QUOTE(mariuzs @ 2018 12 07, 10:59)
100W? gal 1000W ?
1kW yra teno galia, bet jis nedirba nuolatos o įjungiamas ir išjungiamas, tad imant sakykim valandą ir gali gautis 100w vidutinė galia.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2018 12 07, 12:06)
Žinok entalpinis Zehnderis irgi neturi kondensato, drenažo nuvedimo. Rimtai.
Čia buvo teiginys, kad komfovento rotorius turi gražinti ne mažiau drėgmės, kaip ir entalpiniai rekupai.
Vis tik, tai, kad drenažo nėra, nereiškia, kad visi rekupai be drenažo, gražina vienodą drėgmės kiekį, nes drėgmė gali būti ne tik nudrenuojama, bet ir skirtingais kiekiais išmetama laukan.
Įtariu, kad geresni entalpiniai laukan išmeta mažiau drėgmės, nei domekt serijos rotoriniai, nors jei rotoriai dengti specialia danga, tai drėgmės turėtų sulaikyti dar daugiau, nei geriausi entalpiniai.
Papildyta:
QUOTE(Verteris @ 2018 12 07, 12:19)
gal tie entalpiniai dėl kažkokių oro cirkuliacijos šilumokaityje, drėgmės perdavimo ar pan. niuansų į lauką tiesiog išmeta sausesnį orą.
Įtariu, užtenka tarpus tarp plokštelių sumažinti ir drėgmės gražinimas stipriai padidės. Dar įtakos turėtų plokštelių pralaidumas vandeniui. Nekartą teko skaityti, gamintojų pagyras, kad jų plokštelės labai gerai praleidžia drėgmę, iš to darau išvadą, kad šie parametrai, pas skirtingus gamintojus skiriasi.