QUOTE(Giords @ 2017 12 07, 16:34)
Balansas bus daromas ne padavimo/ištraukimo taškų skaičiumi, o reguliuojant kiekvieną tašką atskirai pagal projektą (o projektas turi būti padarytas pagal reikalavimus) ir tie oro srautai gali labai skirtis (pvz. padavimas vienam žmogui - min. 15m3/val., taigi dviejų asmenų miegamajame - min. 30 m3/val. (bet nerekomenduojama vadovautis minimaliais rekomenduojamais kiekiais), ištraukimas WC - kelis kartus didesnis, ištraukimas kokioj sieninėj spintoj - 5 m3/val., ir t.t.). Jei reikalingas didesnis paduodamo ar ištraukiamo oro srautas - rekomenduojama jį skaidyti į kelis padavimo/paėmimo taškus (kad nesusidarytų per didelis triukšmas - reikalavimas berods nedaugiau 32 dB). Projektą geriau būtų pasidaryti pas specialistus.

Bet vistiek manau jei padavimo/ištraukimo taškų skaičius vienodas tas balansavimas žymiai paprastesnis. Kas dėl specialistų, tai kiek čia forume buvo įdėta projektų darytų pas juos tai nepamenu nei vieno tobulo biggrin.gif
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 17:32)


1-4 Dėkui už pastabas - sutinku.
Tambūras darytas su mintimi kad nebūtų šalto oro gūsio į patalpas. Dydžio jau nebepakeisiu. Dabar klausimas ar rasos gyvanent plastikinės durys ir ar ištraukimas gelbėtų nuo rasojimo?
Oro kiekiai skaičiuoti tokie (tik vietoj koridoriaus tech. patalpa), bet tai daryta pardavėjo, ne projektuotojo:
vartotojo įkelta nuotrauka
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo balamūtas: 07 gruodžio 2017 - 20:30
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 17:32)
Gali būti, kad tambūre turėsi maks. 5 kubus oro ištraukimą,


Kas dėl tambūro, tai aš irgi linkęs manyti, kad ten reikalingas ne didesnis oro srautas.

Tiesa, buvo mintis, kad nesvarbu, ar padavimas ar ištraukimas, tai mano nuomone, tambūras, kaip ir drabužinės, yra "nešvari" patalpa su savais kvapais, todėl iš tambūro gali būti tik ištraukimas.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 20:22)
Oro kiekiai skaičiuoti tokie (tik vietoj koridoriaus tech. patalpa), bet tai daryta pardavėjo, ne projektuotojo:


O ar pardavėjas įvertino tambūro dydį darydamas paskaičiavimus?
Papildyta:
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 20:22)
1-4 Dėkui už pastabas - sutinku.


Kas dėl difuzorių skaičiaus didinimo, tai nežinau. Ten projekte nei vienoje patalpoje nebuvo numatyti du padavimo ar ištraukimo difuzoriai, visur buvo numatyta po vieną, tik pagal numatomus oro srautus arba pajungiami prie vieno ar prie dviejų ortakių, tad kad juos išskirti, tai reikės atskirus difuzorius statyti. Nemanau, kad tai juntamai ką nors pakeis.

Kas dėl difuzorių statymo virš nuolatinės žmonių buvimo vietos tai vienareikšmiškai negalima, bet šeip man difuzorių taškų išdėstymas pasirodė ± tinkamas.

Pastaba dėl ~5m³/h ištraukimo ties spintomis buvo teisinga, bet jei spintų nebus, tai kaip ir viskas ok.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 07 gruodžio 2017 - 21:53
Dėkui, Mintai, už komentarą.
Plotus pardavėjas vertino, bet aš vistiek laikausi nuomonės, kad pardavėjai tegu pardavinėja, o ne skaičiuoja...
Dėl difuzorių aš labai neužakcentavau, bet manau pagal brėžinį suprantama, kad į kai kuriuos jungiasi 1 ortakis i kitus 2.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 23:02)
Dėl difuzorių aš labai neužakcentavau, bet manau pagal brėžinį suprantama, kad į kai kuriuos jungiasi 1 ortakis i kitus 2.

75 mm ortakiai turi turėti daug difuzirių. Jei tu per vieną vamzdį paduosi daug oro, bus triukšmo ir didės elektros sąnaudos. Mano 90 mm vamzdžiai 3 greičiu netrykšmauja, o ketvirtu, jei tylu - girdisi. Tik aišku prie pat rekūpo statoma kolektorinė dėžė, todėl nuo jos galima be vargo daryti daug atšakų, jei tik yra tinkamas pajungimų skaičius. Mano atveju ištraukimui stovi 8 kanalų kolektorinė dėžė ir tokia pati padavimui. Ar yra difuzorių, kur galima pajungti kelis vamzdžius.
Papildyta:
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 21:22)
Bet vistiek manau jei padavimo/ištraukimo taškų skaičius vienodas tas balansavimas žymiai paprastesnis. Kas dėl specialistų, tai kiek čia forume buvo įdėta projektų darytų pas juos tai nepamenu nei vieno tobulo biggrin.gif
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 17:32)


1-4 Dėkui už pastabas - sutinku.
Tambūras darytas su mintimi kad nebūtų šalto oro gūsio į patalpas. Dydžio jau nebepakeisiu. Dabar klausimas ar rasos gyvanent plastikinės durys ir ar ištraukimas gelbėtų nuo rasojimo?
Oro kiekiai skaičiuoti tokie (tik vietoj koridoriaus tech. patalpa), bet tai daryta pardavėjo, ne projektuotojo:
vartotojo įkelta nuotrauka

Blogi oro kiekiai. Tu iš tambūro trauksi net 20 kubų (patalpa kaip špyga), o į svetainę paduosi vos 50 kūbų. Mano tambūras 3 kart didesnis ir traukiame lyg tai 10 kūbų, o į svetainę paduodam lyg ir 90 kūbų. Rašau iš telefono, rytoj kompe galiu tiksliai pažiūrėti.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 23:02)
Dėkui, Mintai, už komentarą.
Plotus pardavėjas vertino, bet aš vistiek laikausi nuomonės, kad pardavėjai tegu pardavinėja, o ne skaičiuoja...
Dėl difuzorių aš labai neužakcentavau, bet manau pagal brėžinį suprantama, kad į kai kuriuos jungiasi 1 ortakis i kitus 2.

per mazi oro kiekiai, pas jus kubatura namo apie 245 m3, jei patalpu aukstis apie 2.7m, tai jums panasu kieki reiktu paduoti ir istraukti, turi pasikeisti 1 kartas per valanda, o jau kokius kiekius leisit jusu reikalas. Svetaineje toks pat padavimo kiekis kaip ir miegamajame, nors patalpa tris kartus didesne, juk svetaineje bus dazniausiai visa seima. Tad reiktu padidinti dvigubai padavima. Pas mane svetaine su virtuve 42m2, padavimas yra 110m3, istraukimas toks pat. Kiti kambariai daug maz gerai, tad dadekite dar viena difuzoriu svetaineje su dviem vamzdziais.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Orginalus: 07 gruodžio 2017 - 22:26
Ar tikrai visi gainioja rekupa tokiu greičiu, kad keistu 1 kart per valandą? Man atrodo kažkaip daugoka normaliam režimui.. Juo labiau, kad jei skaičiuojame 30m3 žmogui, tai 4 žmonėms gauname 120m3.
Ok, jei dadedam svetainei dar vieną difuzorių su dviem vamzdžiais, t.y. grubiai apie 60m3 oro, tai kur tada juos ištraukti? Juolab, kad peršasi išvada kad tambūrui irgi ištraukimą reikia mažinti..
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo balamūtas: 07 gruodžio 2017 - 22:32
QUOTE(Orginalus @ 2017 12 07, 22:23)
turi pasikeisti 1 kartas per valanda

Kiek pamenu, reikalavimas yra bent 0,5 karto/val.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2017 12 07, 23:27)
Ar tikrai visi gainioja rekupa tokiu greičiu, kad keistu 1 kart per valandą? Man atrodo kažkaip daugoka normaliam režimui.. Juo labiau, kad jei skaičiuojame 30m3 žmogui, tai 4 žmonėms gauname 120m3.
Ok, jei dadedam svetainei dar vieną difuzorių su dviem vamzdžiais, t.y. grubiai apie 60m3 oro, tai kur tada juos ištraukti? Juolab, kad peršasi išvada kad tambūrui irgi ištraukimą reikia mažinti..

Tam ir reikia bent minimalaus projekto. Žiūrėk, kad su žmona ar meiluže neuždustum, tėvų miegamajame didink iki 60 kūbų. Vienas vaikas ant galvos pas tave gauna 30 kūbų, o tėvams, kurie būna aktyvūs naktį, duodi tik 50 kūbų. Bus nekokybiškas seksas.

Tada į svetainę pumpuok daugiau oro. Kaip tu alų gersi? Rasos butelis ar bokalas.

Čia aišku juokais, bet oro kiekiai juokingai nelogiški. Tokiom užsmaugtom sistemom ir skundžiasi žmonės. Pagalėk vaikų ir žmonos (ar meilužės).
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 07 gruodžio 2017 - 23:06
QUOTE(cibulis @ 2017 12 07, 22:18)
Ar yra difuzorių, kur galima pajungti kelis vamzdžius.


taip
Papildyta:
QUOTE(Giords @ 2017 12 07, 22:38)
Kiek pamenu, reikalavimas yra bent 0,5 karto/val.


Yra reikalavimai ir rekomendacijos. 1 kartas per valandą yra rekomedacija, kokią max sistemą reikėtų susiprojektuoti, o vat kai ji bus eksploatuojama, tai dažniausiai ir bus gainiojama 0,3-0,5 karto per valandą.

Bet negerai, kai tam dydžiui vėdinimo sistema būna ir suprojektuota. Tada būna ribinės reikšmės, triukšmai, pasipriešinimai, galimybės padidinti vėdinimo intensyvumą susirinkus didesniam svečių kiekiui nebuvimas ir pan.

Plius vasarą, labai padeda nakties metu suintensyvinta ventiliacija patalpų vėsinimui. Su ribiniais 0,3x/h oro kaitos dydžiais patalpų neatvėsinsit.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 12 07, 23:22)
Yra reikalavimai ir rekomendacijos. 1 kartas per valandą yra rekomedacija, kokią max sistemą reikėtų susiprojektuoti, o vat kai ji bus eksploatuojama, tai dažniausiai ir bus gainiojama 0,3-0,5 karto per valandą.

Bet negerai, kai tam dydžiui vėdinimo sistema būna ir suprojektuota. Tada būna ribinės reikšmės, triukšmai, pasipriešinimai, galimybės padidinti vėdinimo intensyvumą susirinkus didesniam svečių kiekiui nebuvimas ir pan.

Užtat ir rašiau "bent". Pritariu - į minimalius reikalavimus nereiktų orientuotis, tai tik gairės.
Atsakyti
Pasvarstykim: svetainėje dedu dar vieną difuzorių su 2 ortakiais. Jį įsivaizduoju kažkur lik išilginės sienos su 1-8 kambariu. Tambūro ištraukimą mažinam iki 5 kubų. 1 lanksčiam 75mm ortakiui yra skaičiuojama 30m3 oro. Tada gaunam tokius padavimus: miegamasis - 60m3, vaikų kamb. po 30m3, svetainė - 120m3. Viso 240m3, kas yra apytiksliai viso namo tūrio pakeitimas per valandą. Akivaizdu, kad tokio pat kiekio ištraukimui mažai tiek vamzdžių tiek difuzorių. Reikėtų dar bent jau vieno difuzoriaus su dvigubu vamzdžiu. Kur jį dėt? Virtuvėj? 1-2 patalpoj? Galima dar būtų tech. patalpoj jungt antra vamzdį, bet nematau prasmės, nes ten nebus nieko "nešvaraus"..
Atsakyti