QUOTE(pasiutes @ 2017 02 03, 10:30)
Bingo !
Šaltas ir drėgnas oras su ventiliacinėmis šachtomis padaro negrįžtamus procesus.
Esu matęs angose šerkšną, o išorinėje dalyje kondensatą, ypač ties padu drėgstantį kaminą ir trupančias mūro siūles. Atsisakyk šios minties  smile.gif


Turiu siuo metu tokia pat dilema. rekuperatorius katilinej stovi is rekupo per apsiltinimo sluoksni iskisti ventiliacijos apsiltinti vamzdziai i salta palepe. Salia stovi dvigubas schiedelis su keramikiniais apsiltintais ideklais. Mastau kad pajungsiu ismetima ir padavima i tuos schiedelius kad per stoga nereiktu nauju angu daryti. Kazin gali but kokiu problemu? apacioj kamino kondensato surinkimo vonele bus pajunga i kanalizacija. kaminai neikad nebuvo naudoti pagal paskirti ir nebus naudojami (vykdom namo rekonstrukcija)
Atsakyti
Sveiki,
sakykit, ar labai krosnelė (be atskiro oro padavimo) pakuriama tik savaitgaliais išbalansuotų oro srautus name su rekuperatorium? gal kas naudojat taip ir iš patirties ką patartumėt... labai jau nesinori to atskiro oro padavimo krosnelei daryt, ir krosnelių pasirinkimas tada susiaurėja ir brangesnės jos tokios nei paprastos unsure.gif
Atsakyti
QUOTE(lexxx @ 2017 02 13, 10:13)
Sveiki,
sakykit, ar labai krosnelė (be atskiro oro padavimo) pakuriama tik savaitgaliais išbalansuotų oro srautus name su rekuperatorium? gal kas naudojat taip ir iš patirties ką patartumėt... labai jau nesinori to atskiro oro padavimo krosnelei daryt, ir krosnelių pasirinkimas tada susiaurėja ir brangesnės jos tokios nei paprastos unsure.gif


Aš nusprendžiau vis tik nedaryti paėmimo iš lauko. Paskaičiavau, kad besikūrenanti krosnelė prasiurbs tarp 5-10m3 oro, tai turėtų per nesandarumus tiek pritekėti (tame kambaryje vitriną stumdomą turiu, kur a priori nėra sandarumo etalonas).
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2017 02 13, 11:33)
Aš nusprendžiau vis tik nedaryti paėmimo iš lauko. Paskaičiavau, kad besikūrenanti krosnelė prasiurbs tarp 5-10m3 oro, tai turėtų per nesandarumus tiek pritekėti (tame kambaryje vitriną stumdomą turiu, kur a priori nėra sandarumo etalonas).


va va, aš ir panašiai mąstau, kad turėtų pasiurbt (trys langai, vitrinos toje patalpoje numatytos, krosnelę nedidukę planuoju), tik be skaičiavimų, intuityviai smile.gif
Atsakyti
QUOTE(lexxx @ 2017 02 13, 10:13)
Sveiki,
sakykit, ar labai krosnelė (be atskiro oro padavimo) pakuriama tik savaitgaliais išbalansuotų oro srautus name su rekuperatorium? gal kas naudojat taip ir iš patirties ką patartumėt... labai jau nesinori to atskiro oro padavimo krosnelei daryt, ir krosnelių pasirinkimas tada susiaurėja ir brangesnės jos tokios nei paprastos unsure.gif


1kg malkų sudeginama 4m3 oro. tai "sausas" skaičius kuris niekaip nesusyjęs su kamino trauka, dūmų šalinimu. 8kW galios krosnelė su d180 kaminu "pasiurbia" ~250m3/h oro. Realija tokia, kad sandariame name įkuriant ir degant krosnelei teks praverti langą
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2017 02 13, 13:20)
1kg malkų sudeginama 4m3 oro. tai "sausas" skaičius kuris niekaip nesusyjęs su kamino trauka, dūmų šalinimu. 8kW galios krosnelė su d180 kaminu "pasiurbia" ~250m3/h oro. Realija tokia, kad sandariame name įkuriant ir degant krosnelei teks praverti langą


blink.gif tai tada nafik...

o jei taip teoriškai pasvaigus - ar įmanoma būtų pvz, kūrenant krosnelę, įjungt kokį spec rekuperatoriaus režimą, pagal kurį kūrenimo metu į tą patalpą, kur yra krosnelė, paduodami tie trūkstami +250 m3/h (čia jei padavimas oro vienose patalpose, ištraukimas - kitose) baigus kūrent - režimas išjungiamas, ar čia pievos rolleyes.gif?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo lexxx: 14 vasario 2017 - 13:24
Žmonės gartraukius leidžia tiesiai per sieną kur per valandą šimtai kubų gali "pabėgt", o bėdą krosnelėj matot, kuri sunaudos kelis kubus oro? 250 kubu per valandą čia viso nedidelio namo orą sunaudos... tikrai tiek..? http://krosneles.eu/...ginti-1kg-malku rašo, kad 150kubu sueitų 48kg deginant.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo gediminas_: 14 vasario 2017 - 13:55
QUOTE(gediminas_ @ 2017 02 14, 13:47)
Žmonės gartraukius leidžia tiesiai per sieną kur per valandą šimtai kubų gali "pabėgt", o bėdą krosnelėj matot, kuri sunaudos kelis kubus oro? 250 kubu per valandą čia viso nedidelio namo orą sunaudos... tikrai tiek..? http://krosneles.eu/...ginti-1kg-malku rašo, kad 150kubu sueitų 48kg deginant.


Na tuose skaičiavimuose yra vienas niuansas. Laikoma, kad reakcijos efektyvumas yra 100% ir visas deguonis ore sureaguoja. Praktikoje tai nerealu, reakcijos efektyvumas (kažkada mokyklos porą metų lankiausi VU chemfake ir viralus viriau smile.gif ) duok die būna kokie 30%. Tai ir skaičiuoju, kad mažai krosnelei elegantiškai sukūrenti kokią malką (1 kg/val) pakaks kokiu 10 m3 oro. Pakuriant, aišku, langą reiktų kažkiek praverti, kol krosnelė įsikurs ir įšils.

250 m3/h čia jau primetus non stop bemaž 3 m/s greičiu per 180mm skersmens kaminą oras su dūmais varyti turi. Iš kur tokie srautai per tuos mažos krosnelės plyšius? Kažkoks kalvio žaizdras, manau, gautųs smile.gif

Šiaip alternatyva lango pravėrimui - rekupui OVR signalą paduoti, kad tas srautus kažkiek išbalansuotų, padidinamas padavimą ar sumažindamas ištraukimą.
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2017 02 14, 14:15)
Na tuose skaičiavimuose yra vienas niuansas. Laikoma, kad reakcijos efektyvumas yra 100% ir visas deguonis ore sureaguoja. Praktikoje tai nerealu, reakcijos efektyvumas (kažkada mokyklos porą metų lankiausi VU chemfake ir viralus viriau smile.gif ) duok die būna kokie 30%. Tai ir skaičiuoju, kad mažai krosnelei elegantiškai sukūrenti kokią malką (1 kg/val) pakaks kokiu 10 m3 oro. Pakuriant, aišku, langą reiktų kažkiek praverti, kol krosnelė įsikurs ir įšils.

250 m3/h čia jau primetus non stop bemaž 3 m/s greičiu per 180mm skersmens kaminą oras su dūmais varyti turi. Iš kur tokie srautai per tuos mažos krosnelės plyšius? Kažkoks kalvio žaizdras, manau, gautųs smile.gif

Šiaip alternatyva lango pravėrimui - rekupui OVR signalą paduoti, kad tas srautus kažkiek išbalansuotų, padidinamas padavimą ar sumažindamas ištraukimą.

Sveiki, 4 kubai yra sausas skaičius, reikalingas degimui 1kg medžio kurui, visos šiuolaikinės krosnelės turi antrinį dujų deginimą, švaraus stiklo sistemas kur šį darba atlieka oras. Įvertinkime ir karšto kamino trauką, Nerašyčiau jei nebūčiau matavęs ir skaičiavęs KKK naudingumo koficientų
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2017 02 14, 15:04)
Sveiki, 4 kubai yra sausas skaičius, reikalingas degimui 1kg medžio kurui, visos šiuolaikinės krosnelės turi antrinį dujų deginimą, švaraus stiklo sistemas kur šį darba atlieka oras. Įvertinkime ir karšto kamino trauką, Nerašyčiau jei nebūčiau matavęs ir skaičiavęs KKK naudingumo koficientų


Bet ar apie tą patį mes čia šnekam? Kad pilnai įsikūręs KKK per savo kaminą galės išmesti 250 m3/h oro ir degimo produktų pilnai sutinku (ten ir įkrova ne viena pliauska, o keliasdešimt kg medienos), o klausimas buvo apie nedidelio galingumo (kaip aš suprantu 4-8 kwh) krosnelę.
Atsakyti
QUOTE(lexxx @ 2017 02 13, 10:13)
Sveiki,
sakykit, ar labai krosnelė (be atskiro oro padavimo) pakuriama tik savaitgaliais išbalansuotų oro srautus name su rekuperatorium? gal kas naudojat taip ir iš patirties ką patartumėt... labai jau nesinori to atskiro oro padavimo krosnelei daryt, ir krosnelių pasirinkimas tada susiaurėja ir brangesnės jos tokios nei paprastos unsure.gif

O kaip isbalansuotu? Dumai ne per kamina butu ismetami, o i patalpas?
Atsakyti
QUOTE(FIEDZIA @ 2017 02 14, 15:43)
O kaip isbalansuotu? Dumai ne per kamina butu ismetami, o i patalpas?


Atvirkščiai. Oro būtų paduodama daugiau nei ištraukiama
Atsakyti