QUOTE(kristinka_2010 @ 2020 07 09, 12:02)
Pastato plotas 121m2, vėdinamas tūris 315m3, projektuotojo suprojektuotas našumas 210m3/h
Rekuperatoriaus našumo reikėtų bent jau 300m3/h, abu modeliai kaip ir tenkina šį dydį.
Systemair užkliuvo, kad kaip ir oficialiame gamintojo tinklapyje pateikias konkretaus modelio technines specifikiacijas, tarp kurių nėra svarbiausio parametro - šilumogrąžos koeficiento. WTF? Jis ant tiek blogas, kad geriau neviešinti?
Mitsubishio temperatūrinis efektyvumas deklaruotas tarp ~90%-70%, kas nėra aukšta, bet bent jau panašu į realybę. Norėtūsi šiek tiek daugiau info apie jį paskaityti, bet kad info daugiau nėra
. Jei modelis teisingas, tai
čia parašyta kad tai entalpinis modelis. Šeip tai aprašytas gražiai, nesupratau dėl teno, ar jis komplektuojamas, ar reikės įsigyti atskirai, ir kaip tenas valdomas, nes be teno Lietuvos klimatas tokiam rekuperatoriui per šaltas. Ai
va, tenas komplektuojamas atskirai, kaina viršaus 333, tad rekuperatoriaus kaina bus didesnė 333, nei deklaruota. Neįsigysit teno, per šalčius negalėsite rekuperatoriaus eksploatuoti, nes kitaip jį sugadinsit. Reikia kad į rekuperatorių būtų tiekiamas paprastai pliusinės t° oras, entalpinių rekuperatorių atvejais būna kad ne žemesnės nei -7°C leidžiamas.
O šeip, tai nei su vienu iš šių rekuperatorių susidurti neteko, kad ką gero-blogo būtų galima parašyti.