Įkraunama...
Įkraunama...

Vėdinimas 9

QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 26, 21:15)
Bent jau 4vnt. ds1820 temperaturinius nusipirk, susikalibruok kad rodytu visi vienoda temperatura ir pasijunk prie kokio ESP8266.


Prie signalizacijos pajungti iš Kinijos nusipirkau gal 10 vnt. DS18B20 daviklių. Įtariu, kad pagal pavadinimą bus kažkas panašaus. Vieną pajungiau, matuoja katilinės temperatūrą. Kitus pajunginėti nėra noro, nes per signalizacija stebėti temperatūras labai nepatogu. Ankščiau ir protingo namo funkcijas planavau signalizacijai patikėti, bet kai pradėjau gyvai su ja žaisti, esu stipriai nusivylęs. Valdymo interfeisas prastas, norint signalizaciją pajungti prie tinklo, reikalingas modulis, kuris vienas be papildomų modulių, kuriuos dar reikėtų įsigyti atskirai, kainuoja daugiau, nei gana gausiai sukomplektuotas Mi home protingo namo sistemos komplektas. Todėl ir ieškojau kito varianto, ir šiuo momentu žaviuosi, diegiu, bei žadu stipriai plėsti Xiaomi Mi Home protingo namo daviklius, tame tarpe ir temperatūrinius. Bėda ta, kad jie bevieliai, tad rekuperatoriaus ardyti tam kad galėčiau batareikas kaitalioti greičiausiai nenorėsiu. O prie ESP8266 pajungti, jau reikia specialių žinių, kurių šiai dienai neturiu, ir nors noro yra, bet motyvacijos tuo užsiimti čia ir dabar vis tik neturiu.
Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 27, 01:02)
<p>Pas visus plokestelinius yra apsauga ir bypaso ziemos metu neatidarysi smile.gif </p>


Mano rekupe vėsinimas irgi nenaudojamas, bet kalbant apie apso pateikiamą informaciją, net ir jis matomas. Tenas, žiemą labai aktualus jo demonstravimas, ir nors nustačius vasaros režimą jis neįsijungia, bet juk čia nepatiklių žmonių yra, tai kol print screeno nepadarysi, tol nepatikės, kad tikrai neveikia, tai vat tame print screene akivaizdžiai matosi, kad ir tenas neveikia. Nei viename Zehnder apso print screene, kur matėsi darbinės temperatūros, nesimatė kokiu intensyvumu dirba ar nedirba tenas. Ar sklendės, uždarančios ortakius išjungus rekuperatorių, jos irgi kai rekuperatorius dirba, akivaizdu, kad turi būti atidarytos, bet jos irgi matomos. Beje, labai vaizdžiai pavaizduojamos, kaip uždaromos, išjungus rekuperatorių.

dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad kalbama buvo tiktai apie įrenginį aptarnaujančios programinės įrangos informatyvumą. Kad komfovento rekuperatoriaus print skryne matosi absoliučiai viskas, ką tik galima pamatyti mano rekuperatoriuje realiu laiku. Ne absoliučiai viską, kaip kavos temperatūrą ant stalo, bet viską ką tik gali mano rekuperatorius parodyti.

O jei jau Cibulis taip aiškina, kad jo rekupas viską rodo, tai vat, nei viename print screne nemačiau, kad būtų pateikti absoliučiai visų jo rekupo darbo režimai. Būtent viename ekrane, o ne dešimtyje, darytų po kažkiek tai laiko, prieš darant kiekvieną print screeną pakeičiant kokius tai nustatymus.

Neteigiu, kad kas nors čia juos kaitalioja. Bet jei jau taip principialiai aiškinama, kad "viską" rodo, tai aš to visko, deja bet nematau.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 27 sausio 2019 - 01:27
QUOTE(mintas @ 2019 01 27, 02:19)
O jei jau Cibulis taip aiškina, kad jo rekupas viską rodo, tai vat, nei viename print screne nemačiau, kad būtų pateikti absoliučiai visų jo rekupo darbo režimai. Būtent viename ekrane, o ne dešimtyje, darytų po kažkiek tai laiko, prieš darant kiekvieną print screeną pakeičiant kokius tai nustatymus.

O tu nori, kad rodytų, kiek laiko tavo triusikai neplauti? Žinok, jis rodo. Skelbti? Šiaip tai esi melagis.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 27, 16:53)
Šiaip tai esi melagis.


Tokius kaltinimus reikia pagrįsti, kitu atveju MELUOJI TU.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 27 sausio 2019 - 17:15

Šiandien gusingas vejas, nustatęs kad pustu 70 m3, tai šokinėja net iki 130 m3

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 01 27, 02:19)
Tenas, žiemą labai aktualus jo demonstravimas, ir nors nustačius vasaros režimą jis neįsijungia, bet juk čia nepatiklių žmonių yra, tai kol print screeno nepadarysi, tol nepatikės, kad tikrai neveikia, tai vat tame print screene akivaizdžiai matosi, kad ir tenas neveikia. Nei viename Zehnder apso print screene, kur matėsi darbinės temperatūros, nesimatė kokiu intensyvumu dirba ar nedirba tenas.

Argi ne melagis? Rodo ar veikia tenas ir kiek elektros suka. O tu savo įrenginio ekrano foto parodysi?
Atsakyti

Argi ne melagis? Rodo ar veikia tenas ir kiek elektros suka. O tu savo įrenginio ekrano foto parodysi?

50 w state,  tiksliai preheatery rodo programele zemiau, power comsunction ,nekazka bet biski sskiriasi kiek ziurejau

Atsakyti

Šiandien gusingas vejas, nustatęs kad pustu 70 m3, tai šokinėja net iki 130 m3

Normalesniu groteliu reikia, investuok i zhenderio orginalias ir manau jog pavyks labiau isvengti tokiu efektu. 

Atsakyti
QUOTE(Rimvis @ 2019 01 28, 09:55)
50 w state,  tiksliai preheatery rodo programele zemiau, power comsunction ,nekazka bet biski sskiriasi kiek ziurejau

Mano ekrano nuotraukoje visada matyti ar įjungtas pašildytuvas, ar ne. Ir kiek elektros suka. Dar turiu įjungęs atskirą matuoklį, kuris rodo, kiek elektros prisuka. Tai realiai tenas dirba impulsais, bet ne nuolatos.
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 28, 10:13)
Normalesniu groteliu reikia, investuok i zhenderio orginalias ir manau jog pavyks labiau isvengti tokiu efektu.

Esu ne kartą matęs, kad kartais užkelia nuo 70 iki 110 kubų. Tikriausiai vėjas pučia tiesiai į groteles.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 28, 10:53)
Tai realiai tenas dirba impulsais, bet ne nuolatos.
Tai gali atsitikti taip, kad pateiktame print screene nebus rodoma, kad preheateris veikia, nors jis veikia didžiąją laiko dalį? Tada irgi nevisai teisybė bus.
Atsakyti
QUOTE(Giords @ 2019 01 28, 14:10)
Tai gali atsitikti taip, kad pateiktame print screene nebus rodoma, kad preheateris veikia, nors jis veikia didžiąją laiko dalį? Tada irgi nevisai teisybė bus.

Ne, jei šildytuvas veikia, programėlėje jis rodomas kaip veikiantis nuolatos. Tik realiai matyti, kad jis dirba impulsais. Bet pamirškite jūs tą teną. Pirmą sezoną varinėjau 165 kubus visą laiką. Jei gerai pamenu, prisuko apie 10 eurų elektros papildomai per visus 6 šildymo mėnesius.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 28 sausio 2019 - 13:49
Gal kas gali paaiškinti, ką galima prijungti prie zenderio iš elektroniškai valdomų prietaisų? Naudotojo instrukcijoje išskaičiau, kad turi kelias jungtis, bet niekur nerandu info, ką su jom galima padaryti. Kažkur buvo užsiminta, kad gali valdyti oro srautus, turint ŽŠ, židinį.
Prie ko vedu: mąstau apie gartraukio pajungimą. Pradinis variantas buvo atskiras išmetimo ortakis tiesiai į lauką, bet pakalbėjus su Venteku, pasakė, kad zenderis neišveš (na ir pats suprantu, kad jei gartraukio pajėgumas iki 600 m3/val., tai Zehnder Q350 tiek oro tiekti nesugebės). Siūlė variantą su recirkuliacija, bet jis neįdomus visų pirma dėl triukšmo, antra dėl pastovių investicijų keičiant filtrą. Žinau, kad filtrą galima naudoti ir daugkartinį, jį karts nuo karto iškaitinant orkaitėje (svarstytinas variantas).
Dėl recirkuliacinio triukšmo matau du sprendimus (abiem atvejais gartraukio ventiliatorių išlupant iš gartraukio ir pajungiant per kelis metrus nuo jo): 1) daryti išmetimą į kitą patalpą (pvz., katilinę), 2) pajungti išmetimą prie pat rekuperatoriaus oro paėmimo iš patalpų ortakio pajungimo į rekuperatorių, dedant NO (normally open) vožtuvą ar atbulinę sklendę į tą patį oro paėmimo iš patalpų ortakį. Kaip įsivaizduoju, įjungus gartraukį, vožtuvas uždaro oro paėmimą iš patalpų ir padidina (jei tai įmanoma programiškai ant zenderio) ventiliatorių apsukas. Būtų idealu, kad esant skirtingiems gartraukio greičiams būtų įmanoma užprogramuoti skirtingus zenderio greičius.
Gal kas panašaus ką yra daręs? Ar teisingai galvoju apie zenderio turimas laisvas jungtis elektronikos prietaisams?

P.S. Nekenčiu gartraukio triukšmo svetainėje aggressive.gif
Atsakyti