QUOTE(radis @ 2018 04 24, 21:58)
Kodel niekas del dregmes kontroliavimo nesvarsto tokio varianto?
Pigesnis rekupas ir brangesnis ss oras-oras su dregmes reguliavimu (jeigu tiket gamintoju reklama).
  Nes kiek skaitineju atrodo yra didele problema su dregmes reguliavimu siuolaikiniuose namuose, nes man asmeniskai per sausas oras yra "peilis".
Dzukiskos atveju manau  is viso butu idealus variantas, kabelini sildyma kombinuoji su dregme reguliuojanciu oras-oras, paprastu, kad ir amalvos rekupu ir visos sildymo-drekinimo-vedinimo problemos isprestos.

kad ŠS oras-oras drėgmę patalpoje gali tik mažinti (išskiriant iš oro vandenį kondensato pavidalu), net neįsivaizduoju kokiu principu dirbdamas jis sugebėtų tą drėgmę pagaminti ... mirksiukas.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 25 balandžio 2018 - 05:35
QUOTE(radis @ 2018 04 24, 22:58)
Dzukiskos atveju manau  is viso butu idealus variantas, kabelini sildyma kombinuoji su dregme reguliuojanciu oras-oras, paprastu, kad ir amalvos rekupu ir visos sildymo-drekinimo-vedinimo problemos isprestos.

Dzūkiška žada neturėti drėgmės trūkumo su žemės šilumokaičiu. O dėl oras-oras dar neapsisprendęs.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2018 04 25, 06:35)
kad ŠS oras-oras drėgmę patalpoje gali tik mažinti (išskiriant iš oro vandenį kondensato pavidalu), net neįsivaizduoju kokiu principu dirbdamas jis sugebėtų tą drėgmę pagaminti ... mirksiukas.gif




Vieno zinomo gamintojo ss oras-oras produkto aprasymas:
"Drėkinimas įgyvendinamas šildymo režime su išoriniame bloke papildomai esančio elemento pagalba. Šis papildomas elementas praveda drėgmę iš išorinio oro nenaudojant papildomų vandens šaltinių. Po to, kai patenka į vidinį bloką, sudrėkintas oras tolygiai pasiskirsto patalpoje, neužlaikant sudrėkinto oro lubų srityje ir sausumo grindų srityje".
Sio siurblio kaina kandziojasi, bet manau tiems kurie renkasi pagrindini sildyma su oras-oras ir papildoma elektra tikrai butu verta investuoti daugiau i oras-oras su drekinimu ir maziau i rekupa.
Atsakyti
QUOTE(radis @ 2018 04 25, 17:53)
Vieno zinomo gamintojo ss oras-oras produkto aprasymas:
  "Drėkinimas įgyvendinamas šildymo režime su išoriniame bloke papildomai esančio elemento pagalba. Šis papildomas elementas praveda drėgmę iš išorinio oro nenaudojant papildomų vandens šaltinių. Po to, kai patenka į vidinį bloką, sudrėkintas oras tolygiai pasiskirsto patalpoje, neužlaikant sudrėkinto oro lubų srityje ir sausumo grindų srityje".
  Sio siurblio kaina kandziojasi, bet manau tiems kurie renkasi pagrindini sildyma su oras-oras ir papildoma elektra tikrai butu verta investuoti daugiau i oras-oras su drekinimu ir maziau i rekupa.

Nu kaip labai susidomėjęs ir labai suinteresuotas, davai stataisi į savo namus tokį, padarai metų monitoringą ir pateiki šitą gamtos stebuklą visiems. biggrin.gif Ir visi ima pirkti , nes sauso oro nenori niekas. biggrin.gif
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2018 04 25, 19:45)
Nu kaip labai susidomėjęs ir labai suinteresuotas, davai stataisi į savo namus tokį, padarai metų monitoringą ir pateiki šitą gamtos stebuklą visiems.  biggrin.gif Ir visi ima pirkti , nes sauso oro nenori niekas. biggrin.gif


nu va prigavot galvojau prakisiu koki 10 stebuklingu prietaisu. O jai susimesit ne tik ant "ciudo" oras-oras su drekinimu, bet ir namo statybai tai tikrai net 2-ieju metu "motororinga" padarysiu... biggrin.gif biggrin.gif
O jai rimtai tai renkuosi orinuka iki 1000eur, pagrinde vesinimui i sena nama tai ir uzmaciau toki "ciuda" su drekinimu, tai ir pasiuliau panaceja sausam orui smile.gif .
Atsakyti

Sveiki, statytojas planuoja įstatyti rekuperatoriu atrea duplex 250 arba komfortvent domect cf 250  kurį pasirinkti? Ar išvis rinktis kokį kitokį? 

Atsakyti
Kas su Amalvos 6.1 ar 6.2 automatika yra jau atkalęs sistemą kokiu rėžimu efektyviausiai vėdintis šių dienų oru?smile.gif

Aš galvoju, kad yra du variantai:
1) Patikėti viską "EKO" rėžimui, kad jis parinktų vėdinimo intensyvumą, tačiau aprašyme nėra aišku ties kokiais temperatūrų skirtumais jis koreguoja vėdinimo intensyvumus, parašyta, kad tik "Kadangi temperatūros palaikymas vien su šilumogrąža bus užtikrinamas ne visuomet, įrenginys (kai tiekiamo oro temperatūra nesieks nustatytos minimalios reikšmės (žiemą) arba viršys maksimalią reikšmę (vasarą) bandys palaikyti temperatūrą mažinant vėdinimo intensyvumą. Jei temperatūra per ilgą laiką nepasieks nustatytos min./maks. ribos, oro kiekis gali būti sumažintas iki mažiausios reikšmės (20%)." Ir tokiu atveju visai nesinorėtų, kad naktį "triukšmautų" ant maksimalaus rėžimo, siekiant kuo labiau atvėsinti patalpas. Ir kokias nustatyti "EKO" rėžime minimalias ir maksimaliais tiekiamo oro temperatūras..? Dar kitas dalykas jei neišeis pakankamai rekupui atvėsinti patalpų naktį, jis visą dieną iki vakaro gali laikyti 20% našumą ir tuomet ar nepasijaus oro trūkumas vakare...

2) kombinuoti "EKO" ir "AUTO" rėžimus, tik klausimas ar nesipjaus jie...?
Tarkim įjungiu "Planavimas (įjungtas "Auto" rėžimas)": kai dieną pakankamai saulė pakaitina nustatau minimalų srautą, o naktį kai temperatūra nukrenta, kad įsijungtų intensyvus rėžimas ir aušintų lauko oru... Šituo atveju reiktų nustatyt temperatūras kiekviename Minimalus, Intensyvus rėžime, jei nustatai pvz intensyviam rėžime mažą temperatūrą, jis stabdo rotorių ir vėsina lauko oru, tačiau šiomis naktimis pastebėta, kad kažkuriais momentais jis visai išjungia rekupą... O "EKO" rėžime irgi nustatyt temperatūras reikia, žodž, čia tada kažkoks balaganas gaunasi jei abu rėžimai įjungti... biggrin.gif

Dar aišku yra išplėstiniuose nustatymuose "Temperatūros palaikymas", gal su tuo žaist irgi reik.. ? biggrin.gif

p.s. senus berods Minto postus apie nustatymus su temperatūros korekcijom čia jei gerai suprantu jau neina pritaikyt ant 6.1-6.2 valdymo...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo funtikas2999: 08 gegužės 2018 - 09:33
Kažką netaip supranti dėl EKO režimo. Jis negali kaip sakai triukšmaut, o gali tik sumažint apsukas. Ir mažins apsukas tik tada kai nepasieks ne tavo užduotos temperatūros, o pačiame EKO režime nustatytų minimalių temperatūrų (pagal defaultą 15 ir 25 laipsnių). Man taip buvo kažkurią čia dieną, kai saulė gerokai prikaitino namus, o iš lauko paiminėjo irgi virš 25 laipsnių, tai po kelių valandų nusimažino iki minimumo. O šiaip bent jau aš laikau ant normalaus režimo ir įjungto EKO, nustatęs tame režime palaikomą patalpos temperatūrą 23 laipsnius ir tiek. Temperatūros palaikymą gali nustatyti pagal ištraukiamą orą, pagal patalpos temperatūrą ir t.t. Tokiu atveju man jisai dieną kai saulė užkelia virš 23 stabdo rotorių ir vėsina lauko oru, vakare kai namuose dar virš 23, bet lauke jau krenta žemiau 15 periodiškai jungia rotorių pašildyti tiekiamai temperatūrai, o paryčiais kada jau namas atvėsta žemiau 23 rotorius sukasi pastoviai. Nežinau ar čia teisingai, bet bent jau aš esu nusistatęs taip smile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo balamūtas: 08 gegužės 2018 - 09:40
QUOTE(balamūtas @ 2018 05 08, 09:39)
Kažką netaip supranti dėl EKO režimo. Jis negali kaip sakai triukšmaut, o gali tik sumažint apsukas. 

Na dabar supratau pagal kurią tiksliai temperatūrą stabdo rotorių smile.gif tą 23 kur nustatęs ant NORMALUS rėžimo.
O nepastebėjai padidint gali apsukas EKO gali..? kad tarkim vakare/naktį jis greičiau atvėsintų patalpas su lauko oru..? Gal tamstos atveju ir nereik didint, gal atvėsina ir normaliu rėžimu pakankamai, jei taip tai iki kiek ? smile.gif

Jei pats EKO rėžimas negali padidinti apsukų, kad vėdintų efektyviau, t.y. numuštų temperatūrą per naktį greičiau reik matyt per AUTO rėžimą nustatyt valandas kada persijungtų į INTENSYVŲ rėžimą...
Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 05 08, 11:42)
Na dabar supratau pagal kurią tiksliai temperatūrą stabdo rotorių smile.gif tą 23 kur nustatęs ant NORMALUS rėžimo.
O nepastebėjai padidint gali apsukas EKO gali..? kad tarkim vakare/naktį jis greičiau atvėsintų patalpas su lauko oru..? Gal tamstos atveju ir nereik didint, gal atvėsina ir normaliu rėžimu pakankamai, jei taip tai iki kiek ? smile.gif
Jei pats EKO rėžimas negali padidinti apsukų, kad vėdintų efektyviau, t.y. numuštų temperatūrą per naktį greičiau reik matyt per AUTO rėžimą nustatyt valandas kada persijungtų į INTENSYVŲ rėžimą...

EKO apsukų padidint negali. Jei norisi didesnių apsukų tam tikru momentu, reik dėliot tvarkaraštį ir jungt AUTO smile.gif Man kažkaip užtenka ir 50% vėdinimo, ryte būna apie 22 laipsnius - pats tas smile.gif
Atsakyti
QUOTE(balamūtas @ 2018 05 08, 11:51)
EKO apsukų padidint negali. Jei norisi didesnių apsukų tam tikru momentu, reik dėliot tvarkaraštį ir jungt AUTO smile.gif Man kažkaip užtenka ir 50% vėdinimo, ryte būna apie 22 laipsnius - pats tas smile.gif

Ačiū, bandysiu ir aš pradžiai su normaliu rėžimu ir EKO, ir jei prireiks kelsim intensyvumą su tvarkarasčiu... smile.gif
Atsakyti
QUOTE(funtikas2999 @ 2018 05 08, 09:28)
p.s. senus berods Minto postus apie nustatymus su temperatūros korekcijom čia jei gerai suprantu jau neina pritaikyt ant 6.1-6.2 valdymo...


Įtariu, kad nelabai. Mano kvaila automatika sugebėjo užtikrinti, kad būtų tiekiamas aukštesnės temperatūros oras nei nustatytas, tai ir tiekdavo +35°C iš lauko su sustabdytu rotoriumi. Norėdavai, kad rotorius suktūsi, tokiais atvejais turėdavai +36 nustatyti smile.gif. Vat tada tai rototius suksis, kad tik name būtų išsaugoma ir taip maža temperatūrą. Nu tupumo viršūnė ta programa. Bet kai perpranti, rankomis spėju gali susiprogramuoti dar net geriau, nei pas tamsta naujesnė automatika.

Iš tavo valdiklio aprašymo, panašu, kad jau bandyta kažkas protingiau suprogramuoti, bet žinok, abejoju, kad ten viskas veiks protingumo principais paremta. Įtariu irgi reikės pasižaisti aiškinantis, kaip rekuperatorius veikia įvairiomis sąlygomis, kad perpratus naujojo valdiklio darbo ypatumus, jau būtų galima kažką programuoti.
Atsakyti