QUOTE(Verteris @ 2016 12 08, 17:37)
Ar teisingai supratau - rekuperatorius fiksuoja momentinę galią teisingai, matuodamas tiek ventiliatorių, tiek oro pašildymo suvartojimą. Tačiau į energijos kwh sąnaudas traukia tik ventiliatorių energiją, pašildymas lieka kažkur anapus ir nerodomas?
Teisingai. EC variklių ir teno momentines sąnaudas rodo skirtinguose languose: preheater power (tenas) ir ventilation power (EC varikliai). Kiek kWh yra sunaudota rodoma dar kitame, trečiame lange: Energy ventiliation consumption/total year to date energy consumption.
Kol nebuvo šalta, mačiau kiek EC variklis naudoja elektros. Pvz., antru greičiu rekuperuojant 166 kubus oro, varikliai naudojo apie 21-22 W. Per parą išeina 504 W, o per mėnesį - apie 15 kWh. Pirmu greičiu, rekuperuojant 70 kubų, rodė apie 11 W momentines sąnaudas, per mėnesį išeitų apie 8 kWh. Realiai pirmu greičiu pirmą mėnesį gavau 9 kWh, bet tuomet rekuperatorius veikė ir kitais greičiais ne tik pirmu. Viskas buvo logiška ir man nekilo jokių įtarimų.
Viskas apsivertė aukštyn kojomis po šio sekmadienio. Tos dienos vakarą pirmą kartą pamačiau įsijungusį teną (lauke buvo apie -9, prie -6 dar nebuvo įsijungęs, o kas būna, kai lauke -7 ir -8 neužfiksavau), skaitliukas rodė, kad prisukta 21 kWh elektros. Pirmadienį vis dar buvo 21 kWh ir kuomet dar antradienio rytą radau 21 kWh, kilo įtarimas. Nusipirkau tą sąnaudų matuoklį ir kuomet atvažiavau per pietus, jau rodė 22 kWh.
Tada atėjo šalta trečiadienio naktis. Po jos ir susukau
šį filmuką. Jis parodė, kad tenas veikia, bet jo sunaudota elektra nėra pridedama prie bendrų sąnaudų. O paskutinės
paros įvykiai patvirtino, kad nedirbant tenui rekuperatorius fiksuoja teisingus duomenis.
Dar turiu įtarimą, kad rekuperatorius fiksuoja tik variklių sąnaudas. Ta prasme jis nefiksuoja ekrano apšvietimui sunaudotos elektros. Štai kodėl elektros matuoklis fiksuoja iki kelių vatų didesnes sąnaudas nei rekuperatorius. Aišku gali būti ir matavimo paklaidų. Kita vertus ekranas daug elektros neprisuka.
Papildyta:
QUOTE(Verteris @ 2016 12 08, 17:37)
Ar vis tik pašildymo energijos kwh suvartojimas yra kažkur kituose meniu punktuose paslėptas?
Galbūt esu žioplas, bet tokios eilutės neradau. Ne kartą ieškojau, bet neradau. Prie sąnaudų yra nurodomos tik momentinės pašildytuvo sąnaudos, bet jos niekur neapskaitomos, nefiksuojamos. Galbūt klystu, bet neradau.