QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 29, 15:23)
Šiandien pažiūrėjau ką pučia rotorius su 3 termometrais (ne google ir ne kambario :
Teikiama 17,3 (matuojama po triukšmo slopintuvo, daugiau nei 1 m už rekūpo, standartinis montavimas)
Šalinama 20,8
Lauko -0,5
Srautas rodomas 180 kub.m., realus turėtų būti apie 150 (kažkada apie tai buvo rašyta)
Tenas nedirba (atjungtas programiškai), šilumokaitis 100%
Valdiklis C5
Tingėjau internetą pasijunginėt, bet jeigu Mintas ir toliau aiškins kaip pas jį stebuklai vyksta, tikrai pajungsiu ir apps'ą ir iš web įdėsiu print screen, kad vieną kartą pabaigti šituos bereikalingus ginčus
Temperatūros davikliai originalūs
Teikiama 17,3 (matuojama po triukšmo slopintuvo, daugiau nei 1 m už rekūpo, standartinis montavimas)
Šalinama 20,8
Lauko -0,5
Srautas rodomas 180 kub.m., realus turėtų būti apie 150 (kažkada apie tai buvo rašyta)
Tenas nedirba (atjungtas programiškai), šilumokaitis 100%
Valdiklis C5
Tingėjau internetą pasijunginėt, bet jeigu Mintas ir toliau aiškins kaip pas jį stebuklai vyksta, tikrai pajungsiu ir apps'ą ir iš web įdėsiu print screen, kad vieną kartą pabaigti šituos bereikalingus ginčus
Temperatūros davikliai originalūs
Būtų dar įdomiau, kai lauke buvo -10 ir daugiau šalčio. Akivaizdu, kad Mintas išbalansuoja srautus. Ir nenori savo ekrano informacija pasidalinti, nes matysis, ką jis ten pridaręs.
O čia dar įdomiau. Sako mažiausiu greičiu veikė, turėtų 70 kubų oro varinėti. Sumontuotas glikolinis žemės šilumokaitis, teno įrenginyje visai nėra. Namukas stovi Suomijoje.