Kuom istraukiamas oras prisideda prie paduodamo oro kokybes? Laikas logini mastyma ijungti.
QUOTE(vaikis_ @ 2020 02 06, 10:34)
<p>Kuom istraukiamas oras prisideda prie paduodamo oro kokybes? Laikas logini mastyma ijungti. </p>
Man neįdomūs visi teoriniai pasvaičiojimai. Normali vėdinimo sistema PRIVALO TURĖTI:
1. Švarius filtrus.
2. Švarius difuzorius.
3. Švarų šilumokaitį.
4. Švarius ortakius.
Difuzoriai turi būti švarūs tiek padavimo, tiek išmetimo. Tokia sistema veikia ir yra saugi, švari.
QUOTE(Orginalus @ 2020 02 10, 20:49)
kas turit zhender rekuperatorius? kokias temperaturas pucia? maniskiui atrodo krito efektyvumas. dabar rodo istraukia 20,5c paduoda 19c, pucia 120m3, 4,5c lauke
Maniškis pučia tuos pačius 120 kubų.
QUOTE(cibulis @ 2020 02 10, 20:35)
kazkokia mistika, rekupas tas pats, taciau pucia kur kas prasciau, kaip taip gali buti?
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2020 02 10, 20:39)
<p></p><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Orginalus" data-cid="72605692" data-time="1581356945"><div><p>kas turit zhender rekuperatorius? kokias temperaturas pucia? maniskiui atrodo krito efektyvumas. dabar rodo istraukia 20,5c paduoda 19c, pucia 120m3, 4,5c lauke</p></div></blockquote><p>Be zhender wifi modulio ziuri itariu, nes reiksmes su 0.5C zingsniu Nebus tiksliai tada. </p>
pas tave irgi ziuriu kosmosa rodo 22,5c istraukia 22c paduoda, kazka keitei, nes anksciau tikrai nebuvo tokie rezultatai
QUOTE(Orginalus @ 2020 02 10, 21:47)
kazkokia mistika, rekupas tas pats, taciau pucia kur kas prasciau, kaip taip gali buti?
Aš nuo 70 iki 120 kubų padidinęs laikiau apie 15 minučių. Gal tas įtakos turi. Galiu, jei nori, visą valandą palaikyti.
QUOTE(cibulis @ 2020 02 10, 20:55)
Aš nuo 70 iki 120 kubų padidinęs laikiau apie 15 minučių. Gal tas įtakos turi. Galiu, jei nori, visą valandą palaikyti.
palaikyk,jei nesunku, pazesim rezultatus, nes pas mane dabar idetas ne entalpinis, bet plokstelinis silumokaitis, tad kaip ir geresni rezultata turetu duot del geresnio nvk
QUOTE(Orginalus @ 2020 02 10, 19:49)
kas turit zhender rekuperatorius? kokias temperaturas pucia? maniskiui atrodo krito efektyvumas. dabar rodo istraukia 20,5c paduoda 19c, pucia 120m3, 4,5c lauke
Pučia 160
kazkokia mistika, rekupas tas pats, taciau pucia kur kas prasciau, kaip taip gali buti? Papildyta: pas tave irgi ziuriu kosmosa rodo 22,5c istraukia 22c paduoda, kazka keitei, nes anksciau tikrai nebuvo tokie rezultatai
As tik filtrus pasikeiciau savaitgali Nieko daugiau nedaryta. Nepamirsk jog pas mane oras "truputi" pasyla kol pasiekia pati rekuperatoriu. Lauko temperatura bei dregmes lygi atskirai rodo tikslus daviklis.
QUOTE(vaikis_ @ 2020 02 10, 21:40)
<p></p><p></p><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Orginalus" data-cid="72605730" data-time="1581360428"> kazkokia mistika, rekupas tas pats, taciau pucia kur kas prasciau, kaip taip gali buti? Papildyta: pas tave irgi ziuriu kosmosa rodo 22,5c istraukia 22c paduoda, kazka keitei, nes anksciau tikrai nebuvo tokie rezultatai</blockquote>
<p>As tik filtrus pasikeiciau savaitgali Nieko daugiau nedaryta. Nepamirsk jog pas mane oras "truputi" pasyla kol pasiekia pati rekuperatoriu. Lauko temperatura bei dregmes lygi atskirai rodo tikslus daviklis. </p>
<p>As tik filtrus pasikeiciau savaitgali Nieko daugiau nedaryta. Nepamirsk jog pas mane oras "truputi" pasyla kol pasiekia pati rekuperatoriu. Lauko temperatura bei dregmes lygi atskirai rodo tikslus daviklis. </p>
o kur jis pas tave pasyla?
rekupo termometras tarkim dabar rodo 6,6c, o kitas 3c, tai apie 3,6c pasyla? Kodel nerodo kambario temperaturos ir dregmes, kazkada lyg ir rode?
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2020 02 10, 21:54)
pravaliau filtrus rodo 21c istraukia 19,5c paduoda