O gal yra svetainė, kur galima pažiūrėti įrenginių aprašytą modbus protokolą? Įdomu, kaip su domekt serijos rekuperatoriais?
Kolegai systemair buvo atsiuntę, prašykit Amalvos, po naujos www svetainės kažkur dingo visa jų normali dokumentacija.....
Kompaktas 2013m. nėra senas. Senieji su AC varikliais deltaP nematavo, o su EC matuoja.
Va filtro uzteržtumo relė:
https://www.part.lt/...fb0b8548193.JPG
Čia matosi vienas slėgio relės vamzdelis. Kitas yra kitoje filtro pusėje. Nenufotkinau.
O čia išmetimo oro ventiliatoriaus diferencinio slėgio vamzdelis -dP:
https://www.part.lt/...52bbfd07338.JPG
ir diferencinio slėgio vamzdelis +dP:
https://www.part.lt/...d4de4574219.JPG
Patys slėgio davikliai randasi ant plokštės. Ji gan giliai paslėpta, reikia truputį apardyti rekupą, kad pamatyti.
Kaip sakiau kolega pirko ką tik Domekt'ą su C6.1 automatika (ar C6,2, kažkuri iš jų prabangesnė). Pas jį per apps'ą telefone rodo 4 temperatūras (paduodama į namus, ištraukiama iš namų, paduodama iš lauko ir išmetama į lauką) ir kūbus. Kiek mačiau m3/hi visai nesvyruoja, man panašu į setpoint, o ne actual value. Bet skambino į Amalvą pasiteirauti dėl to, tai sakė, kad kūbus kažkaip išskaičiuoja, atseit ventiliatorių dP davikliai yra.
Papildyta:
Dėja mano ModBus neturi. Turi Ethernet, per kurį pasijungia Ping2 su web serveriu. Abejoju ar per ten ką nors įmanoma nuskaityti. Pats ping'o web serveris man nepatinka. Daug ko ten nerodo, ką galėtų rodyti, nėra archyvų ir t.t.
Pas kolegą atidares buvau Amalvos naują su C6.2 ar C6.1 pulteliu, viduje neradau jokių slėgio davikliu. Jam keitė viena varikli ir jis klausė kaip isskaiciuoja kubus, tai jie ten sakė pagal variklių apsukas maždaug parodo....
Taviškis kompact matosi rimčiau buvo pagalvota su automatika, bet kodel visuose negali dėti.... Paspausk ant savo standartinio pultelio pradiniame lange kartu abu mygtukus į viršų ir į apačia. Matysi oro kiekius
Prieš rašydamas, kad turi ModBus kontaktus, buvau atsidaręs naujos Domekt serijos valdiklio aprašymą, ten radau, tai sakau senam irgi bus, gal ir yra, bet dabar ant greitųjų neradau, vis tik, kažkaip buvau užtikrintas, kad esu matęs ModBus pajungimo galimybę savam rekupui, ir vat ji: Ping2 modulis turi galimybę pajungti ModBus. Ir ModBus RS485, tai kaip ir viskas aišku, standartas, bet tuomet kas per velnias prie ethernet lizdo prierašas ModBus TCP (502 port)?
v2-system-default-insert.jpg
Tai čia bus tada Modbus TCP/IP variantas, Amalvos reikalaukit dokumentacijos.
Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės tsakant. Niekada negyniau rotacinių. Kaip tik rašiau, kad Amalvos buitiniai rekupai nedadaryti. Amalvai pramoniniai įrenginiai sudaro liūto dalį, o buitiniai- hobis. Seniau Domektai buvo išvis kastruoti, Kompaktai mandresni. Dabar Domektus bando patobulinti.
Pa reikšmių nerodo, jos tik sklando kažkur PIC'e ir yra naudojamos ventiliatorių rpm reguliavimui. Kam vartotojui matyti tuos Pa ?
Rekupo temperatūras esu skelbęs seniau. Pagrinde skundęsis Raitūzui, nes NVK neatitinka deklaruojamo.
Pabandyk ant pultelio kaip sakiau, vienu metu į viršų ir į apačia paspausti, turi rodyti
vaikis, paaiškinkit man kvailam, jeigu Kompakt ne tokie kvaili, kodėl pas mano tėvukus parodymai ekrane neatitinka realybės. Variklių galią reguliuoja.
v2-system-default-insert.jpg
Kokiame ekrane ir ką konkrečiai neatitinka? Išmatuotus srautus anemometru?