Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 13:21)
viskas suskaiciuota pagal PH formule, duomenys cibulio reikia manyt tiek tikslus, keik tikslus zenderio davikliai, rezutaltas 85% vietoj laukiamu laboratoriniu 91% (prie 88m3). Tipine formule pagal paduodama T kaip visad rodo kostminius 98%. zr. skaicuokle

Esminis momentas: pabandom pagal visas formules suskaičiuoti rotacinių įrenginių NVK. Ir ne vieno, o bent trijų. Kodėl niekas nepateikia duomenų? Nenorit suvaryti Minto? Apie Minto duomenis net nekalbu. Jis ten privartęs nesąmonių. Duokite kiti skaičius - ir ne vieno, o bent 3 įrenginių, kad susidarytumėme tikslų vaizdą.

Logika čia paprasta: PHI tikrai turėjo gerai įvertinti naudingumo žingsnį. Ta prasme, jeigu jie gavo, kad Zehnderio naudingumas 86 proc., o Amalvinio Žiguliuko lyg ir 76 (tiksliai nepamenu), tai ir mums skaičiuojant pagal tavo formulę turėtų išeiti iki 70 proc. Tik visi myža į kelnes parodyti, kad karalius nuogas. Pilna susirašinėjimą skaitančių rotacininkų, bet visi slepia duomenys mistinio slibino kairiame kiaušinyje.
Atsakyti

Tau kaip bički su skaičiais draugaujančiam žmogui, kuris lyg ir fizikos mokslus baigė, turėtų būti gėda rašyti tokias nesąmones.
Papildyta:
Nedraskysiu, nes jau seniai viskas ir visiems įrodyta. Man dzin.
Papildyta:
Tu geriau sutvarkys formulės skaičiavimus. Ir kitas dalykas VISIEMS ROTACININKAMS: DUOKITE GI KAS NORS SKAIČIŲ. Ne Minto, kiti duokite. Bent kokių 3 įrenginių. Minto melagysčių nereikia. Ar atsiras drąsių, kurie pateiks tikrus skaičius.

Kolegos komfoventa paziuresiu vakare :) 

Cia systemair rotacinio be teno darbas prie apie 80kubu.

https://www.part.lt/...a48252cd121.JPG

Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 12:32)
Esminis momentas: pabandom pagal visas formules suskaičiuoti rotacinių įrenginių NVK. Ir ne vieno, o bent trijų. Kodėl niekas nepateikia duomenų? Nenorit suvaryti Minto? Apie Minto duomenis net nekalbu. Jis ten privartęs nesąmonių. Duokite kiti skaičius - ir ne vieno, o bent 3 įrenginių, kad susidarytumėme tikslų vaizdą.

Logika čia paprasta: PHI tikrai turėjo gerai įvertinti naudingumo žingsnį. Ta prasme, jeigu jie gavo, kad Zehnderio naudingumas 86 proc., o Amalvinio Žiguliuko lyg ir 76 (tiksliai nepamenu), tai ir mums skaičiuojant pagal tavo formulę turėtų išeiti iki 70 proc. Tik visi myža į kelnes parodyti, kad karalius nuogas. Pilna susirašinėjimą skaitančių rotacininkų, bet visi slepia duomenys mistinio slibino kairiame kiaušinyje.

pritariu, reikia rotaciniu duomenu, bet kaip suprantu pas Minta nera visu reikamu T davikliu ?
kiek pamenu komfovent domektas deklruoja apie 85%. PH duomenu bazej kazkokia pieva, sertifikate nuotrauka rotacinio, o raso kad dregmes grazinimo procentas = 0. lyg priespriesiniu srautu butu testuotas. bent as kitokio neradau.
Atsakyti

pritariu, reikia rotaciniu duomenu, bet kaip suprantu pas Minta nera visu reikamu T davikliu ?
kiek pamenu komfovent domektas deklruoja apie 85%. PH duomenu bazej kazkokia pieva, sertifikate nuotrauka rotacinio, o raso kad dregmes grazinimo procentas = 0. lyg priespriesiniu srautu butu testuotas. bent as kitokio neradau.

O gal nevertina nes rotorius yra kondensacinis, o ne absorbcinis? Reikia kitu rotoriu PHI paieskoti ir paziureti kaip skaiciuota.

Atsakyti

Kolegos komfoventa paziuresiu vakare :)

Cia systemair rotacinio be teno darbas prie apie 80kubu.

https://www.part.lt/...a48252cd121.JPG

Kolegos perklausiau, sake davikliai systemair "gryba" rodo, tik neaisku ar visi vienodai blogai. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 31, 12:39)
Cia systemair rotacinio be teno darbas prie apie 80kubu.

butu gerai ventiliatoriu naudojama galia zinot. dabar nuo lempos 15W irasiau. biski daugaiu nei cibulio. tiesa, koks cia systemairo modelis ?
Papildyta:
QUOTE(balbiesas @ 2019 01 31, 11:48)
O labai ačiū smile.gif reikės pagrafikuoti. Ant 220 m3 pagal tuos skaičiavimus gaunasi 85.3/82.3/78.3 Ant 300m3 84,4/77,6/77,2

gal gali savo duomenis i skaiuokle suvest ?
Atsakyti

butu gerai ventiliatoriu naudojama galia zinot. dabar nuo lempos 15W irasiau. biski daugaiu nei cibulio. tiesa, koks cia systemairo modelis ?
Papildyta:
gal gali savo duomenis i skaiuokle suvest ?

As manau cia betikslis tu rotaciniu matavimas standartiniais davikiais, daugelis gryba rodo. Jeigu norit normaliai lyginti reikia su tais paciais davikliais matuoti rotacini/plokstelini

Atsakyti

butu gerai ventiliatoriu naudojama galia zinot. dabar nuo lempos 15W irasiau. biski daugaiu nei cibulio. tiesa, koks cia systemairo modelis ?
Papildyta:
gal gali savo duomenis i skaiuokle suvest ?

Rotorius dar ir kita varikliuka turi :) 

Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 13:39)
pritariu, reikia rotaciniu duomenu, bet kaip suprantu pas Minta nera visu reikamu T davikliu ?
kiek pamenu komfovent domektas deklruoja apie 85%. PH duomenu bazej kazkokia pieva, sertifikate nuotrauka rotacinio, o raso kad dregmes grazinimo procentas = 0. lyg priespriesiniu srautu butu testuotas. bent as kitokio neradau.

Negi nepameni, kad pernai metais vyko kalbos, kodėl PHI neįtraukia rotacinio drėgmės gražinimo. Atsakymas paprastas: nes rotorius skarda, nėra dengtas specialia medžiaga ir neįmanoma normaliai išmatuoti, ką jis ten grąžina. Ir jokie ne 85 proc. Pagal PHI apie 76 proc.
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 31, 13:39)
Cia systemair rotacinio be teno darbas prie apie 80kubu.</p><p></p><p><a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.part.lt/img/f97e51e19e102e844d9551bda48252cd121.JPG'>https://www.part.lt/img/f97e51e19e102e844d9551bda48252cd121.JPG</

Dar vatų reikia. Gal dar daugiau duomenų reikia.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 12:54)
butu gerai ventiliatoriu naudojama galia zinot. dabar nuo lempos 15W irasiau. biski daugaiu nei cibulio. tiesa, koks cia systemairo modelis ?
Papildyta:

gal gali savo duomenis i skaiuokle suvest ?

*****, ar kas skaito ne tik savo postus. FORMULE susitvarkykit, a tai skaiciuojat grybus dalindami is morku.

Jeigu skaiciuojama per Wh, reikia variklio W daugint is 3600s ir:
is tavo paties nuorodos:
1 kWh/(kg K) = 0.85985 kcal(IT)/(kg °C) = 0.85985 Btu/(lb °F) = 3.6 kJ/(kg K)

tada gaunasi 1006J/(kg K) = 280Wh/(kg K)

Zehnder NVK pagal situos skaicius ir PHI gaunasi 90,73!!!

P.S. pagal PHI rotoriams bonusas nepriklauso, tai kokio bieso jus ji pridedat?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 31 sausio 2019 - 13:41
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 31, 14:36)
*****, ar kas skaito ne tik savo postus. FORMULE susitvarkykit, a tai skaiciuojat grybus dalindami is morku.

Jeigu skaiciuojama per Wh, reikia variklio W daugint is 3600s ir:
is tavo paties nuorodos:
1 kWh/(kg K) = 0.85985 kcal(IT)/(kg °C) = 0.85985 Btu/(lb °F) = 3.6 kJ/(kg K)

tada gaunasi 1006J/(kg K) = 280Wh/(kg K)

Zehnder NVK pagal situos skaicius ir PHI gaunasi 90,73!!!

P.S. pagal PHI rotoriams bonusas nepriklauso, tai kokio bieso jus ji pridedat?

Surašyk į formulę visus skaičius ir pateik čia. Kelis kartus kartojame, kad kažkas ne taip, bet ne visi girdi.
Atsakyti
Postas skirtas Mintui, kaip atsakymas į jo postą.
1. NVK pagal išmetamą orą, Mintai, tu negali paskaičiuoti, nes neturi išmetamo oro termometro, taip kad baigiam ties šituo, bus termometras tada ir pasilyginsim.
2. Kai kalbam apie rotorių ir sakom kažkokius duomenis, prašom faktus ant stalo, nes jau truputį pradeda varginti tas pats per tą patį. Bus pamatuoti faktai, tada ir palyginsim. Pakankamą drėgmę gali turėti ir su paprastu priešpriešinių srautų, jeigu pastoviai džiovinsi drabužius ir dažnai eisi i dušą smile.gif Paprastas rotorius kažkiek geriau už plokštelinį, bet kiek geresnis faktų nėra.
3. Dėl srauto matavimo paklaidų, sutinku, kad nelabai įmanoma pamatuoti ant paduodamo ir išmetamo. Mes matavom ir viduj, ir kubų truko ir ne kelių...
4. Kadangi, manau, išsiaiškinom problemą formulėje, tai gal nustosim galvoti, kad vokiečiai durniai ir apgavikai ir, kad Cibulis nupirktas Ventek'o smile.gif Panašiau, kad tu nupirktas Amalvos, kad pateisinti termometrų nebuvima ant visu rekūpų kanalų bei drėgmės daviklių nenaudojimo.


Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 14:01)
Surašyk į formulę visus skaičius ir pateik čia. Kelis kartus kartojame, kad kažkas ne taip, bet ne visi girdi.

Priedas  NVK.jpg   91,46KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti