QUOTE(mintas @ 2018 12 11, 10:59)
Nustatau, kad būtų balansas ir akurat, pro duris jokio šniokštimo nesigirdi. Dar žvilgtelėjau į tiekiamos į patalpas temperatūros parodymus, žiūriu ir temperatūra nuo ~15°C pakilo iki maždaug 22°C.

Dabar aiškiau?

Dabar aiškiau, bet aš klausiau ir temperatūrų sekos. Nori sakyti, kad atstačius balansą vietoje +15 pradėjo pūsti +22 laipsnius? Kas tavo lentelėje mėlyna spalva pažymėta 30 laipsnių?
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 12 11, 11:16)
Dabar aiškiau, bet aš klausiau ir temperatūrų sekos. Nori sakyti, kad atstačius balansą vietoje +15 pradėjo pūsti +22 laipsnius? Kas tavo lentelėje mėlyna spalva pažymėta 30 laipsnių?


30° ? Neįsivaizduoju apie ką tu čia, apie kokią lentelę kalbi?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2018 12 11, 10:27)
30° ? Neįsivaizduoju apie ką tu čia, apie kokią lentelę kalbi?

Apie tavo printscreeną iš rekupo, kur mėlynai pavaizduota 30 laipsnių.
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2018 12 11, 11:29)
Apie tavo printscreeną iš rekupo, kur mėlynai pavaizduota 30 laipsnių.

aaa

tai ten nustatyta tiekiamo oro temperatūra. Esant nustatytam vasariniam režimui tenas nejungiamas, todėl tiekiama temperatūra niekad nepasieks nustatytosios. Ji tokia nustatyta, nes jei bus paduodama aukštesnė, nei nustatyta, bus įjungiamas ByPass režimas ir nors ir trumpai, bet bus paduotas ledinio oro pliūpsnis, todėl ir nustatęs maksimalią įmanomą.

Čia mano rekupo valdymo algoritmo tupumo pasekmė. Ten net žieminę temperatūrą reikia labai atsargiai nustatinėti, kai naudojamas ir tenas, nes nustatysi per aukštą, daug elektros prisuks, nustatysi per žemą, bypassas įsijunginės ir ledinį orą į patalpas padavinės. Nu vienu žodžiu, tūpas valdymo algoritmas kaltas. Kuris dar tūpiau veikia, kai vasaros karščiai užeina, tuomet, jei nepasigilinsi į nustatymus, namo perkaitinimas garantuotas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 gruodžio 2018 - 10:44
QUOTE(cibulis @ 2018 12 10, 09:50)
Ir su tokiu nedideliu disbalansu užšalo? Per tuos buvusius didžiausius šalčius?


Kai disbalansas yra dėl didesnio išmetimo, užšalimo rizika yra mažesnė, nei be disbalanso, ir kuo disbalansas didesnis, tuo užšalimo rizika mažesnė.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 gruodžio 2018 - 13:29
QUOTE(mintas @ 2018 12 11, 10:59)
Per šalčius grįžęs namo uždarinėjau lauko duris ir toks jausmas, kad pasigirdo šniokštimas. Tada pradėjau pridarinėti duris lėtai ir akurat, šniokštimas yra, vadinasi disbalansas.

Kai lauke būna labai stiprus, gūsingas vėjas, kuris pučia tiesiai į lauko paėmimo groteles, sukuriamas papildomas disbalansas. Esu tai keletą kartų pajutęs. Maniškis rekuperatorius, kuris sugaudo oro srautus, tiesiog padidina darbo našumą. Tarkime, nustatyta, kad turi pūsti 70 kubų, o dėl vėjo gūsių esu matęs, jog pakyla iki 90-100 ar net 110 kubų. Įtariu, kad ir maniškiui sunku sugaudyti oro srautus, nes vėjas būna gūsingas, todėl srautas šokinėja. Jei taviškis nereguliuoja oro srautų, papildomų bėdų galėjo pridaryti būtent lauko vėjas pataikęs tiksliai ten, kur reikia ir galingais gūsiais.
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2018 12 11, 14:31)
bėdų galėjo pridaryti būtent lauko vėjas pataikęs tiksliai ten, kur reikia ir galingais gūsiais.


Nemanau, nes disbalansas fiksuojamas praveriant duris, buvo ne vienadienis reiškinys, o buvo jaučiamas kelias dienas.
Atsakyti
Laba diena visiems smile.gif
Pas mus sugedo rekuperatoriaus valdyklis. Tiesiog raso "valdyklio gedimas". Gal kas supranta ar tai valdyklio pultelio gedimas ? Ar kas rimciau?

P.S. rekuperatorius Komfovent Rego 400.Valdyklis C-5
Atsakyti
Tai skambinkit servisui ir manau greičiau išsiaiškinsit nei čia.
Atsakyti
aciu
Atsakyti

Citata nuo amalvos:

 

Jei ką tai rotaciniai šilumokaičiai su sorbciniais (padengti specialia seolito 4A danga) rotoriais gražina į patalpas daugiau drėgmės nei plokšteliniai entalpiniai šilumokaičiai. 

 

Ir paveiksliukas nuo jų https://www.part.lt/...80c366c6182.png:)

Atsakyti

Citata nuo amalvos:

Jei ką tai rotaciniai šilumokaičiai su sorbciniais (padengti specialia seolito 4A danga) rotoriais gražina į patalpas daugiau drėgmės nei plokšteliniai entalpiniai šilumokaičiai. 

Ir paveiksliukas nuo jų https://www.part.lt/...80c366c6182.png :)

O kiek tas papildomas malonumas kainuoja? Nes cia nestandartine komplektacija kaip supratau. 

Atsakyti