QUOTE(Giords @ 2018 01 26, 08:38)
Manau, kad abiem atvejais (esant tiek teigiamam tiek neigiamam slėgiui) atitvarose suidarys sąlygos kondensatui ant jų/jose kauptis, tik esant teigiamam slėgiui tos sąlygos bus palankesnės ant atitvarų iš lauko pusės, o esant neigiamam - viduje (pro nesandarumus įeinantis šaltas oras gali atvėsinti atitvaros paviršių tiek, kad ant jos gali pradėti kauptis drėgmė).


Pritariu, galimybė drėkti sienoms yra ir esant neigiamam slėgiui, bet ji daug mažesnė, nes nesandarumui esant nedideliam, per jį patenkantis nedidelis šalto oro kiekis paviršių gali atvėsinti mažiau nei reikia, kad ten susidarytų rasos taškas, tad tokiu atveju jokio sienų drėkimo nebūtų, o esant teigiamam slėgiui, sienos bus drėkinamos iškart besąlygiškai.
Atsakyti
Tai kai tenas neijungas, kai naudojamas eko rezimas kaip sumazinti paduodama oro temperatura? Isjungti rotoriu visai? Nes dabar paduodamas 19 lapsniu, tenas isjungtas para laiko.
Tarkim 22w elektros sanaudos skaitosi cia daug kad tarkim mazinti oro kiekius?


[quote=mintas,2018 01 26, 00:00]Manau, kad radau problemą smile.gif. Nustatyta per aukšta paduodamo oro temperatūra iš rekupo. Be viso ko, rekupas turėtų nemažai elektros ryti.

Pabandykit pradžiai išjungti žiemos režimą, kad nesijungtų tenas. Pradės tiekti vėsesnį orą, bet kreipkit dėmesį ne į temperatūrą, o į oro gaivą. Po kokių 10min-20min, pabandykit įvertinti, ar oras patalpose neatrodo gaivesniu. Jei atrodo, pabandykite sumažinti jo srautą iki tokio, koks atrodo vis dar pakankamai gaiviai.

Tik kai surasit šį rekuperatoriaus darbo intensyvumo dydį, prie kurio oro gaivumas atitinką pageidaujamos kokybės lygį, tik tada vėl pradėkite žaisti su disbalansais, žiemos režimais, nustatomomis temperatūromis ir pan.

Parašykit, ar sumažėjo oro srautas, norimo gaivumo oro kokybei pasiekti.
Papildyta:
Norint pasiekti aukščiausią rekupo tiekiamą temperatūrą be teno pagalbos disbalansas turėtų būti  toks, kad slėgis patalpose būtų minusinis, plius tada ne šiltas ir šlapias vidaus patalpų oras drėkins sienas, bet kaip tik sausas lauko oras džiovins.

Nors testavimams su termovizoriumi, galima prasitestuoti su abejais disbalansais. Su teigiamu disbalansu, termovizoriumi stebi namą iš išorės, su neigiamu disbalansu iš patalpų vidaus.


Pridėta:

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo stylius: 26 sausio 2018 - 21:59

Labai abejojo ar su 250 kubu nasumu tures realias 22w sanaudas, kazkaip per mazos. Taip pat itarimu kelia paduodama temperatura prie tokių greičiu, tikrai teno nejungia. Nusipirkit Maximoje elektros matuoklį kišama į rozete, akcija dabar - 5-6 EUR. Ir bus viskas aiškiau.

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 26 sausio 2018 - 23:56
QUOTE(vaikis_ @ 2018 01 26, 23:52)
Labai abejojo ar su 250 kubu nasumu tures realias 22w sanaudas,


Pas mane ~26W, galima sakyti ant minimumo smile.gif
Atsakyti

Pas mane ~26W, galima sakyti ant minimumo smile.gif
Prie mano rekuperatoriaus pajungtas skaitliukas rodo 23W veikiant 126m3/h našumu.

 

Turiu įtarimą jog pas Stylius gali būti bloga programinė įranga įrašyta, t.y. ne šio modelio rekuperatoriui skirta. Pakankamai dažnai Komfovent sugeba "prigribauti".

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 27 sausio 2018 - 09:41
QUOTE(vaikis_ @ 2018 01 27, 09:37)
Turiu įtarimą jog pas Stylius gali būti bloga programinė įranga įrašyta


Nebūtinai, dažnas bajeris, kai pasaulinio lygio žinomų rekuperatorių gamintojai padaro, jog tokia technika nematuotų tenų ir pan. Taigi, galimas bajeris, kad Komfovent, nenorėdamas atsilikti pagal valdiklių demonstruojamus parametrus nuo pasaulinio lygio konkurentų, į valdiklio rodomą naudojamą elektros galią neįtraukė valdymo elektronikos ir rotoriaus naudojamos elektros galios, o rodo vien tik ventiliatorių.

Konkuruoti juk reikia, o kaip nukonkuruosi Volkswageną, kurio dyzelio parametrų fiziškai neįmanoma pasiekti. Belieka arba demaskuoti, arba daryti tą patį.

O meluoja visi, kur be pažiūrėsi. Kiek kartų demaskuota, kad mobilių telefonų, ar kompiuterinių vaizdo plokščių draiveriai atpažysta, jog paleistos testavimo programos, ir konkrečiai joms parodo geresnius rezultatus nei realiai yra vertos. Nu ir ką, demaskuoja pastoviai, o dyzelgeitso istorija nesikartoja. Kodėl taip daro, todėl kad taip visi daro. Dyzelgeitsas įvyko tik todėl, kad amerikiečiai gavo galimybę taip apsivalyti savo rinką nuo kitų šalių gausaus importo.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 27 sausio 2018 - 10:32
Del rekupo programines irangos gali visko buti. Kai uzsakinejau rekupa su c6.1 valdikliu, buvo pirmieji, ir tokio dar nebuvo palei mane pagamine, manasis buvo pirmasis R400h(horizontalsu) tai buvo sumaise ir pagamino be elektrinio teno, bet nuveziau atgal ir idejo tena kaip priklauso. Norejau naujo irenginio, bet dadejo ko ten truko i maniski ir atidave. As ten pas juos gal 4 menesius pralaikiau neatsiemes nes vyko name dar baigiamieji darbai. Bet dabar viskas tvarkoi, tenas yra ir veikia smile.gif

Del elektros sanaudu kaip ir viskas tvarkoje, praktiskai ta pati rodo rekupo valdiklis ir mano kiniskas matuoklis. Kai ijungtas EKO rezimas, tai meniu punkte nustatyta kad blokuotu elektrini sildytuva.
Kai isjungiu eko rezima, isijungia tenas, rekupas rodo apie 200w, kiniskas matuoklis sokineja, tai 1kw, tai maziau, tai tuos pacius 23w.
Tai kad elektros sanaudas geras rodo, katik pabandziau maksimaliai pagal rekupo galimybes 440 kubu, tai rekupo valdiklis rodo 125w, kiniskas irgi panasiai, sokineja tik po kablelio skaiciai. Pagal amalvos deklaracija : Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, 126w.
Rekupui paduodant, istraukiant 250m3/h rodo kad tiekimo ventiliatorius 23proc, salinimo 29proc.


Pridėta:

Atsakyti

Bloga matematika rekupo valdiklyje 250 kubų negali būti 23 tiekimo, 29 šalinimo :)

220 kubų būtu 50/50... O jeigu norit vesos padarykit vienoda ištraukima ir pardavimą, tada nebus disbalanso ir pūs vėsesni ora.

Atsakyti
QUOTE(stylius @ 2018 01 27, 19:57)
Rekupui paduodant, istraukiant  250m3/h rodo kad tiekimo ventiliatorius 23proc, salinimo 29proc.


Vaikis teisus, pagal šio įrenginio dokumentaciją maksimalus įrenginio našumas yra 422m³/h, jau vien matematiškai paskaičiavus gaunam, kad 255m³/h gaunasi 60% įrenginio našumo.

23% matematiškai turėtų būti - 97m³/h,
o 29% - 122m³/h
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 01 28, 18:09)
Vaikis teisus, pagal šio įrenginio dokumentaciją maksimalus įrenginio našumas yra 422m³/h, jau vien matematiškai paskaičiavus gaunam, kad 255m³/h gaunasi 60% įrenginio našumo.

23% matematiškai turėtų būti - 97m³/h,
o 29% - 122m³/h


Su tais procentų nesutapimais jau rašiau čia... https://www.supermam...;#entry71858197

Reikia atsinaujinti softą smile.gif
stylius, kontaktuot su amalvos servisu dėl softo atnaujinimo, arba rašyk PM atsiųsiu softo atnaujinimą su instrukcija į paštą smile.gif
Atsakyti
Štai kaip prie didelio vėjo elgiasi "Zehnderio" rekuperatorius. Turėtų pūsti 70 kubų oro, bet realiai pučia apie 90 kubų. O štai kaip elgiasi tiekiamo ir šalinamo oro varikliukai, greičiai skiriasi beveik per pusę. Įdomu tai, kad įprastomis sąlygomis tiekiamo oro temperatūra šiuo metu turėtų būti 19,4 laipsniai, bet dėl vėjo gūsių į oro paėmimo angas temperatūra kritusi iki 18,8 laipsnio. Štai kaip toks vėjas įtakoja vėdinimo sistemą ir papildomai vėsina namą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 30 sausio 2018 - 09:30
QUOTE(cibulis @ 2018 01 30, 09:29)
Įdomu tai, kad įprastomis sąlygomis tiekiamo oro temperatūra šiuo metu turėtų būti 19,4 laipsniai, bet dėl vėjo gūsių į oro paėmimo angas temperatūra kritusi iki 18,8 laipsnio. Štai kaip toks vėjas įtakoja vėdinimo sistemą ir papildomai vėsina namą.


Konkrečiai dabar mano rekupas paduoda 19,4C temperatūros orą.
Atsakyti