QUOTE(funtikas2999 @ 2017 10 25, 13:22)
Kol nieks nespejo atsakyti... smile.gif
Atsinaujinau softa, ventiliatoriaus nasumus rodo lygiai tiek procentu, kiek uzduodi srauto. Blogai galejo but ir del seno softo ir del to, kad pries ir po srauto matuoklio turi but bent po metra tiesios vamzdzio atkarpos... O pas mane nebuvo, del to ir ventiliatoriu nasumui buvo daromos korekcijos... Dabar koki srauta nurodai tokia apkrova ir uzduoda ventiliatoriui... Beliks per difuzorius susiziuret ar tikrai tie 300 kubu susidaro ir ar lauko durys lengvai atsirado smile.gif

Na va, vakar "surinkau" matavimais paduodamo oro ~300m3/h, o ištraukiamo gal net ~320m3/h. Tai kaip ir maximumą gavau ko norėjau, reiks tik stebėt ar tas sąlyginai didesnis ištraukiamo oro kiekis "nevakumuoja" namų.. smile.gif

Smagu, kad šiam momentui atrodo reikalas išsisprendė smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Pupcis @ 2017 10 23, 22:41)
Sau, kai projektavausi buvau susiradęs šiuos niuansus. Teoriškai, neišlaikant atstumo, dėl turbulensinių srovių ir pan. padidėja triukšmas ir sistemos pasipriešinimas. Kaip sakant, Paskalis prie Paskalio, Decibelas prie Decibelo ir per viso ortakyno tokias problemines vietas gali susidaryti juntamas padidintas pasipriešinimas ir triukšmas. Bet, kiek matosi iš brėžinio, pas jus tokių probleminių vietų beveik nėra, tai nekreipkit dėmesio į tuos reikalavimus. Teoriškai atstumas turi būti lyg ir min. 3 vamzdžio diametrai t.y. po redukcijos į 125 turi būti min 375 iki atsišakojimo. Bet, jei kažkas prieštaraus, nesiginčysiu, pamiršau jau kaip tiksliai turi būti. Kai rasite (jei rasite), tai pasidalinkite čia. Pravers ne vienam auksarankiui smile.gif

Čia šeip tai tikrai įdomūs niuansai, būtų įdomu apie juos šiek tiek daugiau išgirsti. Gal kas žinot, pasidalinkit.
Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2017 10 27, 08:09)
Na va, vakar "surinkau" matavimais paduodamo oro ~300m3/h, o ištraukiamo gal net ~320m3/h. Tai kaip ir maximumą gavau ko norėjau, reiks tik stebėt ar tas sąlyginai didesnis ištraukiamo oro kiekis "nevakumuoja" namų.. smile.gif

Smagu, kad šiam momentui atrodo reikalas išsisprendė smile.gif

Idomu kaip su senesniais modeliais, ar cia tik naujiems su c6 pulteliu. Reiktu pasitikrint saviski, nes pastoviai namuose per daug dregmes.
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2017 10 27, 15:50)
nes pastoviai namuose per daug dregmes.


Pas mane dėl filtrų jaučiasi disbalansas, tai ir rekupo NVK superinis (Pačio rekupo pasiektas tai labai aukštas turėtų būti, bet realiai visos vėdinimo sistemos neturėtų blizgėti) ir drėgmės pertekliaus nėra.
Atsakyti
QUOTE(Orginalus @ 2017 10 27, 15:50)
Idomu kaip su senesniais modeliais, ar cia tik naujiems su c6 pulteliu. Reiktu pasitikrint saviski, nes pastoviai namuose per daug dregmes.

Pasiskambinkit i Amalvos servisa, manau pakonsultuos.
O pas mane siandie apsiverke "vidurine" rekupo sekcija (ten kur rotorius stovi) ir uzlasejus dregme ant kokios tai "elektrines" dalies, nuotekio reles deka, isjunge rekupa... Ir siaip rusy, kur stovi rekupas, didele dregme, tai rekupo tas sonas, kur paduodamas ir ismetamas i lauka vamzdziai, visas slapias... Isore dar dar, gal kentet galima, bet jei viduj ant elektronikos varves tai sakes... verysad.gif pas ka nors apsiverkia vidine rekupo sekcija..? Cia kol kas sove tokia mintis, kad i ta vidurine sekcija, per tarpine, skirta kabeliams ivesti prie elektronikos ivesti kokia plona gofrute ir pajungti ja nuo paduodamo i kambarius ortakio, na ta prasme, kad dar butu apiputimas tos vidurines sekcijos...tik klausimas kur tas oras, patekes i vidurine sekcija detusi, t.y. Kaip is jos iseitu...? Ir siaip kaip jums tokia mintis ? smile.gif ar gal kokia protingesne minti pametetumet...? smile.gif
Dekui
Atsakyti

O jus siaip jungiat rekuperacine sistema? Planuojam nauja nama, senajam rekuperacine yra, bet zmona erzina jos garsas (sioks toks uzimas girdis) ir mes jos tiesiog niekad nenaudojam.. 

Atsakyti
QUOTE(pranukas2017 @ 2017 11 02, 14:51)
<p>O jus siaip jungiat rekuperacine sistema? Planuojam nauja nama, senajam rekuperacine yra, bet zmona erzina jos garsas (sioks toks uzimas girdis) ir mes jos tiesiog niekad nenaudojam.. </p>

Naudojam apvalius metus 24h/7d tik oro kiekiai skiriasi pagal sezoną. Tinkamai suprojektuota ir sumontuota sistema jokio garso neskleidžia.
Atsakyti
QUOTE(pranukas2017 @ 2017 11 02, 14:51)
<p>O jus siaip jungiat rekuperacine sistema? Planuojam nauja nama, senajam rekuperacine yra, bet zmona erzina jos garsas (sioks toks uzimas girdis) ir mes jos tiesiog niekad nenaudojam.. </p>


Užjaučiu. Čia maždaug, kaip reiktų perprogramuoti tv kanalus, nežinau nuo ko pradėti ir nebežiūriu teliko. Džiaukitės, kad turit, o kai namą pardavinėsit, išskirkit, kaip privalumą, nes dabar jau nebeliko klausimo - statytis rekuperatorių ar ne.
Atsakyti

Ką jungiate į rekupo bypass ar paliekate nenaudojamą?

Atsakyti
QUOTE(pranukas2017 @ 2017 11 02, 14:51)
<p>O jus siaip jungiat rekuperacine sistema? Planuojam nauja nama, senajam rekuperacine yra, bet zmona erzina jos garsas (sioks toks uzimas girdis) ir mes jos tiesiog niekad nenaudojam.. </p>


Nuo rekupo įsigijimo ir jo pajungimo, jis dirba non stop režimu nuolatos. Per visą kokių 5 metų laikotarpį jis sustojęs buvo, kai kelioms valandoms buvo dingęs elektros tiekimas visam rajonui, ir vieną kartą, kol atvažiavo garantinio aptarnavimo meistrai. Ir dar, kai filtrus keičiu, rekupą irgi išjungiu, bet filtrų pakeitimas nė minutės netrunka.

Rekuperatorių ekspluatuojant suprojektuotais oro srautais triukšmo nesigirdi.
Papildyta:
QUOTE(13b @ 2017 11 03, 17:08)
<p>Ką jungiate į rekupo bypass ar paliekate nenaudojamą?</p><p></p>


Šiai minutei nenaudojamas, bet gartraukio ortakis atvestas į katilinę, ir dar neapsisprendęs, gal vasaros laikotarpiu ir jungsiu gartraukį prie rekupo, bet žiemą, tai tik recirkuliacija, orą iš gartraukio išmetant katilinėje.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 03 lapkričio 2017 - 20:55

Sveiki visi , gal galėtumėte rekomenduoti pardavėjus kur įsigijote rekuperatorius, ortakius ir t.t. ? 

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 11 03, 20:59)
Papildyta:
Šiai minutei nenaudojamas, bet gartraukio ortakis atvestas į katilinę, ir dar neapsisprendęs, gal vasaros laikotarpiu ir jungsiu gartraukį prie rekupo, bet žiemą, tai tik recirkuliacija, orą iš gartraukio išmetant katilinėje.


Ar teisingai supratau-
Gartraukis recirkuliacinis bet išmeta katilinėje? Tai katilinę šildote "gartraukiu"? O kaip katilinė tvarkosi su dideliu oro pritekėjimu? Įjungus gartraukį, rekupas uždaro ištraukimą ir tik paduoda į patalpas, kad kompensuotų iš namo išsiurbiamą orą?

Trys variantai pas mane.
1. Per sieną į lauką. Siena yra už 1.5m
2. Per ortakį į rekupo 5'ą atšaką apeinant šilumokaitį. atstumas iki rekupo 14m
3. Recirkuliacija išmetant orą vėl virtuvėje.