QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 15:21)
O kiek elektros ryja?

Pas mane pastoviai įjungtas tenas ir nustatyta kad pūstų 19,5 laipsnio, šį mėnesį rekupas prisuko 105kWh elektros (varikliai naudoja 30W). Atmetus variklius, tenui lieka apie 83kWh arba apie 8€.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 15:27)
1Wh = 3600Ws = 3.6kJ
1kWh=3600kWs=3600kJ=3.6MJ online skaiciuokle pasitirkinimui

vis netiki PH dokumentuose aprasyta formule - tavo minima israiska, kurioje virsuj yra galia W galutiniam rezultate duoda vienetus laipsnais, kaip ir turi but, nes pridedama prie laipsniu. Ir W o ne Wh turi but todel kad dalinama is mases srauto,  t.y kg/h, o ne is mases, kg.  W / (kg/h) = Wh/kg. dar padalinus is sil.talpos Wh/kg*K lieka tik K, t.y. tas kas turi likt

Viskas teisingai, ta eilutė subalamutino, kurią idėjau su skirtingais vnt (blogas šaltinis).
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2019 01 31, 16:32)
Pas mane pastoviai įjungtas tenas ir nustatyta kad pūstų 19,5 laipsnio, šį mėnesį rekupas prisuko 105kWh elektros (varikliai naudoja 30W). Atmetus variklius, tenui lieka apie 83kWh arba apie 8€.

Maniškis nuo rugpjūčio 1 d. iki vakar dienos prisuko 78,45 kWh elektros už 10 eurų. Čia su visais tenais. Tik aišku mažiau varinėju - 70 kubų.
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 31, 15:57)
Viskas teisingai, ta eilutė subalamutino, kurią idėjau su skirtingais vnt (blogas šaltinis).

niekada nepasitikek vienu saltiniu, ypac is rytu smile.gif tarp kitko ir as vieno online konvertrio buvau uzlipes kur irgi panasiai klaidingai jaulius i wh suverte.
Atsakyti

Pas mane pastoviai įjungtas tenas ir nustatyta kad pūstų 19,5 laipsnio, šį mėnesį rekupas prisuko 105kWh elektros (varikliai naudoja 30W). Atmetus variklius, tenui lieka apie 83kWh arba apie 8€.
Maniskis 128 kWh
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 31 sausio 2019 - 16:35
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 15:21)
Skaityk keletą įrašų aukščiau, kur yra PHI atsakymas į mano klausimą. Ir neišvedžiok kaip Mintas. Ir formulėje naudok 3600 ir t.t.

tik is pagarbos laisvai ziniasklaidai, kad tau ramiau butu, panaudojau vokiecio nurodyta sil.talpa jauliais 1006J/kg*K ir padauginau virsuj is 3600. prasom, gavom lygiai tapati rezultata. ka ir reikejo irodyt.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 31 sausio 2019 - 16:36
perziurejau keliu komfoventu domekt R serijos dokus - yra ten visi 4 vidiniai T davikliai, plius isorinis paduodamo oro T daviklis kuris matuota T jau po ventiliatoriaus. taip kad paduodamo oro T matuojama ir po silumokaicio pries ventiliatoriu ir uz ventiliatoriaus. negi joks softas visu penkiu parodymu negali islupt ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 31 sausio 2019 - 16:56

perziurejau keliu komfoventu domekt R serijos dokus - yra ten visi 4 vidiniai T davikliai, plius isorinis paduodamo oro T daviklis kuris matuota T jau po ventiliatoriaus. taip kad paduodamo oro T matuojama ir po silumokaicio pries ventiliatoriu ir uz ventiliatoriaus. negi joks softas visu penkiu parodymu negali islupt ?

Ir kiek cia tokiu su domekt R ? Pirma reikia normaliu davikliu, o ne butaforiniu. Kai komfoventas naudos ka Vokieciai, tada galesim pradeti diskusija apie tikslumus

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 31, 17:12)
Ir kiek cia tokiu su domekt R ? Pirma reikia normaliu davikliu, o ne butaforiniu. Kai komfoventas naudos ka Vokieciai, tada galesim pradeti diskusija apie tikslumus</p>

tai kad pas komfoventa kitiokiu rotaciniu nei Domekt R ir nerasta.
Atsakyti

tai kad pas komfoventa kitiokiu rotaciniu nei Domekt R ir nerasta.
Tai esamu momentu, o kas buvo prie kokius 3 metus ? :) Nelabai as tikiu komfovente naudojamais davikliais, zemos tikslumo klases ten jie. Todel ir sakau jog reiketu matuoti kazkuom panasiu i naudojamus Zehnderyje.

Temperaturos paklaida 0.2C

Dregmes +-1.5% RH

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 31 sausio 2019 - 17:41
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 16:55)
perziurejau keliu komfoventu domekt R serijos dokus - yra ten visi 4 vidiniai T davikliai, plius isorinis paduodamo oro T daviklis kuris matuota T jau po ventiliatoriaus. taip kad paduodamo oro T matuojama ir po silumokaicio pries ventiliatoriu ir uz ventiliatoriaus. negi joks softas visu penkiu parodymu negali islupt ?


Pradėjau žaisti su savo traktoriumi (R500H), ten tikrai viduje sumontuoti keturi T davikliai, kaip parodyta funkcinėje ir elektrinėje jo schemose ir vienas išorinis į ortakį montuojasi. Tas specialiai išneštas, kad matuotų temperatūrą po pašildymo teno, kai srautas jau susimaišęs, T išsivienodinusi. Webinis interfeisas rodo tik tas pačias tris T (paduodamo, ištraukiamo, lauko). Kur ir kaip išlupti likusių daviklių parodymus - nežinia. Jų parodymų ir modbus'o registrų aprašymuose neradau. Bet kažkam gi jie sumontuoti, gal koks softo updeitas juos pradės matuoti.

Išjungus pašildymo teną, parodymai nusistovėjo maždaug ties dydžiais pav. apačioje. Kiek srauto tie 30% ventiliatorių paduoda - nežinau, sistema dar nereguliuota ir nematuota. Paduodamo oro T svyruoja intervale 16.5-17C, kodėl - neturiu idėjų. Prieš tai buvau dviem paroms įjungęs pašildymo teną iki 20C - iškart pagarba Komfovent'ui už tikslias energijos sąnaudas, pačio rekupo matavimai sutapo iki šimtosios kwh lyginant su išoriniu matuokliu.

Šiaip pirmas įspūdis - na, kaip anglai sako 'you get what you pay for'. Daiktas adekvatus savo kainai.






Pridėta:

Atsakyti
jo, 79% heat exchanger efficiency nekas. supply T cia nuo kurio daviklio vidinio ar isorinio ?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 31 sausio 2019 - 17:51