Pagaliau pasidariau rekuperatoriaus protingesni valdymą per programėle, galima rankomis nustatyti greičius arba viska paleisti dirbti automatiškai su apsirasytom taisyklėm. Pvz. naktį arba kai nieko nėra namuose sumažinti greitį.
http://www.part.lt/i...940e065b281.png
Visa valdymą atlieka raspberry pi 3
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 05 birželio 2017 - 22:35
QUOTE(vaikis_ @ 2017 06 05, 23:32)
Pagaliau pasidariau rekuperatoriaus protingesni valdymą per programėle, galima rankomis nustatyti greičius arba viska paleisti dirbti automatiškai su apsirasytom taisyklėm. Pvz. naktį arba kai nieko nėra namuose sumažinti greitį.
http://www.part.lt/i...940e065b281.png
Visa valdymą atlieka raspberry pi 3


Vieno nesuprantu, kam tau reikėjo rekuperatoriaus su kvaila automatika, jei automatiką vis tiek susimontavai protingą? Reikėjo kaip Bangas įsigyti tik galingą šilumokaitį su varikliais, nes dėžė su valdikliu jau ir visas rekuperatorius gaunasi smile.gif.

O jei rimtai, tai ir man baisiai reikėtų, kažkokio protingesnio valdiklio, valdančio mano kvailo rekuperatoriaus smegenis smile.gif. Problema kad rasberiuose nieko nesuprantu verysad.gif. Bet manau, kad artimiausiu metu reikės įsigyti dar vieną hobį smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 05 birželio 2017 - 22:47
QUOTE(mintas @ 2017 06 05, 22:45)
Vieno nesuprantu, kam tau reikėjo rekuperatoriaus su kvaila automatika, jei automatiką vis tiek susimontavai protingą? Reikėjo kaip Bangas įsigyti tik galingą šilumokaitį su varikliais, nes dėžė su valdikliu jau ir visas rekuperatorius gaunasi smile.gif.

O jei rimtai, tai ir man baisiai reikėtų, kažkokio protingesnio valdiklio, valdančio mano kvailo rekuperatoriaus smegenis smile.gif. Problema kad rasberiuose nieko nesuprantu verysad.gif. Bet manau, kad artimiausiu metu reikės įsigyti dar vieną hobį smile.gif.

O daug rekupu zinai su protinga automatika? Aš nelabai, primityvia visi turi. O už 350 Eur būtų pavykę viską surinkti? Labai abejoju, Bangui vien tiek varikliai turėjo kainuoti, ką jau kalbėti apie gigantiška silumokaiti. Turi mano rekupas valdymą, bet jis nepatogus, per programėle žymiai geriau.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2017 06 06, 00:12)
O už 350 Eur būtų pavykę viską surinkti?


Nu ne, už tiek vargiai, nebent visas dalis dėvėtas susipirkinėti smile.gif.
Atsakyti
Kalbant apie gartraukius ir vėdinimo sistemą matau, kad čia problematiškas reikalas. Jei nedarant sudėtingų sistemų, turbūt optimalus variantas yra recirkuliacinis gartraukis, kad nemaišytų vėdinimui? Žiemą grąžinama visa šiluma, jokio disbalanso. Ar yra kokių minusų apart to, kad vasarą visa kaitra namie liks nuo gaminimo?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo gediminas_: 08 birželio 2017 - 12:21
Štai taip - pusė metų.
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2017 06 08, 13:20)
Ar yra kokių minusų apart to, kad vasarą visa kaitra namie liks nuo gaminimo?


Gerų filtrų reikia, kad pilnai riebalus išgaudytų. Išmetant lauk, jokių problemų, o su filtrais yra tikimybė, kad ir riebalai ir kvapai recirkuliuosis. Bet aš vis tik recirkuliaciją paliksiu smile.gif.
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2017 06 08, 13:20)
Kalbant apie gartraukius ir vėdinimo sistemą matau, kad čia problematiškas reikalas. Jei nedarant sudėtingų sistemų, turbūt optimalus variantas yra recirkuliacinis gartraukis, kad nemaišytų vėdinimui? Žiemą grąžinama visa šiluma, jokio disbalanso. Ar yra kokių minusų apart to, kad vasarą visa kaitra namie liks nuo gaminimo?

Pagrindinis ir didžiausias minusas yra gartraukio keliamas triukšmas smile.gif n šeimininkių gartraukio nenaudoja ar naudoja minimaniu rėžimu vien dėl jų triukšmo...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo funtikas2999: 09 birželio 2017 - 06:48
įkeliu pataisytą vėdinimo projektą atsižvelgiant į pastabas.
ankstesnes diskusijos
https://www.supermam...?...8214&st=348
Papildyta:
QUOTE(Vajota @ 2017 06 12, 19:08)
įkeliu pataisytą vėdinimo projektą atsižvelgiant į pastabas.
ankstesnes diskusijos
https://www.supermam...?...8214&st=348


Pridėta:

Atsakyti
Keista, kai ortakis d125, o dedamos 100mm aukščio grotelės. Pajungimas toks nelabai logiškas gaunasi.

Klausimas, ar Jums pateikė medžiagų žiniaraštį projektuotojas?
Atsakyti
QUOTE(Vajota @ 2017 06 12, 20:21)
įkeliu pataisytą vėdinimo projektą atsižvelgiant į pastabas.
ankstesnes diskusijos
https://www.supermam...?...8214&st=348
Papildyta:


Pirmoje patalpoje taip ir liko padavimas, o ne ištraukimas smile.gif.

Gartraukio ortakis taip ir liko kertantis 3 ortakius ir gana stambius.

Oro ištraukimo ortakiai iš patalpų 4, 5 ir 8 kerta oro padavimo ortakį. Ar ten bus galimybė lubas nuleisti bent jau 30-40 cm? Ar reikės kryžmių?
Atsakyti
quoteKeista, kai ortakis d125, o dedamos 100mm aukščio grotelės. Pajungimas toks nelabai logiškas gaunasi.

Klausimas, ar Jums pateikė medžiagų žiniaraštį projektuotojas?quote

reikės paklausti projektuotojo, bet čia turbūt bus klaida, nuo ankstesnio projekto kai buvo 100 ortakis, dekui už pastebėjimą

QUOTE(mintas @ 2017 06 12, 22:22)
Pirmoje patalpoje taip ir liko padavimas, o ne ištraukimas smile.gif.

Gartraukio ortakis taip ir liko kertantis 3 ortakius ir gana stambius.

Oro ištraukimo ortakiai iš patalpų 4, 5 ir 8 kerta oro padavimo ortakį. Ar ten bus galimybė lubas nuleisti bent jau 30-40 cm? Ar reikės kryžmių?

taip Mintai, jis paliko pirmoje patalpoje ištraukima , jo teigimu tai yra teisinga, unsure.gif jei būčiau tikras 100 proc prašyčiau pakeisti, kaip kiti galvoja? pas mane bus šildoma tarp gegnių namas vieno aukšto , tad vietomis apdailą galėsiu paleisti žemyn,. o koks sprendimas išdėstant ortakius būtų kitaip? ir kaip oro judėjimas ortakiuose gretis neperdidelis, ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vajota: 13 birželio 2017 - 18:49