiai skirtingi. Nors ir keista, bet gamintojo deklaruotose šių rekupų techninėse charakteristikose, domekt 400 modelio efektyvumo rodikliai vos ne visais atžvilgeis aukštesni už 450 modelio.

QUOTE
Galiu savaitgaliui issinuomoti srautu balansavimo irengini su gaubtu, sau susireguliuociau ir jeigu jau tokios karstos diskusijos cia uzvire galim "subalansuoti" pas Cibuli ir pas tave Mintai. Net tos pacios matavimo pakalidos butu. Ir jau tada "matuokites"


Realiai, tai ir man buvo kilusi tokia pati mintis, kad abu rekupus išmatuoti su tuo pačiu įrenginiu ir toliau tęsti diskusijas. Jei tam pasiryžęs, aš už, ir tikrai atitinkamai prisidėčiau prie nuomos kainos smile.gif. Tik ne šį savaitgalį.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 16 vasario 2018 - 20:42
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 16, 15:45)
<p>Zhenderio 350 entalpinio 86 % (Dar yra ir toks uzrasas At an airflow of 88 m3 /h, a heat recovery of ηHR = 91 % is reached)</p>



Hm, entalpinio randu tik 80proc efektyvumą.

Ir entalpinis lyg neturi PH sertifikato.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 17 vasario 2018 - 16:06
O kur galima butu isinuomoti srautu balansavimo irengini ? Nes kiek perzejau didieji nuomininkai kaip ir neturi.
Atsakyti

O kur galima butu isinuomoti srautu balansavimo irengini ? Nes kiek perzejau didieji nuomininkai kaip ir neturi.

cia radau,nuomoja net su gaubtais

http://www.sauguspasaulis.lt/

Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 02 16, 19:48)
Mintai, Cibuli - viskas, taika. Čia jūs abiem geriem rekūpam padarėt neblogą antireklamą.

Ar tikrai abiems? Mintas sako, kad "Zehnderis" meluoja. Aš jo klausiu ar jis yra tikras, kad "Amalva" nemeluoja, tai tyli.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2018 02 16, 21:35)
Su AC varikliais panašu, kad jau nebegamina, tad ir išėmė visas nuorodas į tai. Kai aš pirkausi sau rekupą, tai galėjai rinktis tiek su vienu, tiek su kitu varikliu. Konkrečiai charakteristikas su AC varikliais įmečiau, po tokio Cibulio posto

Tu geriau įkalk savo įrenginį maksimaliu režimu ir pasakyk, kiek jis tada elektros siurbia.
Atsakyti
QUOTE(mariuzs @ 2018 02 17, 17:05)
Hm, entalpinio randu tik 80proc efektyvumą.

Ir entalpinis lyg neturi PH sertifikato.

Viskas yra. Pūsdamas 88 kubus, turi net 91 proc. naudingumą.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2018 02 16, 21:35)
Realiai, tai ir man buvo kilusi tokia pati mintis, kad abu rekupus išmatuoti su tuo pačiu įrenginiu ir toliau tęsti diskusijas.

Išmatuosime ar teisingai pučia oro kiekis. Aš tai "Zehnderio" nurodomais skaičiais tikiu, čia realiai "Amalvos" rekūpus reikia testuoti, nes rašo tik procentus. Elektros sąnaudas rodo išorinis matuoklis ir duomenys sutampa su rodomomis rekuperatoriuje. Ir kas toliau? Matuosime tiekiamo ir ištraukiamo oro temperatūrus ar neišbalansuoja srautus, ar teisingai rodo drėgmę? Kiek tu nori išmatuoti? Ir kiek mes realiai galime išmatuoti?
Atsakyti

Realiai tik pakaktų ismatuoti kiek bendrai paduoda ir kiek bendrai ištraukia m3/h, t.y. patikrinti ar nėra disbalanso.

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 19, 12:18)
<p>Realiai tik pakaktų ismatuoti kiek bendrai paduoda ir kiek bendrai ištraukia m3/h, t.y. patikrinti ar nėra disbalanso.</p>

Bet Mintas ir oro kiekiais netiki. Jo skaičiavimai: jei rekupas ima 11 W, tai jis negali varinėti 70 kubų oro. Anot jo, turėtų būti dvigubai mažiau.
Atsakyti

Bet Mintas ir oro kiekiais netiki. Jo skaičiavimai: jei rekupas ima 11 W, tai jis negali varinėti 70 kubų oro. Anot jo, turėtų būti [url="https://www.supermama.lt/forumas/index.php?showtopic=1028214&view=findpost&p=72001950"]dvigubai mažiau.[/url]
Na visoje matematikoje dalyvauja dar pasipriešinimas. Bet prie tokiu mažu greičiu jo įtaką maža. Bet abejoju jog Zhenderis meluoja, aišku kažkokia paklaida bus su m3/h reikšmėm.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 19 vasario 2018 - 12:01
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 19, 13:00)
Na visoje matematikoje dalyvauja dar pasipriešinimas. Bet prie tokiu mažu greičiu jo įtaką maža. Bet abejoju jog Zhenderis meluoja, aišku kažkokia paklaida bus su m3/h reikšmėm.

Tegul pats Mintas apsisprendžia, ką nori matuoti, nes ji abejoja ne tik disbalansu, bet ir tuo, kad yra tiekiami mažesni oro kiekiai, nei rodo rekuperatoriaus ekranas.
Atsakyti