QUOTE(madwifi @ 2019 01 30, 23:38)
aha, jau maciau sita. 4 skyrius. kadangi skaitom kad disbalanso nera, tai galioja tapati [1] formule, kuria cia ir naudojam. o del dregme grazinanciu rekupu yra dar vienas dokas, kuriame aprasytas "bonusas" uz dregmes grazinima. bet jis iskart itrauktas i formule ir aprasytas kad ir to pacio zenderio sertifikate
Mano 3-ju metodu skaiciuokle kad nereiktu su kalkuliatorium vargt

Aš dar perskaičiavau su 90 kubų oro, kuriuos vakar vėliau daviau. Pagal PHI išėjo 84,86 proc. Tarkime, kad PHI apvalina, tai išeina 85 proc. Kodėl pagal PHI sertifikatą pučiant 88 kubus išeina 91 proc.?

Jei teisingai supratau Vaikio nuorodą apie testavimo metodiką, tai vokiečiai, testuodami įrenginius, matavimus atlieka pūsdami tik dviem rėžimais - minimaliu ir maksimaliu galingumu ir naudingumą išskaičiuoja. Tai reiškia, kad gauna kreivę, pagal kurią išskaičiuoja vidutinį naudingumą, ir pagal tą pačią kreivę mato kuriame taške yra pasiekiamas maksimalus efektyvumas. Todėl 91 proc. efektyvumas, pučiant 88 kubus, yra išskaičiuotas. Kitaip paaiškinti negaliu.

O dabar esminis klausimas - kas pateiks visus tuos pačius rotacinio įrenginio duomenis ir mes pagal tas pačias formules apskaičiuosime NVK? Beje, Madwifi, pataisyk, kad formulėje pagal išmetamą NVK dar daugintų ir iš 100. O kokią formulę naudojai tipiniam NVK?
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2019 01 31, 00:14)
Problema ta, kad matavimo prietaisas sukuria labai didelį pasipriešinimą, ir kai su juo matuoji visą oro srautą iš rekuperatoriaus, matavimai gaunasi labai netikslūs. Pas Cibulį matavom, tai iš akies apie 30% mažesnį srautą parodė, nei paskui matuojant išskaidytą mažesniais srautais per difuzorius. Taip, kad man tie matavimai, kuriuos ventekas darė tavo komfovet rekuperatoriui didelio pasitikėjimo nekialia.

Demagogijus Mintijus. Čia lotyniškai. Rusiškai būtų Ostapas Benderis. Lietuviškai - tiesiog melagis. Mintai, taip, pabandėm išmatuoti ant lauko grotelių, bet įrenginys per mažas ir tokį variantą atmetėme. Matavome tik ties difuzoriais. Tu pats prisipažinai, kad jis neišspaudžia deklaruotų 400 kubų ir realus oro kiekis išeina apie 280 kubų.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2019 01 31, 01:13)
Meluoji, mano rekupo deklaruotas NVK 91%. Kada mano rekupas putė aukštesniu NVK? Įvertinus galimas daviklių ir skaičiavimų paklaidas, mano rekupas niekad nepūtė aukštesnių temperatūrų, o pats vos ne pastoviai pateikinėji aukštesnį NVK, nei realiai rekupas gali išempt. Ir kodėl, ogi, todėl, kad nevertini realaus rekupo nvk, kuris skaičiuojamas vertinant ir išmetamą oro temperatūrą.

Būtent 84%.

Demagogijus Mintijus, vartai kaip tau tuo metu labiau patinka. Nori skaičiuoji primityviai (tiekiamą dalini iš išmetamo), nori imi Amalvinius deklaruotus NVK, nori dar kokią formulią susigalvoji. Tik kalbėdamas apie savo įrenginį niekada nebandei jo NVK suskaičiuoti pagal PHI formulę. Duok savo stebuklingos programėlės duomenis ir mes paskaičiuosime. Ar jis tiek nerodo?

Įdomiausia, kad maniškio įrenginio NVK tu visada vertini tik pagal PHI formulę, o saviškio - tik pagal standartinę amalvinę. Žodžiu, Demagogijus Mintijus, vartai kaip tau tuo metu labiau patinka. Zehnderis, skirtingai nei tavo amalvinis Žiguliukas skelbia, kad jo įrenginio NVK 86 proc. (vadovaujasi PHI duomenis, kurie apskaičiuoja prastesnį NVK), tuo tarpu amalviniai Žiguliukai ima tik standartinę testavimo procedūrą, kuri gražina skaičius. Su automobilių degalų standartu jau pakeitė skaičiavimus ir atsisakė buvusios metodikos ir dabar naudoją naują WLTP. Ateis laikas ir tvarką su rekūpais padarys.

Ir dar, demagogijus Mintijus, visi čia juk puikiai supranta, kad tu vartai, meluoji ir slepi duomenis. Tik bijo tau pasakyti tiesiai į akis. Aš tai sakau tiesiai šviesiai. Dar Vytas ir Vaikis šiek tiek tavo melus bando demaskuoti. Kiti iš tavęs juokiasi anapus ekranų.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 31 sausio 2019 - 10:39
QUOTE(mintas @ 2019 01 31, 01:13)
Todėl kad zehnderio specialistai prie to ne vienerius metus praleido, ir sugalvojo kaip išmetamo oro NVK sąskaita užkelti tiekiamo oro temperatūrinį NVK. 100% kad Venteko specialistai žino atsakymą, todėl jo reklamą ir patikėjo iškalbą turinčiam humanitarui, o ne tiksliukui.

Pagaliau supratai, kad yra šiek tiek protingesnių už tave ir kad jie gali sukurti kažką geresnio. Priešingu atveju galėsi ne tik Zehnderį kaltinti, bet ir Brink. Jie pagal PHI turi dar šiek tiek didesnį NVK. Tai kaip čia taip, Demagogijus Mintijus? Neatsibos su visais ginčytis?

O įdomiausias teiginys - man moka už reklamą. Taip varei pernai. Dabar kiti prisipirko tokių pačių Zehnderių, kai kas iš Olandų parsisiuntė. Ir jiems moka už reklamą? Chebra, kiek gaunate? Negi tu manai, kad SM toks galingas reklamos kanalas? Įtariu, kad čia be kelių senų senbuvių, kurie apie nieką vienas kitam akis drasko, nelabai kas ir užklysta. Arba jei ir užklysta, pasiskaito metų metus besitęsiančias paklodes apie nieką ir dingsta.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 10:37)
]O dabar esminis klausimas - kas pateiks visus tuos pačius rotacinio įrenginio duomenis ir mes pagal tas pačias formules apskaičiuosime NVK? [/b]Beje, Madwifi, pataisyk, kad formulėje pagal išmetamą NVK dar daugintų ir iš 100. O kokią formulę naudojai tipiniam NVK?

"tipiniam" NVK naudojau klasikine pagai teiskaimo oro T : nvk = (tiekiamoT - laukoT) / (istraukiamoT - laukoT).
Mintai, gali duot arba tiesiai i skaiciuokle suvest savo jau po remontu duomenis? idomu ar sutaps nvk rezultatai pagal tiekiama ir ismetama ?
P.S. pastebejimas - jei suvidurkint cibulio 70m3 PH metodu ir tipiniu metodu gautus rezultatus, tai gausim ~91%. Kai zinai koki rezutata reikia gaut, gali ji ir gaut smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 31 sausio 2019 - 11:29

Mano 3-ju metodu skaiciuokle kad nereiktu su kalkuliatorium vargt

O labai ačiū :) reikės pagrafikuoti. Ant 220 m3 pagal tuos skaičiavimus gaunasi 85.3/82.3/78.3 Ant 300m3 84,4/77,6/77,2

Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 12:28)
"tipiniam" NVK naudojau klasikine pagai teiskaimo oro T : nvk = (tiekiamoT - laukoT) / (istraukiamoT - laukoT).
Mintai, gali duot arba tiesiai i skaiciuokle suvest savo jau po remontu duomenis? idomu ar sutaps nvk rezultatai pagal tiekiama ir ismetama ?
P.S. pastebejimas - jei suvidurkint cibulio 70m3 PH metodu ir tipiniu metodu gautus rezultatus, tai gausim ~91%. Kai zinai koki rezutata reikia gaut, gali ji ir gaut smile.gif

Bet ta tipinė formulė nėra kažkiek sudėtingesnė? O kaip tu suvidurkini duomenis?
Atsakyti
QUOTE(balbiesas @ 2019 01 31, 11:48)
Ant 220 m3 pagal tuos skaičiavimus gaunasi 85.3/82.3/78.3 Ant 300m3 84,4/77,6/77,2</p>

aha, pas tave gerokai normalesni skaiciai ant 220m$ gaunasi - nera didelio spreado tarp PH ir tipinio metodo, kokia galia irasei bendra abieju ventiliatoriu ar vieno ?
gal visgi pas cibuli srautu disbalansas yra, paduodama maziau nei istraukiama ?
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 11:51)
O kaip tu suvidurkini duomenis?

(98 + 85) / 2 = 91.5
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 31 sausio 2019 - 11:56
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 11:56)
aha, pas tave gerokai normalesni skaiciai ant 220m$ gaunasi - nera didelio spreado tarp PH ir tipinio metodo, kokia galia irasei bendra abieju ventiliatoriu ar vieno ?
gal visgi pas cibuli srautu disbalansas yra, paduodama maziau nei istraukiama ?
Papildyta:

(98 + 85) / 2 = 91.5

ar pavyko persiskaiciuiti naudinguma teisingai pagal PHI, nes matau, kad vel viskas nurimo?
Atsakyti

aha, pas tave gerokai normalesni skaiciai ant 220m$ gaunasi - nera didelio spreado tarp PH ir tipinio metodo, kokia galia irasei bendra abieju ventiliatoriu ar vieno ? gal visgi pas cibuli srautu disbalansas yra, paduodama maziau nei istraukiama ? Papildyta: (98 + 85) / 2 = 91.5
Matuota su diferencialinio slegio matuokliu, nieks ten nieko daugiau nepaduoda. Baigiam tas disbalanso teorijas su Zhenderiu. 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 31 sausio 2019 - 12:11
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 31, 13:05)
ar pavyko persiskaiciuiti naudinguma teisingai pagal PHI, nes matau, kad vel viskas nurimo?

Aš taip pat manau, kad yra skaičiavimo klaida.
Atsakyti

aha, pas tave gerokai normalesni skaiciai ant 220m$ gaunasi - nera didelio spreado tarp PH ir tipinio metodo, kokia galia irasei bendra abieju ventiliatoriu ar vieno ?
gal visgi pas cibuli srautu disbalansas yra, paduodama maziau nei istraukiama ?

Zehnderis tik vieną skaičių duoda, tai kaip suprantu čia abiejų ventiliatorių galia, savaitgalį dar sonoff skaitkliį pasikabinsiu atskirą, bus aiškiau matyt. Bet kas labiausiai man patinka tai drėgmė... nereik jokių drėkintuvų:), aišku reikia namuoe "gyventi" - dušai, maistas ir t.t

Išdraskys cibulis tau akis už disbalanso teiginį :)  

Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 12:56)
(98 + 85) / 2 = 91.5

Tau kaip bički su skaičiais draugaujančiam žmogui, kuris lyg ir fizikos mokslus baigė, turėtų būti gėda rašyti tokias nesąmones.
Papildyta:
QUOTE(balbiesas @ 2019 01 31, 13:12)
Išdraskys cibulis tau akis už disbalanso teiginį smile.gif 

Nedraskysiu, nes jau seniai viskas ir visiems įrodyta. Man dzin.
Papildyta:
QUOTE(madwifi @ 2019 01 31, 12:56)
aha, pas tave gerokai normalesni skaiciai ant 220m$ gaunasi - nera didelio spreado tarp PH ir tipinio metodo, kokia galia irasei bendra abieju ventiliatoriu ar vieno ?

Tu geriau sutvarkys formulės skaičiavimus. Ir kitas dalykas VISIEMS ROTACININKAMS: DUOKITE GI KAS NORS SKAIČIŲ. Ne Minto, kiti duokite. Bent kokių 3 įrenginių. Minto melagysčių nereikia. Ar atsiras drąsių, kurie pateiks tikrus skaičius.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 31, 12:14)
Tau kaip bički su skaičiais draugaujančiam žmogui, kuris lyg ir fizikos mokslus baigė, turėtų būti gėda rašyti tokias nesąmones.

sita ":)" pastebejai pastabos apie vidurki gale ? reikejo 91% - gavom ;)
Papildyta:
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 31, 12:05)
ar pavyko persiskaiciuiti naudinguma teisingai pagal PHI, nes matau, kad vel viskas nurimo?

viskas suskaiciuota pagal PH formule, duomenys cibulio reikia manyt tiek tikslus, keik tikslus zenderio davikliai, rezutaltas 85% vietoj laukiamu laboratoriniu 91% (prie 88m3). Tipine formule pagal paduodama T kaip visad rodo kostminius 98%. zr. skaicuokle
Atsakyti