QUOTE(Giords @ 2017 12 07, 16:34)
Balansas bus daromas ne padavimo/ištraukimo taškų skaičiumi, o reguliuojant kiekvieną tašką atskirai pagal projektą (o projektas turi būti padarytas pagal reikalavimus) ir tie oro srautai gali labai skirtis (pvz. padavimas vienam žmogui - min. 15m3/val., taigi dviejų asmenų miegamajame - min. 30 m3/val. (bet nerekomenduojama vadovautis minimaliais rekomenduojamais kiekiais), ištraukimas WC - kelis kartus didesnis, ištraukimas kokioj sieninėj spintoj - 5 m3/val., ir t.t.). Jei reikalingas didesnis paduodamo ar ištraukiamo oro srautas - rekomenduojama jį skaidyti į kelis padavimo/paėmimo taškus (kad nesusidarytų per didelis triukšmas - reikalavimas berods nedaugiau 32 dB). Projektą geriau būtų pasidaryti pas specialistus.
Bet vistiek manau jei padavimo/ištraukimo taškų skaičius vienodas tas balansavimas žymiai paprastesnis. Kas dėl specialistų, tai kiek čia forume buvo įdėta projektų darytų pas juos tai nepamenu nei vieno tobulo
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 17:32)
1-4 Dėkui už pastabas - sutinku.
Tambūras darytas su mintimi kad nebūtų šalto oro gūsio į patalpas. Dydžio jau nebepakeisiu. Dabar klausimas ar rasos gyvanent plastikinės durys ir ar ištraukimas gelbėtų nuo rasojimo?
Oro kiekiai skaičiuoti tokie (tik vietoj koridoriaus tech. patalpa), bet tai daryta pardavėjo, ne projektuotojo: