QUOTE(balamūtas @ 2018 12 11, 11:29)
Apie tavo printscreeną iš rekupo, kur mėlynai pavaizduota 30 laipsnių.
aaa
tai ten nustatyta tiekiamo oro temperatūra. Esant nustatytam vasariniam režimui tenas nejungiamas, todėl tiekiama temperatūra niekad nepasieks nustatytosios. Ji tokia nustatyta, nes jei bus paduodama aukštesnė, nei nustatyta, bus įjungiamas ByPass režimas ir nors ir trumpai, bet bus paduotas ledinio oro pliūpsnis, todėl ir nustatęs maksimalią įmanomą.
Čia mano rekupo valdymo algoritmo tupumo pasekmė. Ten net žieminę temperatūrą reikia labai atsargiai nustatinėti, kai naudojamas ir tenas, nes nustatysi per aukštą, daug elektros prisuks, nustatysi per žemą, bypassas įsijunginės ir ledinį orą į patalpas padavinės. Nu vienu žodžiu, tūpas valdymo algoritmas kaltas. Kuris dar tūpiau veikia, kai vasaros karščiai užeina, tuomet, jei nepasigilinsi į nustatymus, namo perkaitinimas garantuotas.