QUOTE(FIEDZIA @ 2017 02 17, 11:55)
Namie plokstelinmis rekuperatorius ir nebuvo nei vienos dienos, kad butu problemos su sausu oru. Netgi atvirksciai. Buvo dienos kai norejosi sausesnio oro. Ypac per atlydi

http://tenko.lt/reku...vent-excellent/
400m3 exelent. Mokejau 6,000 litu. Rinkausi tik del to, kad automatiskai subalansuoja oro srautus.
Matyt patalpu dregmei turi itakos naudojimas. Is pradziu bandziau 15m3/h zmogui. Tai minimalus kiekis. Maniau, kad turesiu pritekejima is isores del namo nesandarumo. Dabar jau manau, kad minimumas zmogui turetu būti 30m3/h. Musu yra 4 zmones. Nakciai rekuperatorius veikia 150m3 i 3 kambarius. Darbo diena 50m3/val i visus kambarius. Grizus is darbo vel 150m3/val, bet i svetaine ir i vaiku kambarius.
Rekuperatorius palaiko kubatura keletos m3 tikslumu. Keiciant vedinamas patalpas srautus srautus subalansuoja per keleta sekundziu.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2017 02 20, 00:09)
Žiemos metu pas mane rekupas beveik pastoviai dirba mažiausiu galimu režimu. Išvykstant iš namų galingumo jau nesumažinsi. Mano namo kubatūra virš 300m3.

Bet tai 400V ir pučia maksimaliai 300m3, t.y. reikalui esant gali pakeist visą namo orą per valandą, negi dabar dėtum silpnesnį?
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2017 02 20, 08:51)
Bet tai 400V ir pučia maksimaliai 300m3, t.y. reikalui esant gali pakeist visą namo orą per valandą, negi dabar dėtum silpnesnį?


Silpnesnio gal ir nedėčiau, bet dvigubai mažesnio tūrio namui/butui jo nerekomenduočiau.
Atsakyti
QUOTE(FIEDZIA @ 2017 02 20, 09:00)
http://tenko.lt/reku...vent-excellent/
400m3 exelent. Mokejau 6,000 litu. Rinkausi tik del to, kad automatiskai subalansuoja oro srautus.
Matyt patalpu dregmei turi itakos naudojimas. Is pradziu bandziau 15m3/h zmogui. Tai minimalus kiekis. Maniau, kad turesiu pritekejima is isores del namo nesandarumo. Dabar jau manau, kad minimumas zmogui turetu būti 30m3/h. Musu yra 4 zmones. Nakciai rekuperatorius veikia 150m3 i 3 kambarius. Darbo diena 50m3/val i visus kambarius. Grizus is darbo vel 150m3/val, bet i svetaine ir i vaiku kambarius.
Rekuperatorius palaiko kubatura keletos m3 tikslumu. Keiciant vedinamas patalpas srautus srautus subalansuoja per keleta sekundziu.


Nemaniau, kad renoventas turi tokius lanksčius nustatymus, nes jo valdiklis atrodo gana primityviai.

Beje kiek OVR įėjimų jis palaiko?
Atsakyti
QUOTE(remiga @ 2017 02 20, 11:58)
Nemaniau, kad renoventas turi tokius lanksčius nustatymus, nes jo valdiklis atrodo gana primityviai.

Beje kiek OVR įėjimų jis palaiko?

Taip, valdiklis visiskai primityvus. Kiekvienam greiciui nustatai nasuma. Pas mane:
0-50m3/h
1-100m3/h
2-150m3/h
3-250m3/h
didziausias greitis skirtas vasara ausinimui. Galeciau paleisti ir 400m3/h, bet d160 ortakis ryskiai per siauras.
Srautus balansuoja automatika. Valdiklis tam nereikalingas.

Kadangi svetaine ir miergamaji pakaitom atidarineju-uzdarineju tai ir greiciu perjungimas rankinis. Jeigu pirkciau valdikli tai butinai ziureciau, kad butu reguliuojamos pavaros

PS
Apie OVR nieko nesu girdejes
Atsakyti
STR'as nurodo, kad iš vonios/wc patalpos ištraukimas turi būti 54m3/h. Ar nereikia šiuo atveju atsižvelgti į plotą/turį patalpos? Pas mane pirmam aukšte ~3kv.m. dušas su wc, antram ~8kv.m. vonia su wc. Abiejuose toks pats ištraukimas?

Antras klausimas (nesu įsitikinęs ar neklausiau, bet...) ar reikia derinti paduodamo ištraukiamo oro kiekius kiekviename aukšte ar tik bendrai namo? Neturiu aiškaus suvokimo kaip tas oras keliauja per namus. Jei patalpa mažytė, durys uždarytos, apačioj tarpelis nedidelis palygint, tai čia viskas ok? Kaip pavyzdį imant tą pačią mažą wc patalpą ir 54m3/h ištraukimą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo gediminas_: 21 vasario 2017 - 21:53
QUOTE(gediminas_ @ 2017 02 21, 21:42)
STR'as nurodo, kad iš vonios/wc patalpos ištraukimas turi būti 54m3/h. Ar nereikia šiuo atveju atsižvelgti į plotą/turį patalpos? Pas mane pirmam aukšte ~3kv.m. dušas su wc, antram ~8kv.m. vonia su wc. Abiejuose toks pats ištraukimas?

Antras klausimas (nesu įsitikinęs ar neklausiau, bet...) ar reikia derinti paduodamo ištraukiamo oro kiekius kiekviename aukšte ar tik bendrai namo? Neturiu aiškaus suvokimo kaip tas oras keliauja per namus. Jei patalpa mažytė, durys uždarytos, apačioj tarpelis nedidelis palygint, tai čia viskas ok? Kaip pavyzdį imant tą pačią mažą wc patalpą ir 54m3/h ištraukimą.


Pagal str'ą taip, šiaip idėja yra pašalinti kvapą nuo unitazo arba susidarusią drėgmę nuo dušo galvutės. Tai jeigu iš šitos pusės žiūrint užtenka to pačio kiekio.

Geriau, kad būtų balansas aukšte žinoma. smile.gif
Na taip ištraukinėsi iš wc 54 kūbus, kurie pritekės iš kitų patalpų per durų apačioje esantį tarpą.
Atsakyti
Gal pas kanors uzsiliko lankstaus ortakio 75 koki 10m ir galetu parduoti? Arba gal zinot kas prekiauja metrais, o ne po 50m. Pirkau is amalvos, jie tik po 50m, sanistal taip pat po 50m.
Atsakyti
Buvau parašęs el.laiškus visiem pardavėjam, kuriuos radau prekiaujant lanksčiais ortakiais. Niekas metrais nepardavinėjo.
Atsakyti
QUOTE(gediminas_ @ 2017 02 21, 23:38)
Buvau parašęs el.laiškus visiem pardavėjam, kuriuos radau prekiaujant lanksčiais ortakiais. Niekas metrais nepardavinėjo.


Reiks dar bandyti pasiskambinti per pavienius montuotojus. Absurdas bus jai reikes pirkti 50 metru, nors pritrukau tik apie 10m. Is bedos galeciau dadurt, galu liko, bet sau darant geriau nejungineti.
Atsakyti
Sveiki dar kartą. Kas gali patvirtinti ar paneigti tokią informaciją apie kvapų maišymą?
Paimti du įrenginiai. Jų parametrai pateikti puslapyje https://database.pas...ntilation_small

Pirmo įrenginio parametrai pratekėjimams:
Leakage
Internal leakage: 1.54 %
External leakage: 1.65 %

Antro įrenginio:
Leakage
Internal leakage: 0.64 %
External leakage: 0.86 %

Ar teisingai suprantu, kad antrasis įrenginys kvapus maišys mažiau nei pirmasis? Ar šie procentai reiškia kažką kitą?

Atsakyti
QUOTE(dalimarti @ 2017 02 22, 01:50)
Sveiki dar kartą. Kas gali patvirtinti ar paneigti tokią informaciją apie kvapų maišymą?
Paimti du įrenginiai. Jų parametrai pateikti puslapyje https://database.pas...ntilation_small

Pirmo įrenginio parametrai pratekėjimams:
Leakage
Internal leakage: 1.54 %
External leakage: 1.65 %

Antro įrenginio:
Leakage
Internal leakage: 0.64 %
External leakage: 0.86 %

Ar teisingai suprantu, kad antrasis įrenginys kvapus maišys mažiau nei pirmasis? Ar šie procentai reiškia kažką kitą?

Lyginant su 100% tai juokingi abiejų dydžiai... smile.gif
Atsakyti