Rusijos forumuose rasi siu "saldytuvu" gerbeju Ka ten raso del sandarumo, tai bobuciu pasakos. Komfovente viskas geriau nei elektroliukse.
Negi ju silumokaitis kiauras kaip retis, kad srautai taip maisosi? daugiau gi nera per kur maisytis. gal juos rusijoj ir tik rytu rinkai gamina , kad tik ru ir lt juos galima rast ?O tu galvoji jog per silumokaiti gali maisyti, esi mates ploktstelinio konstrukcija gyvai? Itariu nelabai Nesuprasi kokiai rinkai tuos "saldytuvus" gamina, bet Rusai perka nes pigu. Geriau koks Mitsubishi entalpinis, bet jis jau brangiau nei elektroliuxas. Nors dabar paziurejau kazkaip ir sie nesveikai isbrango, nors uz saldytuva tik per plauka geriau. ...
Bet jeigu nera pinigu normaliam daiktui, tai gal geriau pataupyti ir nepirkti sudo. Na nebent uz labai gera kaina pavyktu nupirkti.
vilioja tai, kad paemes sita piguva, uz likusius gali dar ir zemes silumokaiti pasidaryt.
Prie to pacio - kokius prieinamus vamzdzius rekomenduotumet uzdaro tipo vamzdinio zemes silumokaicio irengimui ?
kaip rusai sako - 0.7 litro, dilde ir silikonas is elektroliukso padarys daikta. tai silumokaitis, filtrai nesandariai i deze isistato ? tarpiniu ir geometrijos problemos ? taip, nemates as gyvai rekupo, bet tai tik deze su silumokaiciu ir ventiliatoriais, ne hitechas koks.
vilioja tai, kad paemes sita piguva, uz likusius gali dar ir zemes silumokaiti pasidaryt.
Prie to pacio - kokius prieinamus vamzdzius rekomenduotumet uzdaro tipo vamzdinio zemes silumokaicio irengimui ?
Sitas saldytuvas ir bypaso neturi, tai vasara galesi isjungta laikyti
Pirmas įtarimas, kad ištraukimo ventiliatorius visai nesisuka. Nustatau padavimą 20% ištraukimą 100% ir akurat, padavimo ventiliatorius, atidarius dureles, matosi kaip sukasi ir iš jo girdisi šioks toks triukšmas, o iš 100% turinčio kaukti ventiliatoriaus nė garso. Problema ta, kad atidarius dureles ištraukimo ventiliatoriaus nesimato, bet vien dėl triukšmo ir juntamo viršslėgio name disbalanso akivaizdu, kad ištraukimo ventiliatorius visai nedirba. Praeitą kartą kaitaliodamas ventiliatorių darbo intensyvumą sugebėjau jį užkurti, o dabar nepavyksta. Nuėmiau visas kontaktų jungtis nuo C4 valdiklio, nupurškiau kontaktų valymo purškalu, uždėjau kontaktus, bet nieko. Taigi, problema buvusi prieš kelias savaites, pasikartojo.
Įdomiausia tai, kad kai lauke ~+1°C į patalpas tiekiamas ~18°C temperatūros oras, tai rodo, kad kai namas pakankamai sandarus, oras neturėdamas, pro kur kitur išeiti iš namo, didžiuoju srautu eina per rekuperatoriaus ortakius, taip pašildydamas tiekiamą į patalpas orą, kaip minėjau, iki +18°C, o per didesnius šalčius iki ~+16°C +14°C temperatūros. Aišku tai ne +22°C, kaip kad būna, kai veikia abu ventiliatoriai, bet vis geriau nei nieko .
Komfovento tiesiogiai dėl šito peikti negalima, nes prieš metus trūkus vamzdžiui fontanas mušė tiesiai į rekuperatorių ir po šios "avarijos" su draudimo pagalba teko rekupą vežti remontui, bet vandens padarinių taip lengvai nepašalinsi, vat ir lenda galai po metų.
Nors, tai, kad į rekupą vis tik pateko vanduo, kad ir su gana stipria srove, rodo, kad rekupo korpusas, pridengiantis elektronikos valdymo dalis nėra labai sandarus. Oro mainų sritis, gal ir sandariai uždaroma.
Gal foto pvz galėtum parodyti kaip pasidarei?
Gal foto pvz galėtum parodyti kaip pasidarei?
Ne mano nuotrauka, bet esme manau suprasi
Imamas orginalus filtas, ispjaunama sena filtravimo medziaga ir issipjovus atitinkamo dydzio staciakampi is filtravimo medziagos dedame i "remeli"