QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 13, 11:02)
Pažiūrėjom kolegos rotacinio statistika, iš lauko 5.2C, išmeta į lauką 8.6C.   Viskas gerai pas Cibuli, baikit ta raganų medžioklę. Daugelis net nesuprantat kaip pas pačius veikia, kokios temperatūros ir t.t. Nes daugelis net nežino ką pučia.

Sutampa. Ekrane apvalina 0,5 laipsnio tikslumu, telefone 0,1 laipsnio tikslumu. Tik todėl kartais būna skirtumas.

O rotacininkai galėtų parodyti, ką pučia jų įrenginiai kas 10 proc. nuo 20-30 proc iki kokių 70-80 proc. Ir elektros sąnaudas surašyti. Tik aišku be disbalanso. Aš panašius skaičius esu pateikęs. Čia tik dėl to, kad kitiems būtų lengviau pasirinkti. Be jokios ironijos, kieno kietesnis. Gali tokį testą padaryti, kuo įvairesnių įrenginių savininkai.

Tas matuoklis, kur oro kiekius matavom, rodo ir temperatūras. Dar tada norėjau pamatuoti, bet labai ilgai reikia laikyti. Ranką paskaudo.
Papildyta:
Ką tik gavau atsakymą iš PHI. Užklausiau ar nėra klaidos, nes per mažai paima šilumos iš išmetamo oro. Aš dar tada klausiau dėl efektyvumo koeficiento, kurį PHI taiko įrenginių efektyvumo matavumui, tai jis man į abu klausimus iš karto atsakė.

Regarding the efficiency ratio - The efficiency ratio specifies the amount by which the energy demand caused by ventilation can be reduced through the use of a ventilation unit with heat recovery. The efficiency ratio takes into account the final energy demand for covering the ventilation heat losses and the necessary auxiliary energy for the ventilation unit and the frost protection strategy. Yes, the higher value the better.

Regarding the current measured temperatures - the temperatures which you mention seem to be correct (realistic) and correspond to the HRrate of ca. 80 %.


Dar vokiečių Zehnderiui nusiunčiau. O jūs nusiųskite Amalvos technikams. Arba aš vėliau, jei nepamiršiu, nusiųsiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 13 kovo 2018 - 10:43
Iš telefono neišeina nukopijuoti nuorodos. Vėliau įdėsiu.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 13 kovo 2018 - 11:10
Vienu metu buvo net šitaip. Dabar pučia šiek tiek prasčiau. Abiem atvejais tie patys 70 kubų oro.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 13 kovo 2018 - 15:45
QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 13, 09:46)
Nieko ten nesukuria tiek watu, mąstom blaiviai. Greiciausiai temperaturos daviklis grybus rodo.  Mano sena tarka "zhenderis" rodo iš lauko ima 6.5C, išmeta 8.5C. Jau padariau jog ir Co2 matuotu, daviklis svetainėje padėtas dabar. 

Dabar galima oro kiekius pagal CO2 reguliuoti.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Artur15: 13 kovo 2018 - 20:58
QUOTE(Artur15 @ 2018 03 13, 20:55)
Dabar galima oro kiekius pagal CO2 reguliuoti.

Ar teisingai suprantu - sakote, kad dabartiniuose Zhenderiuose galima pajungti CO2 matuoklius, pagal kuriuos žvėriukas didins arba mažins srautus? Pas jus koks modelis?
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Dzūkiška pirkia: 13 kovo 2018 - 21:13
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 03 13, 21:12)
Ar teisingai suprantu - sakote, kad dabartiniuose Zhenderiuose galima pajungti CO2 matuoklius, pagal kuriuos žvėriukas didins arba mažins srautus? Pas jus koks modelis?

Ne, aš dar tik renkuosi rekuperatorių.
Bet vaikis manau gali susiprogramuoti logiką, kad pagal CO2 keisti rekuperatoriaus oro kiekius.
Atsakyti
QUOTE(Dzūkiška pirkia @ 2018 03 13, 22:12)
Ar teisingai suprantu - sakote, kad dabartiniuose Zhenderiuose galima pajungti CO2 matuoklius, pagal kuriuos žvėriukas didins arba mažins srautus? Pas jus koks modelis?


Taip, pas ComfoAir 350 jau buvo analoginio signalo 0-10V įėjimas, pagal kurį keičiami vedinimo greičiai.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mariuzs: 13 kovo 2018 - 21:46
QUOTE(mariuzs @ 2018 03 13, 22:46)
Taip, pas ComfoAir 350 jau buvo analoginio signalo 0-10V įėjimas, pagal kurį keičiami vedinimo greičiai.

tai beveik pas visus galima pajungti, kurie turi galimybę priimti signalą. Ta pati Amalva taip pat turi galimybę. Zehnder atveju papildomai perkamas Option Box.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vytas_: 13 kovo 2018 - 22:12
QUOTE(cibulis @ 2018 03 13, 08:46)
Šiek tiek sumaišei: štai čia nuotrauka. Namuose, taip, 39 proc. drėgmė, bet lauke 83 proc. drėgmę. Į namą grąžinama tokio pati drėgmė kaip ir ištraukiama - 39 proc., bet į lauką išmeta 77 proc. drėgmė.


Viskas tvarkoje. Reikalas tame, kad yra tokie dydžiai tai:
- santykinė oro drėgmė - tai procentinė išraiška vandens kiekio ore, santykyje su tuo, kiek oras gali sutalpinti maksimaliai drėgmės prie konkrečios temperatūros.
- absoliuti oro drėgmė – tai vandens garų kiekis g/1m3 oro.

vartotojo įkelta nuotrauka

Taigi namuose 39% santykinės drėgmės prie ~20°C temperatūros reiškia, kad namuose 1m³ oro yra 6,9g vandens.

Lauke prie 3,5°C yra 83% santykinės drėgmės viename kube oro yra ~5g vandens.

Išmetamas lauk 7,4°C oras su 77% santykinės drėgmės turi ~6,5g vandens.

Kai kalba eina apie rekuperatoriais gražinamą drėgmės kiekį, reikia ne % žiūrėti, bet vandens gramus viename kube. Taigi, nors lauke procentaliai ir didesnis skaičius, bet prie žemesnės temperatūros, ore telpa mažesnis vandens kiekis, todėl net prie didesnio procento lauke yra mažiau vandens garų pavidale.

Taigi lauke yra sausiau, o viduje drėgniau, vadinasi gražindamas tą patį drėgmės kiekį, kaip ir ištraukia, rekuperatorius gražina drėgmę. Viskas tvarkoje, rekuperatorius entalpinis jis ir turi gražinti drėgmę.

Problema tame, kad gražinamą į namus drėgmė turi būti išgarinama nuo šlapių entalpinio šilumokaičio sienelių, o tai reikalauja papildomos ir kas svarbiausia nemažos energijos, o pas tave gražinama vos ne tokios pat temperatūros oras.

Tai vat, iš kur tavo rekuperatorius ima energijos, kurios užtenka ir tiekiamam į patalpas orui sušildyti vos ne iki tokių pat temperatūrų, kaip ir paimamas iš patalpų, ir net gana nemažam vandens kiekiui išgarinti. Kaip minėjau prie 70m³/h-90m³/h oro srautų tai būtų 133g - 170g vandens per valandą. Realiai tai tokiam vandens kiekiui išgarinti tikrai reikia labai nemažo energijos kiekio.

Vat ir klausimas. Iš kuyr tavo rekuperatorius gauna tiek energijos, kai iš į lauką išmetamo oro jis paima gerokai mažiau, nes išmetamas oras yra aukštesnės temperatūros.

Būtų disbalansas, būtų viskas aišku. Dabar ok, prie mano akių rodei, disbalanso nėra. Ok, tikiu. Bet tai kelia dar daugiau klausimų. Čia nesueina fizikiniai dydžiai. Energijos tvermės dėsnis, energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, visada yra vienodas energijos kiekis, jis tik keičia pavidalą, taigi, iš kur tavo rekupas ima energiją. Kaip minėjau, varikliai per daug ekonomiški. Jie net temperatūros taip nesugebėtų užkelti, ką ten kalbėti dar ir apie išgarinamą drėgmę, kuri gražinama į patalpas.

QUOTE
Entalpnis "Zehnderis" neturi kondensato nuvedimo. Drenažo skylė padaryta, bet ji reikalinga paprastam modeliui. Paleidžiant entalpinį modelį, drenažo skylė yra užsukama ir nenaudojama. Kaip tai paaiškinsi? Irgi mistika?


Tai paaiškinau aukščiau pateiktoje dalyje. Tavo rekupas iš išmetamo oro turinčio 6,5g vandens vienam kube, lauko orui turinčiam 5g kube gražina 1,9g vandens, nes tiekiamas oras turi 6,9g viename kube.

Realiai čia man ir vėl galai nesueina. Drėgmės santykiai rodo, kad iš laukan išmetamo oro paimama tiktai 0,4g vandens, o į namus gražinama 1,9g vandens. Nu ir vėl. Būtų disbalansas, viskas būtų aišku kaip du kart du. Bet dabar disbalanso nėra. Iškur tavo rekupas ima vandenį?

Ką ten kalbėti apie drenažo vamzdelį. Su tokiais skaičiais ne drenažo vamzdelio reikia, bet nuolatinio vandens padavimo, nes tavo rekupas ne Satja Sai Baba, iš tuščio ąsočio vandens nematerealizuoja.

Blin, kuo labiau gilinuosi, tuo man labiau vienas vienintelis atsakymas paišosi - dyzelgeitsas.



QUOTE
O kodėl tik tau vienam tokia mintis kilo? Galvoji vakaruose ir toje pačioje Lietuvoje nėra protingų fizikų ar fiziką suprantančių žmonių, kurie galėtų paaiškinti. Kita vertus, šiuo metu elektronikos amžius ir kas ten žino kokių sprendimų pridėta, kad įrenginys veiktų kuo efektyviau.


Ne visi mėgsta skaičiuoti laisvalaikiui po darbo, o jei rimtai, tai spėju tik koks 10% žmonių įsigilinę į santykinės ir absoliutinės drėgmės niuansus.

O kas dėl elektronikos, tai nežinau dar tokios, kuri galėtų iš nieko gaminti energiją, bei iš nieko materealizuoti vandenį.
Papildyta:
QUOTE(vaikis_ @ 2018 03 13, 09:46)
Greiciausiai temperaturos daviklis grybus rodo. 


Galimas variantas. Bet, dabar pagalvokim kokios kainų kategorijos įrenginys. Davikliai ten tikrai aukščiausios klasės sudėti. Net jei jie ir turėtų paklaidą, prieš dedant į įrenginį tokio lygio, save gerbianti kompanija tikrai turėtų daviklius sukalibruoti. O dabar ir paduodamo į patalpas temperatūros daviklis grybauja, ir drėgmės daviklis kažkaip ne taip rodo. Man čia kažkas nesueina. Realiai tai net susidaro toks vaizdas, kad programinė įranga specialiai rodo "pagražintus" vaizdus, taip iškraipydama turinčius sueiti dydžius.


QUOTE
Monitoringas visas čia:


Džiugu, seksim.

Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2018 03 13, 10:52)
O rotacininkai galėtų parodyti, ką pučia jų įrenginiai kas 10 proc. nuo 20-30 proc iki kokių 70-80 proc. Ir elektros sąnaudas surašyti. Tik aišku be disbalanso.


Kaip minėjau, iš tavo rekupo pateiktų duomenų akivaizdu, kad niekas nesueina, o iš rotorinių rekupų savininkų prašai pateikti duomenis be disbalansų. Neatrodo, kad čia kažkas nesąžiningo.

Pradžiai reikia išsiaiškinti, kodėl pas tave rekuperatoriaus rodomi dydžiai nesueina, o po to savo rekupo duomenis lygink su kitų rekuperatorių.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2018 03 13, 10:52)
Regarding the current measured temperatures - the temperatures which you mention seem to be correct (realistic) and correspond to the HRrate of ca. 80 %. [/i]


Neparemti jokiais skaičiai teiginiai - "atrodo turėtų būti teisingi"

Akivaizdu, bando kaip galima greičiau atsirašyti, net nesigilindami į reikalo esmę.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2018 03 13, 10:52)
Dar vokiečių Zehnderiui nusiunčiau. O jūs nusiųskite Amalvos technikams. Arba aš vėliau,  jei nepamiršiu, nusiųsiu.


Manau teisingiausia ne suinteresuotoms šalims tokius klausimus pateikinėti, o kvalifikuotam nešališkam ekspertui, pav. Gedimino technikos universitetui. Ten tikrai turėtų atsirasti kokia katedra, kuri gerai išmanytų šiuos niuansus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 13 kovo 2018 - 22:47
QUOTE(mintas @ 2018 03 13, 23:25)
Vat ir klausimas. Iš kuyr tavo rekuperatorius gauna tiek energijos, kai iš į lauką išmetamo oro jis paima gerokai mažiau, nes išmetamas oras yra aukštesnės temperatūros.

Mintai, tu fizikas? Ar juo labiau kelių skirtingų disciplinų taikytojas? Kažką supranti apie drėgmę, bet klausimas, kiek tame įrenginyje yra kitų disciplinų ir sprendimų pritaikyta. Tarkime nanotechnologijų ar dar kažko.

Pvz., robotas Sophia. Man irgi sunku patikėti, kad roboto oda, mimikos, elgesys ir net patys atsakymai gali būti tokie žmogiški. O netolimoje ateityje robotai apie tave galvos - kodėl jis nieko nesupranta, reikia jam kokį čipą ar schemą įsiūti.

Gal geriau būtų kreiptis į tuos, kurie supranta ir kad jie paaiškintų esmę. Tik ne iš šio forumo, o į tuos žmones, kurie projektuoja rekuperatorius ar bent jau į VGTU ar KTU atitinkamas katedras. Klausimas tik ar jie viską supras, nes gali būti patento ir kitų dalykų.

Ar žinai, kad tas pats "Zehnderio" įrenginys iš karto yra ir kairinis, ir dešininis. Tereikia paleidimo metu pasirinkti mygtuką, kurį variantą paleisti. Nereikia drenažo drėgmei ir t.t. Jei nori pasiknis internete, gal rasi ką įdomaus. Pvz., štai čia rašo apie modernų rombo formos šilumokaitį, modernią oro srautų balansavimo sistemą ir t.t. Kažkur esu girdėjęs, kad ComfoAir Q serijos modeliuose daug naujovių ir patentų pritaikyta.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 13 kovo 2018 - 22:56
QUOTE(cibulis @ 2018 03 13, 22:53)
Mintai, tu fizikas?

Gal geriau būtų kreiptis į tuos, kurie supranta ir kad jie paaiškintų esmę. Tik ne iš šio forumo, o į tuos žmones, kurie projektuoja rekuperatorius ar bent jau į VGTU ar KTU atitinkamas katedras. Klausimas tik ar jie viską supras, nes gali būti patento ir kitų dalykų.


Cibuli, aš mokykloje mokiausi fiziką ir kas svarbiausia, šis tas iš tų žinių man vis dar išlikę. Taip kad apie tai, ką kalbu, aš suprantu. Gal ne taip detaliai, kaip tos srities specialistas, bet bent jau žinau, apie ką kalba vyksta.

Vis tik, jau ir rašiau ankščiau, bei kaip tu dabar rašai, manau, kad teisingiausia kreiptis į Lietuvos mokslininkus VGTU ar KTU. Patentai tikrai nesutrukdys mokslininkams perprasti rekuperatoriaus niuansų, patentai tik nuo neautorizuoto technologijos kopijavimo apsaugo, bet tai yra visai paprasti dalykai, kurių autorinės teisės priklauso pirmajam tuos dalykus sugalvojusiam ir/(ar tik) užpatentavusiam. Jei pasigilinsi į didelę dalį patentų, net ir tu nebūdamas specialistu, juos nesunkiai suprasi.

QUOTE
Ar žinai, kad tas pats "Zehnderio" įrenginys iš karto yra ir kairinis, ir dešininis. Tereikia paleidimo metu pasirinkti mygtuką, kurį variantą paleisti. Nereikia drenažo drėgmei ir t.t. Jei nori pasiknis internete, gal rasi ką įdomaus.


Mano dvigubai pigesnis įrenginys irgi gali būti tiek kairinis, tiek dešininis, jame taipogi nėra drenažo, nes jo nereikia, mano įrenginys taipogi gražina drėgmę. Taip kad čia joks ne stebuklas.
Atsakyti

tai beveik pas visus galima pajungti, kurie turi galimybę priimti signalą. Ta pati Amalva taip pat turi galimybę. Zehnder atveju papildomai perkamas Option Box.

Galiu ir be jo padaryti, nereikalinga dėžė :)

Atsakyti