QUOTE(mintas @ 2019 01 31, 23:49)
Ir dar, baisiai įdomu būtų pamatyti kiek gramais drėgmės gražina entalpiniai.

Čia visiems būtų BAISIAI ĮDOMU pamatyti, kokios temperatūros orą rotacinis meta į lauką po rotoriaus. Visiems knisi protą, koks jis tobulas, kaip viską rodo, bet paprasčiausio skaičiaus neturi. Esi fizikas mėgėjas, net neabejoju, kad turi tokį skaičių ar gali tai pamatuoti, bet specialiai neskelbi.
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 01:20)
Mane tiesiog erzina, kad bandoma skaičiuoti kaip patogiau ir pritempinėti kur nereikėtų.
Nes kažkaip atsiranda vis kažkokių išimčių. Tai mes rotorius vertinam tik žiemą, tai dar kažkur dėmesio nekreipiam, tai PHI formulę pasikoreguojam rotoriaus žiemos rėžimui ir pan.

clap_1.gif Būtent. Dėl to ir aš taip karštai reaguoju, nes kaip nori ir kaip patogu, taip ir varto informaciją.
Papildyta:
Radau pereitų metų savo matavimus. Čia vokiečiui iš PHI siunčiau, tai angliškai prirašiau. Oro srautas 70 kubų: pirmas ir antras. O čia 140 kubų: pirmas ir antras. Kiekvieną kartą termometrą laikiau po 30 min. Matavau čia.
Atsakyti
Sveiki chebryte. Padariau matavimus rotoriaus smile.gif
Duomenys:
is vidaus 22.3
i vidu 19.0
is lauko 3.1
i lauka 6.9 (kinietiskas termometras, imestas, kiek tikslus cia jau klausimas)

Rodomas srautas 180 kub.m, realus turetu buti paie 150 kub.m. Tenas atjungtas. Laukiam komentaru
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 14:09)
Sveiki chebryte. Padariau matavimus rotoriaus smile.gif
Duomenys:
is vidaus 22.3
i vidu 19.0
is lauko 3.1
i lauka 6.9 (kinietiskas termometras, imestas, kiek tikslus cia jau klausimas)

Rodomas srautas 180 kub.m, realus turetu buti paie 150 kub.m. Tenas atjungtas. Laukiam komentaru

Kur čia taip šilta, kad lauke +3,1. Prie mano namo +1,3. Paprasta matematika: 22,3-6,9=15,4. Iš lauko ateina 3,1, todėl 15,4+3,1=18,5 laipsnio. O į namus tiekia +19. Kažkas mistiškai tiekiamą orą pašildo 0,5 laipsniais. Įvertinus galimas paklaidas, tikėti, kad trūksta ir viso 1 laipsnio.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 13:24)
Kur čia taip šilta, kad lauke +3,1. Prie mano namo +1,3. Paprasta matematika: 22,3-6,9=15,4. Iš lauko ateina 3,1, todėl 15,4+3,1=18,5 laipsnio. O į namus tiekia +19. Kažkas mistiškai tiekiamą orą pašildo 0,5 laipsniais. Įvertinus galimas paklaidas, tikėti, kad trūksta ir viso 1 laipsnio.

idejau ta pati kinietiska i tiekamo i kambari vamzdi. Rekupas rodo 19.1, termometras 17.9.
Dar idesiu ir i istraukiama is kambario smile.gif
Rezultatai:
rekupas 22.3
termometras 21.3

taigi isvada, arba kinietiskas termometras rodo -1C arba rekupas +1C. skaiciuojant naudinguma, reiktu tai ivertinti smile.gif

Laukiam kitu rotoriu info smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 01 vasario 2019 - 13:55
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 14:43)
idejau ta pati kinietiska i tiekamo i kambari vamzdi. Rekupas rodo 19.1, termometras 17.9.
Dar idesiu ir i istraukiama is kambario smile.gif

Čia jau žiauru. Jei įdomu, galiu paskolinti savo kalibruotą termometrą. Arba įdėk kelis, jei turi.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 13:45)
Čia jau žiauru. Jei įdomu, galiu paskolinti savo kalibruotą termometrą. Arba įdėk kelis, jei turi.

kalibruotas netilps smile.gif dedu toki, kur laido gale yra termometras smile.gif dedu i rekupo deze.
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 14:43)
taigi isvada, arba kinietiskas termometras rodo -1C arba rekupas +1C. skaiciuojant naudinguma, reiktu tai ivertinti smile.gif

O neišeitų tą patį termometrą įkišti ir į savo Zehnderį?
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 13:43)
idejau ta pati kinietiska i tiekamo i kambari vamzdi. Rekupas rodo 19.1, termometras 17.9.
Dar idesiu ir i istraukiama is kambario smile.gif
Rezultatai:
rekupas 22.3
termometras 21.3

taigi isvada, arba kinietiskas termometras rodo -1C arba rekupas +1C. skaiciuojant naudinguma, reiktu tai ivertinti smile.gif

Laukiam kitu rotoriu info smile.gif


Pas mane atvirksciai, rekupas rodo, kad is kambariu ima 22,5 laipsnių orą, termometras namuose rodo 21,7 smile.gif Ant rekupo valdymo pultelio screen saverio rodo išvis 23 laipsnius, bet ten daviklis pačiame pultelyje, tai turbūt kažkiek pašyla nuo elektronikos.
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 13:09)
Sveiki chebryte. Padariau matavimus rotoriaus smile.gif
Duomenys:
is vidaus 22.3
i vidu 19.0
is lauko 3.1
i lauka 6.9 (kinietiskas termometras, imestas, kiek tikslus cia jau klausimas)

Rodomas srautas 180 kub.m, realus turetu buti paie 150 kub.m. Tenas atjungtas. Laukiam komentaru

kiek galios galetu ventilaotiriai naudot, kokiu taip 150m3*0.4W/m3=60W ? ir kiek dregmes galetu grazint tipo koks 30% pagal tokia lauko T ar dar maziau ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 01 vasario 2019 - 14:37
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 14:09)
O neišeitų tą patį termometrą įkišti ir į savo Zehnderį?

Paskutinis pamatavimas. Is lauko pagal rekupa 3.2, pagal termometra 1.5.
Einu kist i Zehnderi smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 02 01, 15:38)
Paskutinis pamatavimas. Is lauko pagal rekupa 3.2, pagal termometra 1.5.
Einu kist i Zehnderi smile.gif

Sakiau, kad nesąmonės su lauko temperatūra. Maniškis Zehnderis šiuo metu rodo, kad lauke 1,3. Tavo namas lygtai irgi Vilniuje.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 02 01, 11:57)
Radau pereitų metų savo matavimus. Čia vokiečiui iš PHI siunčiau, tai angliškai prirašiau. Oro srautas 70 kubų: pirmas  ir antras. O čia 140 kubų: pirmas ir antras. Kiekvieną kartą termometrą laikiau po 30 min. Matavau čia.

ta isorini termometra del ko dejai ? jo parodymai kur nors duomenyse atsispindi ?
suvedziau viena 70m3 i skaiciuokle, rezultatai panasus kaip ir pries tai buve