Viešinu Renovent Excellent 300 plus (įrenginys su plokšteliniu kryžminio-priešpriešinio srauto šilumokaičiu) elektros sąnaudas realiomis sąlygomis. Rekuperatorius veikia nuolatos, sausio 6 d. buvo pajungtas elektros matuoklis ant rozetes, vasario 6 d., lygiai po mėnesio, patikrinti duomenys. Kaip žinia, šiuo laikotarpiu turėjome ir nemažą šaltuką, t.y. turėjome kažką panašaus į tikrą žiemą, taigi rekuperatorius yra patikrintas realiomis darbinėmis sąlygomis.
Rekuperatoriaus nominali galia - 300 m3/val.
Rekuperatoriaus darbo para atrodo taip:
1. 6 val. - 1 lygis, 50 m3/val (17 % pajėgumo);
2. 14 val. - 2 lygis, 150 m3/val (50 % pajėgumo);
3. 4 val. - 3 lygis, 200 m3/val (67 % pajėgumo).
Jeigu teisingai nuskaičiau matavimo prietaisą, tai per mėnesį jis sukalkuliavo 105 kW elektros. Man tai kainavo 10,18 /mėn. Manau, kad tai nėra mažai. Spėju, kad 60-70 proc. sąnaudų sudarė būtent teno veikimas.
Visą šį laikotarpį santykinė oro drėgmė patalpose laikėsi 30-40 %.
Pliusą įžvelgiu tame, kad netgi intensyvaus darbo metu, jokių ledo ar drėgmės sankaupų ant filtrų nepastebėjau.
Paros vidurkis išeina 133 kubai. Praeitų metų sausį, kuomet lauke buvo ir -20 šalčio, o mano "Zehnderis" visą mėnesį veikė 170 kubų našumu, prisuko 87 kWh elektros. Efektyvumo skirtumas akivaizdus, aišku jis nėra didelis. Kitas dalykas, neaišku, kokios temperatūros orą pas jus grąžino į namus ir kiek papildomai reikėjo pasidarbuoti šilumos šaltiniui.
QUOTE(cibulis @ 2018 02 07, 11:11)
Kitas dalykas, neaišku, kokios temperatūros orą pas jus grąžino į namus ir kiek papildomai reikėjo pasidarbuoti šilumos šaltiniui.
Svarbūs ir kiti parametrai: koks disbalansas, kiek lauko oro pateko į patalpas ne per rekuperatorių tik tada galima lyginti rekupų duomenis, nes atsižvelgus tik į tavo pateiktus aspektus, nematysim tikrojo vėdinimo sistemos NVK.
QUOTE(cibulis @ 2018 02 07, 11:11)
Paros vidurkis išeina 133 kubai. Praeitų metų sausį, kuomet lauke buvo ir -20 šalčio, o mano "Zehnderis" visą mėnesį veikė 170 kubų našumu, prisuko 87 kWh elektros. Efektyvumo skirtumas akivaizdus, aišku jis nėra didelis. Kitas dalykas, neaišku, kokios temperatūros orą pas jus grąžino į namus ir kiek papildomai reikėjo pasidarbuoti šilumos šaltiniui.
Pas mane Renovent 400 exelent, pajungtas nuo pozeminio oro paemimo. Oro paemimas kainavo iki 1,000 euru. Prie -20 laipsniu paimamo oro temperatura nebuvo zemesne kaip 11 laipsniu silumos. Ismetamo oro temperatura buna keletu laipsniu aukstesne. Sutaupyta iki 3,000 m3 oro sildymui daugiau kaip 10 laipsniu per para.
Beje, koks kainu skirtumas tarp Renovent ir Zehnderio?
Paros vidurkis išeina 133 kubai. Praeitų metų sausį, kuomet lauke buvo ir -20 šalčio, o mano "Zehnderis" visą mėnesį veikė 170 kubų našumu, prisuko [url="https://www.facebook.com/asupliusu/posts/962011663932520"]87 kWh elektros.[/url] Efektyvumo skirtumas akivaizdus, aišku jis nėra didelis. Kitas dalykas, neaišku, kokios temperatūros orą pas jus grąžino į namus ir kiek papildomai reikėjo pasidarbuoti šilumos šaltiniui.Tas pats oro kiekis, apie 130 kubų pastoviai, už šį sausi prisuko 72 kwh elektros. Šildytuvas iš šio kiekio sunaudojo 49 kwh. Viduje palaikoma 22C.
QUOTE(FIEDZIA @ 2018 02 07, 14:58)
Pas mane Renovent 400 exelent, pajungtas nuo pozeminio oro paemimo. Oro paemimas kainavo iki 1,000 euru. Prie -20 laipsniu paimamo oro temperatura nebuvo zemesne kaip 11 laipsniu silumos. Ismetamo oro temperatura buna keletu laipsniu aukstesne. Sutaupyta iki 3,000 m3 oro sildymui daugiau kaip 10 laipsniu per para.
Beje, koks kainu skirtumas tarp Renovent ir Zehnderio?
Beje, koks kainu skirtumas tarp Renovent ir Zehnderio?
Renoventas su automatika apie 1400 eur, zhenderis pilnas apie 3000 eur. Atsipirks zhenderis po koki 200 metu.
Pas mane Amalvos rekupas, prisuko apie 6.5 eur. Pute 150m3, grazino ne zemiau nei 19.4c, namie 21c
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 07, 15:38)
<p></p><p></p><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="cibulis" data-cid="71991964" data-time="1517994710"> Paros vidurkis išeina 133 kubai. Praeitų metų sausį, kuomet lauke buvo ir -20 šalčio, o mano "Zehnderis" visą mėnesį veikė 170 kubų našumu, prisuko 87 kWh elektros. Efektyvumo skirtumas akivaizdus, aišku jis nėra didelis. Kitas dalykas, neaišku, kokios temperatūros orą pas jus grąžino į namus ir kiek papildomai reikėjo pasidarbuoti šilumos šaltiniui.</blockquote> Tas pats oro kiekis, apie 130 kubų pastoviai, už šį sausi prisuko 72 kwh elektros. Šildytuvas iš šio kiekio sunaudojo 49 kwh. Viduje palaikoma 22C.
o kokia temperatura renoventas grazina prie 0 - , -5c ir kokia temperatura namie
Renoventas su automatika apie 1400 eur, zhenderis pilnas apie 3000 eur. Atsipirks zhenderis po koki 200 metu. Pas mane Amalvos rekupas, prisuko apie 6.5 eur. Pute 150m3, grazino ne zemiau nei 19.4c, namie 21c [b]Papildyta:[/b] o kokia temperatura renoventas grazina prie 0 - , -5c ir kokia temperatura namieČia atskiras skaitiklis tiek parodė? Ar pultelis pieno riebumą? Nesueina man matematika.
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 07, 21:09)
<p></p><p></p><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Orginalus" data-cid="71992653" data-time="1518023608"> Renoventas su automatika apie 1400 eur, zhenderis pilnas apie 3000 eur. Atsipirks zhenderis po koki 200 metu. Pas mane Amalvos rekupas, prisuko apie 6.5 eur. Pute 150m3, grazino ne zemiau nei 19.4c, namie 21c Papildyta: o kokia temperatura renoventas grazina prie 0 - , -5c ir kokia temperatura namie</blockquote> Čia atskiras skaitiklis tiek parodė? Ar pultelis pieno riebumą? Nesueina man matematika.
skaitiklis, pultelis sunaudotu kwh nerodo
QUOTE(vaikis_ @ 2018 02 07, 22:00)
<p></p><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Orginalus" data-cid="71992861" data-time="1518033427"><div><p>skaitiklis, pultelis sunaudotu kwh nerodo</p></div></blockquote><p>Reiškias pas kolegą kažkas netaip su systemair..</p>
o ka jam prisuko?
QUOTE(Orginalus @ 2018 02 07, 20:13)
Pas mane Amalvos rekupas, prisuko apie 6.5 eur. Pute 150m3, grazino ne zemiau nei 19.4c, namie 21c
Netikiu.
Papildyta:
QUOTE(FIEDZIA @ 2018 02 07, 15:58)
Pas mane Renovent 400 exelent, pajungtas nuo pozeminio oro paemimo. Oro paemimas kainavo iki 1,000 euru. Prie -20 laipsniu paimamo oro temperatura nebuvo zemesne kaip 11 laipsniu silumos.
Normalios sistemos yra brangesnės. Už 1000 eurų yra tokia sistema, kurios higiena aš abejoju. Aišku, jei galite papasakokite plačiau. Kiek iš viso kainavo visa sistema, kiek ji prisuka elektros per metus ir kokią temperatūrą išpučia difuzuriuose?