Paaiškinkinkit prašau man protingieji kurmiai turintys Amalvos (ir nebūtinai
) rekupus ar čia normali rodmenų situacija ir kur čia gali būt šaknys...:
Jei Rego400 (300m3/h):
pagal pultelį nustatytas srautas 210m3/h, t.y. 70% našumas, o tiekimo ventiliatorius rodo dirba 20%, šalinimo 70%
pagal pultelį nustatytas srautas 300m3/h, t.y. 100% našumas, o tiekimo ventiliatorius rodo dirba 44%, šalinimo 93%.
Filtrų užterštumas rodo 25%. Kažkaip galvoju, kad ventiliatoriai turėtų dirbti vienodu našumu... Šitą "nesusipratimą" manau dar sustiprina tai, kad : prie max pajėgumo (300m3/h) išmatavus visus difuzorius, bendras į namą paduodamo oro srautas ~130m3/h, ištraukiamo ~200m3/h. Namo "užsivakumavimą" pagrindžia ir tai, kad sunkokai atidaryt lauko duris, pradarius nors vieną langą name, durys atsidaro kuo lengviausiai.
Galvojau, kad su vamzdynais kažkas visai blogai (nors vamzdynus skaičiavo/projektavo su normalia programa ir vamzdynų diametrai padaryti pagal projektą), bet patikrinau paduodamo į kambarus oro srautą iškart (~1,5m) po rekupo ir ten matavimas parodė, kad rekupas paduoda tik ~140m3/h, nors pagal rekupo duomenis gi turi 300m3/h paduot
Pasiurbimo iš lauko vamzdis visur d160, iki rekupo maždaug ~15 metrų, iš jų tik viena 90l alkūnė ir dvi 30l alkūnės...
Gal pasiurbimo vamzdis kur tyčia užkištas...
bet ir ištraukimo iš kambarių srautas stipriai toli nuo deklaruojamo rekupo našumo...
p.s. matavimus dariau su metrologiškai patikrintu prietaisu.
Dėkui už mintis
p.p.s. ką tik Amalvai išdėsčiau problemą, sakė reik atsinaujint softą... ir tipo vos ne žinomas reikalas jiem čia...
Gal kas su tuo jau susidūrė.. ?