QUOTE(madwifi @ 2019 02 01, 15:43)
ta isorini termometra del ko dejai ? jo parodymai kur nors duomenyse atsispindi ?
suvedziau viena 70m3 i skaiciuokle, rezultatai panasus kaip ir pries tai buve

Prieš metus gavau oro srauto matuoklį. Tada matavau, ką pučia mano sistema. Įrenginį buvo pasiskolinęs Mintas ir Vaikis. Su Mintu dviese matavome mano namą. Jis savo akimis įsitikino, kad disbalanso nėra. Anksčiau aiškino, kad dėl disbalanso mano rekūpas taip gerai pučia.

Kuomet neišėjo įrodyti, kad kaltas disbalansas, Mintas visą kaltę ėmė versti temperatūroms. Tai aš ir išmatau temperatūrą su kalibruotu termometru. Jei įdomu, galiu įmesti kalibravimo protokolą. Dėl drėgmės termometras nekalibruotas. Galiausiai įsitikinome, kad Zehnderio daviklis prie tam tikrų temperatūrų neturi jokios paklaidos, o kartais paklaida siekia 0,1-0,3 laipsnio. Taigi ir temperatūras jis rodo labai tiksliai. Tokiu būdu neliko ką kaltinti - nei temperatūras, nei disbalansą.

Apie kokius parodymus ir kokius duomenis kalbi? Kas kur turi atsispindėti?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 14:59)
Prieš metus gavau oro srauto matuoklį. Tada matavau, ką pučia mano sistema. Įrenginį buvo pasiskolinęs Mintas ir Vaikis. Su Mintu dviese matavome mano namą. Jis savo akimis įsitikino, kad disbalanso nėra. Anksčiau aiškino, kad dėl disbalanso mano rekūpas taip gerai pučia.

Kuomet neišėjo įrodyti, kad kaltas disbalansas, Mintas visą kaltę ėmė versti temperatūroms. Tai aš ir išmatau temperatūrą su kalibruotu termometru. Jei įdomu, galiu įmesti kalibravimo protokolą. Dėl drėgmės termometras nekalibruotas. Galiausiai įsitikinome, kad Zehnderio daviklis prie tam tikrų temperatūrų neturi jokios paklaidos, o kartais paklaida siekia 0,1-0,3 laipsnio. Taigi ir temperatūras jis rodo labai tiksliai. Tokiu būdu neliko ką kaltinti - nei temperatūras, nei disbalansą.

Apie kokius parodymus ir kokius duomenis kalbi? Kas kur turi atsispindėti?

ok, supratau, tiesiog del pasitikrinimo buvai ismeiges ta termometra. siaip tai sitas isorinis termometras turejo praktiskai ant 0.3C laipsnio auktesne T rodyt, del ventiliatoriaus isskiriamos silumos, nes, anot vaikio, vidinis zenderio termometras stovi pries ventiliatoriu, o taviskis gaunasi uz.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 01 vasario 2019 - 15:17
Kagi, Cibulio prašymu, įsmeigiau termometrą ir į Zehnderio ištraukiamą iš patalpos (kitur neturiu galimybės)
Zehnder parodymai 21,7
Termometras 21.5

Taigi, jeigu darysim prielaidą, kad termometro paklaida iki 0 ta pati -0,2, rotoriaus rezultatai žemiau:
Iš vidaus rekūpas 22.3, termometras 21.3
Į vidų rekūpas 19.0, termometras 17,8 (korekcija)
Iš lauko rekūpas 3.1, termometras 1.4 (korekcija)
Į lauką termometras 6.9

Korekcija, kadangi matavimų eigoje temperatūros skyrėsi 0,1C, todėl jį pliusavau

Įvertinus -0,2 paklaida, galutiniai skaičiai tokie:
Iš vidaus 21.5
Į vidų 18.0
Iš lauko 1.6
Į lauką 7.1

Net pavargau laipiot ir lakstyti smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 15:51)
Taigi, jeigu darysim prielaidą, kad termometro paklaida iki 0 ta pati -0,2, rotoriaus rezultatai žemiau:
Iš vidaus rekūpas 22.3, termometras 21.3 
Į vidų rekūpas 19.0,      termometras 17,8 (korekcija)
Iš lauko rekūpas 3.1,    termometras 1.4 (korekcija)
Į lauką termometras 6.9



O kokiam čia rotoriui prie kokio oro srauto šitie rezultatai gavosi?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Verteris: 01 vasario 2019 - 15:59
Vytai, pakeiciau ir skaiciuoklej. dregmes grazinima dejau 40%, ventiliatoriui emiau 0.4W/m3, keik turetu but is tikro ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 01 vasario 2019 - 16:03
QUOTE(Verteris @ 2019 02 01, 15:59)
O kokiam čia rotoriui prie kokio oro srauto šitie rezultatai gavosi?

apie 150 kub.m.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 02 01, 14:37)
kiek galios galetu ventilaotiriai naudot, kokiu taip 150m3*0.4W/m3=60W ? ir kiek dregmes galetu grazint tipo koks 30% pagal tokia lauko T ar dar maziau ?


Mano komfovent Domekt Rego 400VE el sąnaudų matavimai:

vartotojo įkelta nuotrauka
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 16:16)
apie 150 kub.m.


O koks rekuperatorius?
Atsakyti
tai kaip suprantu ta naudojama galia labai priklauso nuo pasipriesinimo ortakiuose, netik nuo srauto.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 01 vasario 2019 - 16:43
QUOTE(Verteris @ 2019 02 01, 16:40)
O koks rekuperatorius?

Kompakt Rego 400 H
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 01 vasario 2019 - 16:46
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 16:51)
Įvertinus -0,2 paklaida, galutiniai skaičiai tokie:
Iš vidaus   21.5
Į vidų        18.0
Iš lauko     1.6
Į lauką       7.1

Turiu vieną pastabą. Štai mano termometro kalibravimo protokolas. Tikri +20 bus, jei jis rodys 20,2 laipsnius, o tikras 21 laipsnis bus, jeigu jis rodys 20,9 laipsnius. O tikri 22 laipsniai bus, jeigu jis rodys 22,1 laipsnį. Taigi kol nekalibruotas matuoklis galimos paklaidos į abi puses. Ir klausimas dar kaip termometras elgiasi prie +22 ir +2 laipsnių.
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 16:51)
Įvertinus -0,2 paklaida, galutiniai skaičiai tokie:
Iš vidaus  21.5
Į vidų        18.0
Iš lauko    1.6
Į lauką      7.1

Mintai, gal paaiškinsi? 21,5-7,1=14,4 laipsnių. Tiek šilumos jis atgauna. Iš lauko ateina 1,6, todėl 14,4+1,6 laipsnio ir turime 16 laipsnių. O į vidų pučia 18 laipsnių. Koks nykštukas su žvake pakelia tuos +2 laipsnius?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 01 vasario 2019 - 16:48
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 16:51)
Mintai, gal paaiškinsi? 21,5-7,1=14,4 laipsnių. Tiek šilumos jis atgauna. Iš lauko ateina 1,6, todėl 14,4+1,6 laipsnio ir turime 16 laipsnių. O į vidų pučia 18 laipsnių. Koks nykštukas su žvake pakelia tuos +2 laipsnius?

teisingas klausimas. jei tiket nesenai Minto ideta vartojamu galiu lentele, tai 37W prie 150m3/h galetu sugeneruot papildomus 0.7C. geriausiu atveju. kur like 1.3C ? plius nuostoliai. ai tiesa dar yra del kondensacijos issiskiranti siluma.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 01 vasario 2019 - 18:31