QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 25, 13:46)
Matau visiskai bereikalinga diskusija, dudoamas duomenis duosiu detalesne info. Kadangi cibulis skelbia duomenis prie 70 kubu, eksperimento delei padariau ta pati. Is kart pasakysiu, kad mano atveju srautas mazesnis nei 110 jau yra diskonfortas, nes praeda jaustis stovintis oras. Gal tai susije su sistema (difuzoriai buvo balansuoti prie 290 kub.) gal su aukstesne vidaus tempeatura, taigi:
uzdaras ZS, 70 kub.
istraukiamas 21,8 36%
ismetamas 8,7 70%
laukas -5,1 po ZS 2,6 45%
tiekiamas 21,8 32%

Jeigu neziurint dregmes ir komforto, naudingumas WOW smile.gif

Jei neklystu, rekupas pajungtas prie interneto. Būtų faina pamatyti programėlės nuotrauką. Mane gal net įtikintų, kad gali būti toks naudingumas. Kitas vertus atmeskime ŽŠ. Kuomet lauke būna šilčiau, t.y. kaip po ŽŠ 2,6 laipsniai, maniškis pūsdamas 70 kubų nesugeba dirbti 100 proc. efektyvumu. Kažkas čia ne taip. Jei kažkam įdomu kiti oro kiekiai, aš galiu padidinti. Tikrai nesunku. Tik reikia sutarti dėl oro kiekių ir kada keliam.

Ai, dar pasistojo klausimas: kaip programėlė rodo, kad lauke -5,1, o po ŽŠ +2,6? Ji turi rodyti tik +2,6. Kažkas kitas rodo, kad lauke -5,1. Ar čia kaip?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 25 sausio 2019 - 13:38
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 25, 12:46)
uzdaras ZS, 70 kub.
istraukiamas 21,8 36%
ismetamas 8,7 70%
laukas -5,1 po ZS 2,6 45%
tiekiamas 21,8 32%

kaip, be papildomos tamsiosios jegos, gali tiekiamo T sutapti su istraukiamo, ypac jei ismetamo ir ieinancio skiriasi 6 laipsniais, nebent didelis srautu disbalansas ir nedidelis skirtumas dingsta termometru paklaidose.?
uzdaras ZS koks, vamdzdinis ?
Atsakyti
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 25, 14:46)
:
uzdaras ZS, 70 kub.


Aiškiau būtų jei parašytumetė -gliukolinis ŽS .Niekam nekiltų klausimų.
Atsakyti

kaip, be papildomos tamsiosios jegos, gali tiekiamo T sutapti su istraukiamo, ypac jei ismetamo ir ieinancio skiriasi 6 laipsniais, nebent didelis srautu disbalansas ir nedidelis skirtumas dingsta termometru paklaidose.?
uzdaras ZS koks, vamdzdinis ?

Sitas Zhenderis moka pats pakankamai idealiai balancuoti srautus,  jau tikrinom sita niunansa. 

Atsakyti
QUOTE(SGerda @ 2019 01 25, 15:26)
Aiškiau būtų jei parašytumetė -gliukolinis ŽS .Niekam nekiltų klausimų.

70 kubu glikolinis. ogo, kek cia cisternu gaunasi, 2 gelezinkelio kazkur.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo madwifi: 25 sausio 2019 - 15:53
QUOTE(madwifi @ 2019 01 25, 15:16)
kaip, be papildomos tamsiosios jegos, gali tiekiamo T sutapti su istraukiamo, ypac jei ismetamo ir ieinancio skiriasi 6 laipsniais, nebent didelis srautu disbalansas ir nedidelis skirtumas dingsta termometru paklaidose.?
uzdaras ZS koks, vamdzdinis ?

ŽS uždaras, 25mm vamzdis apie 300m, apie 50 iš jų susukta lietaus kanalizacijos šulinyje. Cibulio prašymu padariau keletą foto (vaizdinei atminčiai). Duomenys prie 110 kub.
Priedas  Screenshot_20190125_153831_ComfoControl.jpg   172,04KB   0 Parsiųsta kartų
Priedas  Screenshot_20190125_153901_ComfoControl.jpg   215,32KB   0 Parsiųsta kartų
Priedas  20190125_153013_864x1152.jpg   61,71KB   0 Parsiųsta kartų
Priedas  20190125_153047_864x1152.jpg   64,59KB   0 Parsiųsta kartų
Priedas  20190125_153005_0__864x1152.jpg   89,95KB   0 Parsiųsta kartų
Atsakyti
O cia 70 kub.m.
Priedas  Screenshot_20190125_161611_ComfoControl_216x384.jpg   11,75KB   0 Parsiųsta kartųPriedas  Screenshot_20190125_161551_ComfoControl_216x384.jpg   10,44KB   0 Parsiųsta kartų

Beveik be nuostolių smile.gif

P.S. Dar po pusvalandžio tiekiamas ir ištraukiamas susivienodino smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 25 sausio 2019 - 16:52
QUOTE(Vytas_ @ 2019 01 25, 17:23)
Beveik be nuostolių smile.gif

Aš vieno dalyko nesuprantu. Rodo, kad lauke -5,9. Pats rekūpas rodo. Vadinasi iki jo šilumokaičio tokios temperatūros oras ir ateina. Tas atskiras skaitliukas kiek suprantu rodo glikolinio šilumokaičio slėgį ir temperatūras. Jis stovi prieš rekuperatorių. Tai reiškia, kad iš lauko ateinantis -5,9 laipsnių oras, prieš patekdamas į rekuperatorių, yra pašildomas glikolinio šilumokaičio ir realiai ateina daug šiltesnis. Kodėl tada rekūpas rido -5,9 laipsnius?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 01 25, 17:19)
Aš vieno dalyko nesuprantu. Rodo, kad lauke -5,9. Pats rekūpas rodo. Vadinasi iki jo šilumokaičio tokios temperatūros oras ir ateina. Tas atskiras skaitliukas kiek suprantu rodo glikolinio šilumokaičio slėgį ir temperatūras. Jis stovi prieš rekuperatorių. Tai reiškia, kad iš lauko ateinantis -5,9 laipsnių oras, prieš patekdamas į rekuperatorių, yra pašildomas glikolinio šilumokaičio ir realiai ateina daug šiltesnis. Kodėl tada rekūpas rido -5,9 laipsnius?

Apie sita problema rasiau jau anksciau. Per option box pajungus ZS, rekupas savarankiskai apkeicia temperaturas (temp rekupe, tampa tems pries ZS). Turiu itarima, kad taip padaryta tam, kad kai jungiamas ComfoFond, jis traktuojamas kaip viena sistema. Tai patilrinsiu, kai pajungsiu cirkuliacinio matinima i option box. Jeigu cirkuliacinio sanaudos pliusuosis, tada viskas OK. Jungiasi tik oro temp. daviklis. Glikolio temp niekas nemonitorina.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 25, 15:16)
kaip, be papildomos tamsiosios jegos, gali tiekiamo T sutapti su istraukiamo, ypac jei ismetamo ir ieinancio skiriasi 6 laipsniais, nebent didelis srautu disbalansas ir nedidelis skirtumas dingsta termometru paklaidose.?


Bandžiau visus metus išsiaiškinti tokių skaičių priežastį, neišsiaiškinau. Bet kuris bent kiek fiziką išmanantis suprastų, kad tokie skaičiai entalpiniams rekuperatoriams yra iš neįmanomos misijos ir norint tokius matyti, reikia "kažką tokio" padaryti. Bet kas tai, taip ir nepavyko išsiaiškinti.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 01 25, 19:25)
Bandžiau visus metus išsiaiškinti tokių skaičių priežastį, neišsiaiškinau. Bet kuris bent kiek fiziką išmanantis suprastų, kad tokie skaičiai entalpiniams rekuperatoriams yra iš neįmanomos misijos ir norint tokius matyti, reikia "kažką tokio" padaryti. Bet kas tai, taip ir nepavyko išsiaiškinti.

cia kazkas tokio tas pats kas Veryga :0niekas neissiaiskins bet veikia:)
Atsakyti

Bandžiau visus metus išsiaiškinti tokių skaičių priežastį, neišsiaiškinau. Bet kuris bent kiek fiziką išmanantis suprastų, kad tokie skaičiai entalpiniams rekuperatoriams yra iš neįmanomos misijos ir norint tokius matyti, reikia "kažką tokio" padaryti. Bet kas tai, taip ir nepavyko išsiaiškinti.
Bet ir balansas kiek su Cibuliu tikrinom geras, nekvepia Dyzelgeitu :) Ir davikliai neblogo tikslumo sudeti,  vieni is tikslesniu ka galima uz protinga kaina nupirkti. Belieka viena - stebuklingas silumokaitis kuri pagamino Paul firma :) 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 25 sausio 2019 - 19:47