Papildyta:
21,5-7,1=14,4 laipsnių. Tiek šilumos jis atgauna. Iš lauko ateina 1,6, todėl 14,4+1,6 laipsnio ir turime 16 laipsnių. O į vidų pučia 18 laipsnių. Koks nykštukas su žvake pakelia tuos +2 laipsnius?

Žiūrų ką dabar mano Zhenderis rodo - Extract: 22,1, Supply: 19,1, Exhaust: 4,7 Outdoor:0,7  22,1-4,7+0,7=18,1 Tai laipsnio irgi trūksta :)

Atsakyti
QUOTE(balbiesas @ 2019 02 01, 22:12)
Žiūrų ką dabar mano Zhenderis rodo - Extract: 22,1, Supply: 19,1, Exhaust: 4,7 Outdoor:0,7  22,1-4,7+0,7=18,1 Tai laipsnio irgi trūksta smile.gif

Tai aišku, kad trūksta. Man Mintas su tuo metus laiko kniso smegenis. Tipo Zehnderis šūdą rodo ar sukčiauja. Pasirodo tas pats su žiagais darosi. Tai įdomu, ką jis pasakys. Įsikirtai?
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 02 01, 16:43)
tai kaip suprantu ta naudojama galia labai priklauso nuo pasipriesinimo ortakiuose, netik nuo srauto.


Ne tik nuo ortakių, nuo filtrų užsiteršimo taipogi labai stipriai priklauso.
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2019 02 01, 18:19)
ai tiesa dar yra del kondensacijos issiskiranti siluma.


O paskui ta energija ir dar šiek tiek sunaudojama kondensato išgarinimui.
Atsakyti

Darant duris i kambarius ir wc, koki tarrpa palikti duru apacioj ,2 cm? Del vventiliacijos, atejo laikas duris uzsisakyti

Atsakyti
QUOTE(Rimvis @ 2019 02 02, 11:37)
<p>Darant duris i kambarius ir wc, koki tarrpa palikti duru apacioj ,2 cm? Del vventiliacijos, atejo laikas duris uzsisakyti</p>


Aš primetinėjau maždaug tokį tarpą, bet galutinis gavosi apie 3 cm, tai vizualiai žiūrint jau per didelis.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 02 02, 13:22)
Aš primetinėjau maždaug tokį tarpą, bet galutinis gavosi apie 3 cm, tai vizualiai žiūrint jau per didelis.

paskaiciuokit, koki srauta praleist norit ir kokiu greiciu. Bus aisku kokio tarpo reikia. As palikau maziau nei 1 cm.
Atsakyti
Radau pirmo sezono vėdinimo duomenis. Kai tik įjungiau vėdinimą spalio 18 d. į namą tiekė 49-50 proc. drėgmės orą. Apie Naujus metus tiekiamo oro drėgmė krito iki 40 proc., o šildymo sezono pabaigoje kovo 23 d. iki 31-35 proc. Tiekiamo oro temperatūra svyravo tarp 17-19,5 laipsnių, porą kartų buvo nukritusi iki 16,5. Varinėjo 165 kubus oro visą parą.
Atsakyti

https://www.part.lt/...8c996bf8808.png

70 m3

Atsakyti
QUOTE(Rimvis @ 2019 02 15, 10:26)
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.part.lt/img/ead04afa9c504f418229f8778c996bf8808.png'>https://www.part.lt/img/ead04afa9c504f418229f8778c996bf8808.png</a></p><p>70 m3</p>

Mano 70 kubų. O kai kas aiškina, kad viską lemia drėgmė.
Atsakyti
Kas esate pasidarę recirkuliacinius gartraukius su angliniais filtrais, gal galite pasidalinti patirtimi? Kokie filtrai, kaip kvapus filtruoja? Ir ar apskritai filtruoja? smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2019 02 15, 10:38)
Kas esate pasidarę recirkuliacinius gartraukius su angliniais filtrais, gal galite pasidalinti patirtimi? Kokie filtrai, kaip kvapus filtruoja? Ir ar apskritai filtruoja? smile.gif

ELIBLOC HT GR A/60 + 2vnt. F00169/1S Filtrai gana masyvūs, t.y. daug anglies. Dėl kvapų neturiu su kuo palygint, šiaip filtruoja, dar rekupas kažkiek turbūt ištraukia tai viskas kaip ir ok smile.gif
Atsakyti

Stebuklas:)70m3

https://www.part.lt/...56ff2146738.png

Atsakyti