Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

taip, jei is ZS ateis 100% drenumo +5C oras, susiles iki +20C, jis tures 40% santygine dreme. plius dar pastate isskiriama dregme, tai turetu visai teisingas dregmes lygis laikytis. bet ar is ZS tikrai bus arti 100% ?

Rekuperatoriuje dings ta visa dregme per drenaza,  ir labai abejoju jog po triubos bus 100%

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 29, 12:13)
Rekuperatoriuje dings ta visa dregme per drenaza

ne, rekupe is paduodamo srauto ji niekur nedings - silumokaityje sylanciame ore rasos taskas nesusidaro, nes santykine dregme mazeja, o kondensatas susdarys vestanciame ismetame sraute, butent sita dregme entalpiniai ir rotacinai isigarina ir grazina i paduodama srauta.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 29 sausio 2019 - 12:33

ne, rekupe is paduodamo srauto ji niekur nedings - silumokaityje sylanciame ore rasos taskas nesusidaro, nes santykine dregme mazeja, o kondensatas susdarys vestanciame ismetame sraute, butent sita dregme entalpiniai ir rotacinai isigarina ir grazina i paduodama srauta.

O tu paziurek elementariai Cibulio nuotraukose, kas ateina is lauko ir kas paduodama i vidu. Sakai niekur nedingsta? 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 29, 13:00)
O tu paziurek elementariai Cibulio nuotraukose, kas ateina is lauko ir kas paduodama i vidu. Sakai niekur nedingsta? </p>

ateina dregnas saltas, susyla ir jo santykine sumazeja. taip ir turi but. O absoliuti dregme gali tik padidet entalpiniame silumokaityje
Atsakyti

ateina dregnas saltas, susyla ir jo santykine sumazeja. taip ir turi but. O absoliuti dregme gali tik padidet entalpiniame silumokaityje

Dabar paskyk kaip per triuba ziema praejas oras ir po to dar karta praejas pro paprasta silumokaiti pakels namie dregmes lygi ? 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 29, 13:59)
Dabar paskyk kaip per triuba ziema praejas oras ir po to dar karta praejas pro paprasta silumokaiti pakels namie dregmes lygi ?

paprastas silumokaitis absoliutaus dregmes kiekio ienanciam sraute ziema nei mazina nei didina, nes nesusidaro rasos taskas. tai ir sakau kad viskas priklauso nuo to ka atiduos ZS - jei bus +5C ir santykine 100% prie +20C santykine bus apei 40%. T.y. tie patys ~7gr. vandens kube oro. lentele
Atsakyti
Šiandien pažiūrėjau ką pučia rotorius su 3 termometrais (ne google ir ne kambario smile.gif:
Teikiama 17,3 (matuojama po triukšmo slopintuvo, daugiau nei 1 m už rekūpo, standartinis montavimas)
Šalinama 20,8
Lauko -0,5
Srautas rodomas 180 kub.m., realus turėtų būti apie 150 (kažkada apie tai buvo rašyta)
Tenas nedirba (atjungtas programiškai), šilumokaitis 100%
Valdiklis C5

Tingėjau internetą pasijunginėt, bet jeigu Mintas ir toliau aiškins kaip pas jį stebuklai vyksta, tikrai pajungsiu ir apps'ą ir iš web įdėsiu print screen, kad vieną kartą pabaigti šituos bereikalingus ginčus smile.gif
Temperatūros davikliai originalūs smile.gif
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 29, 14:23)
Tingėjau internetą pasijunginėt, bet jeigu Mintas ir toliau aiškins kaip pas jį stebuklai vyksta, tikrai pajungsiu ir apps'ą ir iš web įdėsiu print screen, kad vieną kartą pabaigti šituos bereikalingus ginčus smile.gif
Temperatūros davikliai originalūs smile.gif

Nereikia jokių printscreenų, nevyksta stebuklai smile.gif Galiu tik patvirtinti kad R300V rotorius pučia irgi panašiai, jei ne dar prasčiau smile.gif
Atsakyti
normaliai 83.6% - ka deklaruoja ta ir pucia.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 29, 14:50)
normaliai 83.6% - ka deklaruoja ta ir pucia.

Dėl to niekas nesiginčija smile.gif yra kam pučia geriau smile.gif

Buvo klausimas dėl solenoido, cia pvz
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 29, 14:59)
Dėl to niekas nesiginčija smile.gif yra kam pučia geriau smile.gif

geriau pvz sitaip? - cibulio 70m3 ir 110m3 su 190W ir 240W preheaterio galia.

Pamastymui: 100m3/h +0C oro srautui pasildyt vienu laipsniu uztenka 26W galios.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 29 sausio 2019 - 15:15
QUOTE(madwifi @ 2019 01 29, 15:13)
geriau pvz sitaip? - cibulio 70m3 ir 110m3 su 190W ir 240W preheaterio galia.

Pamastymui: 100m3/h +0C oro srautui pasildyt vienu laipsniu uztenka 26W galios.

Pamąstymui: visi šildytuvai dirba impulsais, ir ta pati amalva nes neturi galios reguliavimo...
Atsakyti