QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 16:55)
perziurejau keliu komfoventu domekt R serijos dokus - yra ten visi 4 vidiniai T davikliai, plius isorinis paduodamo oro T daviklis kuris matuota T jau po ventiliatoriaus. taip kad paduodamo oro T matuojama ir po silumokaicio pries ventiliatoriu ir uz ventiliatoriaus. negi joks softas visu penkiu parodymu negali islupt ?
Pradėjau žaisti su savo traktoriumi (R500H), ten tikrai viduje sumontuoti keturi T davikliai, kaip parodyta funkcinėje ir elektrinėje jo schemose ir vienas išorinis į ortakį montuojasi. Tas specialiai išneštas, kad matuotų temperatūrą po pašildymo teno, kai srautas jau susimaišęs, T išsivienodinusi. Webinis interfeisas rodo tik tas pačias tris T (paduodamo, ištraukiamo, lauko). Kur ir kaip išlupti likusių daviklių parodymus - nežinia. Jų parodymų ir modbus'o registrų aprašymuose neradau. Bet kažkam gi jie sumontuoti, gal koks softo updeitas juos pradės matuoti.
Išjungus pašildymo teną, parodymai nusistovėjo maždaug ties dydžiais pav. apačioje. Kiek srauto tie 30% ventiliatorių paduoda - nežinau, sistema dar nereguliuota ir nematuota. Paduodamo oro T svyruoja intervale 16.5-17C, kodėl - neturiu idėjų. Prieš tai buvau dviem paroms įjungęs pašildymo teną iki 20C - iškart pagarba Komfovent'ui už tikslias energijos sąnaudas, pačio rekupo matavimai sutapo iki šimtosios kwh lyginant su išoriniu matuokliu.
Šiaip pirmas įspūdis - na, kaip anglai sako 'you get what you pay for'. Daiktas adekvatus savo kainai.