QUOTE(cibulis @ 2019 01 29, 18:23)
Radai? Štai tau ką tik padaryta fotkė. Senesnis prie -4 laipsnių.

radau sita 70m3
skaiciuojant standartiskai vistiek tie patys mistiniai 97%, nors PH sertifikatas deklaruoja 86% ... bet skaiciuojant naudojantis formule is serifikato, kurioje nenaudojama tiekiamo oro T, jau gaunasi palei 88%, kas idomiausia ir tie probleminiai balbieso parodymai duoda panasu rezultata.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 29 sausio 2019 - 18:50
QUOTE(madwifi @ 2019 01 29, 19:33)

O ko ieškai? Kiek tenas elektros ryja ar kada įsijungia?
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2019 01 29, 05:40)
Kadangi vamzdį į katilinę turiu, tai įdomu praktinė realizacija. Kaip realizuota? Tipinis gartraukis su tipiniais angliniais filtrais ir kažkaip pajungtas išmetimas? Ar vis tik gartraukio reikėjo specifinio, kad apvalus vamzdis pasijungtu? Kiek pamenu, kai pirkau butui gartraukį, jis turėjo recirkuliacijos priedą, bet ten buvo kažkoks įmantrus plastmasės gabalas su vieta anglies filtrams ir pajungti prie jo apvalų išmetimo vamzdį neatrodo kad įmanoma...


Buvau apsisprendęs montuoti įleidžiamą gartraukį, tad jo išvaizda nebuvo labai aktuali, nes jo beveik nesimato, tad nuėjau į senukus ir nusipirkau turbūt pigiausią įleidžiamą modelį. Jis jungiamas prie ortakio, suprojektuotas garus išmesti į lauką.

Nors komplekte anglinių filtrų neturėjo, bet gamykliškai galėjo būti perdaromas į recirkuliacinį, tam reikėjo papildomai įsigyti du anglinius, specialiai tam modeliui skirtus anglinius filtrus. Tą ir padariau, tuose pačiuose senukuose.

Taigi, papildomai sukomplektavau angliniais filtrais ir pajungiau prie ortakio nuvesto į katilinę. Katilinėje ortakį nuvedžiau žemyn į grindis, kad srautas nebūtų paskleistas po visą katilinę, bet pirmiausiai trenktųsi į grindis vienoje vietoje. Anglinis filtras turėtų sulaikyti kvapus, bet katilinėje dabar labai gerai jaučiasi, kas gaminama virtuvėje, nors kai ten nedažnai būnu, tai netrukdo.
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 29, 12:13)
Rekuperatoriuje dings ta visa dregme per drenaza,  ir labai abejoju jog po triubos bus 100%


Žiemą iš ŽŠ atėjusi drėgmė bus absoliučiai visa perduota į patalpas. Drenuojama tik iš patalpų išmetama drėgmė. Garas kondensuojasi, kai yra vėsinamas, o ne kai šildomas ;).

Dėl 100% iš ŽŠ sušildyto oro irgi nesitikiu, bet drėgmės jis turės turėti daugiau, nei tik paimtas iš lauko. Taip, drėgmės toks oras name neturėtų sukelti, bet ir entalpiniai tik ~40% drėgmės lygį palaiko, tad su vidiniais drėgmės garinimais, pilnai tikėtina, kad drėgmės lygis bus artimesnis 40%.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 29 sausio 2019 - 18:44
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 29, 14:23)
Teikiama 17,3 (matuojama po triukšmo slopintuvo, daugiau nei 1 m už rekūpo, standartinis montavimas)
Šalinama 20,8
Lauko -0,5



NVK 83.6%
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2019 01 29, 15:27)
Būtų dar įdomiau, kai lauke buvo -10 ir daugiau šalčio. Akivaizdu, kad Mintas išbalansuoja srautus. Ir nenori savo ekrano informacija pasidalinti, nes matysis, ką jis ten pridaręs.


Pateikiau rekupą aptarnaujančios programos print screenus ir ne kartą. Pagal kiekvieną tavo užgaidą nepateikinėsiu, eik porą lapų atgal ir pasižiūrėk. Taip, kad meluoji tamsta, dėl mano nenoro pasidalinti informacija, dėl mano srautų išbalansavimo. Konkrečiai meluoji.
QUOTE(mintas @ 2019 01 12, 18:11)
Kad rekuperatorius dirba gerai rodo ir tiekiamo į patalpas oro temperatūra 22°C. Kai išmetamo oro ventiliatorius nesisuko temperatūra buvo ~16°-18°C. Dabar lauke googlas rodo -1°C. Patalpose paprastai palaikau apie 24°C.
Disbalanso pagal rekupo nustatymus nėra smile.gif.

Pagal tiekiamo į patalpas oro temperatūrą NVK ~ 92% smile.gif. Kokios temperatūros oras išmetamas, nežinau, tad realaus NVK paskaičiuoti negaliu.

Beje, pamenu, kai dariau eksperimentus su į lauką išneštu Mi Home belaidžiu termometru, laikiau pravirą langą, tai rekupas buvo sustojęs, nes buvo pradėtas tiekti per šaltas oras smile.gif. Mažesnis pasipriešinimas buvo spaudimui išeiti per pravirą langą, nei per ortakyną, tad niekas ir nešildė tiekiamo oro. Akivaizdžiai matosi, kad namas sandarus, nes oras neturėjo pro kur kitur išeiti iš namo, ir buvo priverstas išeidinėti, per pakankamai nemažo pasipriešinimo išmetamąjį ortakyną ir nesisukantį ventiliatorių ir taip sušildė tiekiamą į patalpas orą iki visai priimtinų temperatūrų.




QUOTE(mintas @ 2019 01 25, 23:40)
Tai taip gaunasi, kad pingas, ne tik pigesnis, bet ir gerokai funkcionalesnis ;). Kiek nori vartotojų gali pasijungti.
Papildyta:
Vidaus temperatūra ~23°-24°C, lauko googlas rodo -8°C, rekupas tiekia 20°C temperatūrą, be absoliučiai jokių tenų žinoma.  NVK gaunasi žemiškas ~87-90%, ne iš kosmoso srities kaip kai kurių. Drėgmę buitinis drėgmės matuoklis iš Xiaomi protingo namo serijos patalpų viduje rodo 45,2%. Googlas lauke rodo 87% drėgmės, nors temperatūros laipsniu čia nesutampa verysad.gif..

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 01 29, 18:58)
Buvau apsisprendęs montuoti įleidžiamą gartraukį, tad jo išvaizda nebuvo labai aktuali, nes jo beveik nesimato, tad nuėjau į senukus ir nusipirkau turbūt pigiausią įleidžiamą modelį. Jis jungiamas prie ortakio, suprojektuotas garus išmesti į lauką.

Nors komplekte anglinių filtrų neturėjo, bet gamykliškai galėjo būti perdaromas į recirkuliacinį, tam reikėjo papildomai įsigyti du anglinius, specialiai tam modeliui skirtus anglinius filtrus. Tą ir padariau, tuose pačiuose senukuose.

Taigi, papildomai sukomplektavau angliniais filtrais ir pajungiau prie ortakio nuvesto į katilinę. Katilinėje ortakį nuvedžiau žemyn į grindis, kad srautas nebūtų paskleistas po visą katilinę, bet pirmiausiai trenktųsi į grindis vienoje vietoje. Anglinis filtras turėtų sulaikyti kvapus, bet katilinėje dabar labai gerai jaučiasi, kas gaminama virtuvėje, nors kai ten nedažnai būnu, tai netrukdo.


Ok, aišku. Su įmontuojamais į baldus gartraukiais viskas ženkliai paprasčiau, viską galima paslėpti už fasado. Pas mane bet kuriuo atveju bus atviras, ten kiek tas vertikalus gaubtas uždengia, tiek ir tegalima paslėpti. Tas recirkuliacijos priedas, kur minėjau, buvo tiesiog plastmasės gabalas, maunamas ant vamzdžio (normaliai jungiamo į ortakį), į jį susideda anglies filtrai ir išmetimas per gaubto šonus. Atgal į ortakį niekaip nenukreipsi verysad.gif
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 01 29, 20:25)
Pateikiau rekupą aptarnaujančios programos print screenus ir ne kartą. Pagal kiekvieną tavo užgaidą nepateikinėsiu, eik porą lapų atgal ir pasižiūrėk. Taip, kad meluoji tamsta, dėl mano nenoro pasidalinti informacija, dėl mano srautų išbalansavimo. Konkrečiai meluoji.

Net išsijuosęs gini programėlę, bet negali pasidalinti informacija. Juk visiems aišku, kad meluoji, išbalansuoji srautus, rekupas realiai pučia daug blogiau, bet užsispyrusiai meluoji. Man ir šiaip smalsu, ką tavo programėlė rodo. Niekada nemačiau. Bet palauk balandžio 1 d. Tada galėsi skelbti. O dabar ne melagių diena, todėl apsijuoksi prieš visą pasaulį.
Atsakyti
vaiki, kur pas zenderi stovi paduodamo ir ismetamo oro termometrai - tarp ventiliatoriu ir silumokaicio ar uz ventiliatoriu ?
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2019 01 29, 20:45)
Tas recirkuliacijos priedas, kur minėjau, buvo tiesiog plastmasės gabalas, maunamas ant vamzdžio (normaliai jungiamo į ortakį), į jį susideda anglies filtrai ir išmetimas per gaubto šonus. Atgal į ortakį niekaip nenukreipsi verysad.gif


O tai kam atgal nukreipinėti?

Pajunginėji prie gartraukio ortakius, o filtrus katilinėje ant ortakio mauni. Aišku, ortakis per laiką apsineš riebalais, bet jei nelabai ilgas, manau, kad jį turėtų būti nesunku pravalyti.
Atsakyti

vaiki, kur pas zenderi stovi paduodamo ir ismetamo oro termometrai - tarp ventiliatoriu ir silumokaicio ar uz ventiliatoriu ?
Turi omeny paduodamo is lauko ir ismetamo i lauka? Varikliai neprides temperaturos, per daug efektyvus :) 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 29 sausio 2019 - 23:00
QUOTE(cibulis @ 2019 01 29, 21:00)
Net išsijuosęs gini programėlę, bet negali pasidalinti informacija. Juk visiems aišku, kad meluoji, išbalansuoji srautus, rekupas realiai pučia daug blogiau, bet užsispyrusiai meluoji. Man ir šiaip smalsu, ką tavo programėlė rodo. Niekada nemačiau. Bet palauk balandžio 1 d. Tada galėsi skelbti. O dabar ne melagių diena, todėl apsijuoksi prieš visą pasaulį.



Kaip sakoma, jei visi aplink kvaili, o tu vienas protingas, susirūpink, nes greičiausiai yra atvirkščiai.

Panašu, kad ir su melagiu tas pats. Vertėtų susirūpinti. Aplink Cibulį vieni melagiai, tik klausimas, ar tik ne su kokiu fotošopu tamsta savo "print screenus" koreguoja.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 29, 22:59)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="madwifi" data-cid="72337790" data-time="1548793147"> vaiki, kur pas zenderi stovi paduodamo ir ismetamo oro termometrai - tarp ventiliatoriu ir silumokaicio ar uz ventiliatoriu ?</blockquote> Turi omeny paduodamo is lauko ir ismetamo i lauka? Varikliai neprides temperaturos, per daug efektyvus smile.gif 

paduodamo i vidu ir ismetamo i lauka, t.y tu termometru kurie sharina vamzdi su ventiliatoriais.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 29, 22:39)
Mintai, ar tu bent įkerti apie ką eina kalba. Vytas 84 proc. NVK gavo su tėvų rotaciniu. Įsikirtai? Jis tau tiesiai rodo, kad esi pro adatos skylutę lendantis kupranugaris, o tu vis tiek savo dezinformuojančią propaganda varai.

Zehnderis nepučia net 100 proc. NVK, todėl apie jokius 110 pric. ir kalbos būti negali. Tu tiesiog nusišneki. Ir dar pavydi. O kokių maklių su savo Žiguliuku esi pridaręs slepi po 9 užraktais neegzistuojančio slibino kairiame kiaušinyje.


Gražinu diskusiją kur jai vieta. Postas skirtas Mintui, prašau tik konstruktyvią informaciją. Cibuli, prašau be komentarų smile.gif
Žemiau skaičiai iš dviejų rekūpų, sąlygos truputi skiriasi (lauko ir vidaus temp)
Amalva (šiandien dieną rašiau):
Teikiama 17,3 (matuojama po triukšmo slopintuvo, daugiau nei 1 m už rekūpo, standartinis montavimas)
Šalinama 20,8
Lauko -0,5
Metama į lauką ????
Srautas rodomas 180 kub.m., realus turėtų būti apie 150 (kažkada apie tai buvo rašyta)
Tenas nedirba (atjungtas programiškai), šilumokaitis 100%
Valdiklis C5

Zehnder Q450 aktualūs duomenys, 150 kub.m. (tikrų) ŽŠ atjungtas, teno neturiu.
Tiekiama 21,3 36%
Šalinama 22,1 40%
Lauko 0,3 80%
Metama lauk 7,8 73%

Dabar jau turbūt klausimų dėl duomenų nekyla, gal patikėsit žodžiu ir nereiks print screen dėti smile.gif

Niekas nesiginčija dėl kainų skirtumo, bet klausimas ką už ją gauni? Pabandysiu parašyt savo subjektyvią nuomonę, gal forumiečiai papildys efektyvumo paskaičiavimais smile.gif Kažkaip norisi ginčus pabaigti ir spekuliacijas, kaip pats Mintas sako, kad žmonės matytų. taigi ką gauni už papildomus EUR smile.gif
1. Dizainą (čia gal moterim ssvarbiau) bet man irgi malonu, nes katilinė vienintelis mano kambarys smile.gif
2. Visada subalansuotus oro srautus vėdinimo sistemoje (kaip gali pakenkti disbalansas jau buvo rašyta). Srautų subalansavimas tam kartui nesiskaito smile.gif
3. Didelį efektyvumą, kas jau buvo ne vieną kartą patikrinta
4. Entalpiniam stabilų drėgmės grąžinimą, Mintai, rotorius teoriškai ją irgi gražina, o praktiškai nėra čia nei vieno, kuris turėtų spec rotoriaus padengimą. Taigi, kol nebus pateikti faktiniai skaičiai t.y. drėgmės davikliai visuose vamzdžiuose pajungtuose į rekūpą, laikysim kad drėgmės grąžinimas nėra rotoriaus pliusas ;) kad kažkas ten vyksta niekas nesiginčija ;)
5. Protingą temperatūrinio profilio valdymą (tiek žiemą, tiek vasarą)
6. Patogų Apps'ą (gali uždėti šiokiadienius režimų parinkime)
7. Deklaruojamą tikrą srautą plačiame sistemos slėgio rėžyje, gauni ką perki smile.gif

O dabar tesiam diskusiją, ir duomenis lyginam iš tų pačių vietų ir bent jau su panašiais davikliais smile.gif