QUOTE(mintas @ 2019 01 12, 19:11)
Kad rekuperatorius dirba gerai rodo ir tiekiamo į patalpas oro temperatūra 22°C. Kai išmetamo oro ventiliatorius nesisuko temperatūra buvo ~16°-18°C. Dabar lauke googlas rodo -1°C. Patalpose paprastai palaikau apie 24°C.
Disbalanso pagal rekupo nustatymus nėra .
Pagal tiekiamo į patalpas oro temperatūrą NVK ~ 92% .
Disbalanso pagal rekupo nustatymus nėra .
Pagal tiekiamo į patalpas oro temperatūrą NVK ~ 92% .
Kaip taip gali būti? Kokį oro kiekį pumpuoji? Maniškis varinėdamas 70 kubų į patalpas tiekia 19,8 laipsnių orą, ištraukia 20,2 laipsnių orą. Dabar našumą padidinau iki 120 kubų oro. Grąžina 18,8, ištraukia tuos pačius 20,2 laipsnius oro.