O dėl šerkšno tai pateik konkretų pavyzdį. Pateiki neįmanomus dalykus tarsi faktą.
Aš suprantu, kad su Žigiliuku galima Lemano, Dakaro ir 1000 km lenktynes laimėti. Net F-1 ne riba. Reikia tik gero vairuotojo. Tokio kaip tu.
O kokias cia reles reiktu jungti, kas cia galetu padaryti?
Aš nuo gartraukio mygtuko ir motorizuotą sklendę ir rekuperatoriaus OVR jungčiau per reles. Paspaudei gartraukio mygtuką ir tiktai juo viskas įsijungia. Nors jei prie rekuperatoriaus jungi, tai gartraukyje variklį galima išimti, tai užtekt turėtų vienos relės.
Skaitau dar Zehnderio manualą ir biški nelabai suprantu su tom temperatūrom. Defaultiškai nustatytas Normal Temperature profilis, kas išsiverčia į 20 laipsnių temperatūrą. Bet kai buvo -12 pūsdavo jis vienu metu tik 16.5 kas yra pakankamai vėsu. Iš manual'o susidaro įspūdis kad pre-heateris naudojamas tik minimaliai pakelti temperatūrą kad apsaugoti nuo šerkšno, o norit gauti šiltesnį orą reikia instaliuoti papildomą post-headerį jau už rekupo ribų?
Kažkaip, kai padaugėjo Zehnderio vartotojų, ir "žemiškesnių" rekuperatoriaus veikimo rezultatų atsirado
Taip pasitaiko stebuklų ir tarp Komfovento produkcijos, bet kai šių rekupų buvo ir daugiau, tai bendras vaizdas buvo prastesnis.
Tas pats ir su Zhenderiu, kai tik vienas buvo, ir tas stebuklingas, tai susidarė toks vaizdas, kad visi zhenderiai stebuklus rodys, o paaiškėjo, kad stebuklai ir ne visiems Zhenderiams išspaudžiami.
Kai nemoki Zhenderio nustatyti, ta ir turi. Net maniskis prie - 15C daugiau pute, aisku tenu pagalba Komfoventas be teno irgi nekazka, turiu kolegu rotaciniu duomenis, na nepucia be teno jie tiek kiek pas tave. Disbalansa darant aisku bus geriau.
Kai nemoki Zhenderio nustatyti, ta ir turi. Net maniskis prie - 15C daugiau pute, aisku tenu pagalba
Įdomus požiūris. Nustatai kad pūstų +20 (Normal Temperature), tai jis pučia +16.5. Tai jei alia noriu aukštesnės turiu statyti Warm kas skaičiais yra 24, tai tada pūs 20? . Sakyčiau tada algoritmas kreivas. O ir ponai ekspertai apie pre ir post heaterius nieko negalėjo papasakot:)
Čia dar į tą temą kaip temperatūra išgaunama kai būna šalta: If the installer has indicated there is no fire place present, the airflow of the extract air will not be reduced. The frost protection function will cause an unbalance in the airflow. If the installer has indicated the presence of a fire place, the airflow of the extract air will have the same reduction as the airflow of the supply air. The frost protection function will not cause an unbalance in the airflow
aišku dabar prie -5 pučia 19.5 be jokių tenų, kas nėr blogai.