cibulis, 19 Kov 2018 - 20:47, parašė:
cibulis, 19 Kov 2018 - 20:47, parašė: Mintai, pasakyk, ką pridarei, kad vietoje 15,5-16 laipsnių tau pučia 19 ar 19,5?[/b]
Kvepia Mintogeitu...



cibulis, 19 Kov 2018 - 20:47, parašė:
cibulis, 19 Kov 2018 - 20:47, parašė: Mintai, pasakyk, ką pridarei, kad vietoje 15,5-16 laipsnių tau pučia 19 ar 19,5?[/b]
cibulis, 19 Kov 2018 - 18:20, parašė:
cibulis, 19 Kov 2018 - 18:20, parašė: ![]()
Šį vakarą su Vaikiu atlikome "Zehnderio" oro srautų balanso/disbalanso testą. Matavome slėgio skirtumą tarp namo vidaus ir išorės. Jei rekuperatorius daugiau oro ištraukia arba daugiau paduoda, matavimas parodys slėgio skirtumą tarp namo vidaus ir išorės. Štai kaip atrodė mūsų matavimo laboratorija. Išėmėme durų rankeną ir į lauką iškišome vieną vamdzelį. Kitas buvo namo viduje prie pat kompiuterio. Paprasčiau sakant, vienas matavo lauko slėgį, kitas vidaus, o programa rodė rezultatą.
Pirmą matavimą atlikome išjungę rekuperatorių. Štai kokius duomenis gavome. Praktiškai idealus nulis (minėjo Vaikis dėl ko yra tokia paklaida, bet dabar nepamenu, jis pats parašys). Tada įjungėme pirmą rekuperatoriaus greitį, kuomet jis varinėja 70 kubų oro. Štai rezultatas. Praktiškai jokio skirtumo.
Tuomet įjungėme antrą greitį - 140 kubų oro. Šio greičio rezultatas toks. Šiek tiek yra pokytis, bet jis minimalus. Trečio greičio, kuomet rekuperatorius varinėja 220 kubų oro, rezultatas štai toks. Paskutiniu, ketvirtu greičiu, rekuperatorius varinėja 315 kubų oro. Štai jo rezultatas.
Išjungus rekuperatorių rezultatas apie -0,3 Pa, pirmu greičiu apie -0,4 Pa, antru greičiu apie -0,6 Pa, trečiu greičiu apie -0,7 Pa ir ketvirtu greičiu apie -0,6 Pa. Įrenginys toks jautrus, kad reaguoja į už kelių metrų stovintį ir kvėpuojantį žmogų. Mūsų testas parodė, kad "Zehnderis" neišbalansuoja oro srautų, o kaip tik juos bando išgaudyti.
Netgi toks variantas. Įrenginys veikia pirmu greičiu ir pučia 70 kubų orą. Vaikis užtruko keletą minučių kol išėmė rankeną. Tuo metu durys buvo atidarytos ir į namą priėjo šalto oro. Uždarius duris, rekuperatorius akimirksniu reaguoja į slėgio skirtumą ir padidina oro kiekį iki 90 kubų. Padidintą oro kiekį jis pučia apie keletą minučių kol slėgis normalizuojasi.
Žodžiu, "Zehnderis" oro srautų neišbalansuoja, temperatūros ir drėgmės matavimai taip pat parodė, kad nemeluoja. Išvada viena ir akivaizdi: tikrai pučia tai, ką matome. Kaip tai padaro, nežinau, bet ne veltui tai šiuo metu efektyviausias rekuperatorius pasaulyje.
Turiu įtarimą jog -0,3 Pa išjungus rekuperatoriu gauname dėl savaiminio oro judėjimo, juk vamzduka mes pradėjome ant žemės. Rekuperatoriaus lauko išmetimo vamzdis aukštai, kažkoks oro judėjimas gali susidaryti nes gi nėra jokių el. sklendziu kurios užsidaro isjungus rekuperatoriu. Aišku galėjo būti ir kokio nedidelio vėjo įtaką, sensorius labai jautrus. Cibuliui pakako atidaryti balkono duris kitame namo gale, viską fiksavo sensorius. Taigi ataskaitos tašką viduje galime laikyti -0.3 Pa. Kitą vertus čia net labai panašus dydis į Cibulio sandarumo testo gauta skaičių Reikės pas save pakartoti tik isjungus, gal rodys -0.1
Taigi skirtumai prie visų išmatuotų greičiu yra niekiniai jog darytų ženklia įtaką efektyvumo gerinimui. Bent man čia disbalansu nekvepia, Zhenderio davikliai taip pat jautrus, reaguoja į durų atidaryma/uzdaryma. O jų įrenginyje yra 2, pagal juos ir daromas sistemos balansas.
Norintis primityviai pasitikrinti ar nėra didelio disbalanso, išimkit rankena ar spynos serdi ir priklijuokit kokia maža lengva plunksna, tokiu būdu primityviais pamatysit traukia ar pučia
cibulis, 19 Kov 2018 - 17:53, parašė:
cibulis, 19 Kov 2018 - 17:53, parašė: Štai kaip skaičiuoja PHI
Pel - energy consumption of whole device in W
m - outdoor air mass flow in kg/h 1m3/h = 1,2 kg/h
cp - specific heat capacity of air in J/(kg.K) = ca 1006,53 J/(kg.K) at 4 °C
HRrate=(Teta-Teha+(Pel*3600/m.cp))/(Teta-Toda)
Taip pat parašė, kad tenas į skaičiavimus neįtraukiamas (without preheater), o tas 3600 formulėje yra 1h=3600s. Taigi Mintas nesuvienodino skaičiavimo vienetų - vienur valandos, kitur sekundės ir išeina neatitikimai.
Štai ką šiuo metu pučia mano rekuperatorius.
Pagal tai: (21,9-8,5+11x3600/70x1,2x1006,53))/(21,9-4,3)+4,8=13,8667/17,6+4.8=78,78+4,8=83,58%. Dar toli iki ištestuoto 86 proc. efektyvumo.
vaikis_, 19 Kov 2018 - 23:08, parašė:
vaikis_, 19 Kov 2018 - 23:08, parašė: ![]()
Trumpai, jokio zhendergeito neaptikau
vaikis_, 19 Kov 2018 - 23:53, parašė:
vaikis_, 19 Kov 2018 - 23:53, parašė: ![]()
Taigi ataskaitos tašką viduje galime laikyti -0.3 Pa. Kitą vertus čia net labai panašus dydis į Cibulio sandarumo testo gauta skaičių
Reikės pas save pakartoti tik isjungus, gal rodys -0.1
Artur15, 20 Kov 2018 - 07:38, parašė:
Artur15, 20 Kov 2018 - 07:38, parašė: ![]()
man keistai atrodo, kad kuo didesnė įrenginio sunaudojama galia, tuo didesnis efektyvumas.
mintas, 20 Kov 2018 - 10:19, parašė:
mintas, 20 Kov 2018 - 10:19, parašė: ![]()
Taip apie tai jau rašiau keletas postų atgal. Elektros galios parametras pateiktoje formulėje yra įstatytas taip, kad jo didinimas gerintų galutinį rezultatą. Toks vaizdas, kad iš skaičiavimų norima pašalinti elektros daromą įtaką.
Didinant rekuperatoriaus srautus, didesnio NVK negausi, nes pirmiausiai jie mažina elektros energijos doudamą pagal tai, kaip jie toje formulėje įstatyti, taigi, elektros energijos padidėjimas bus neutralizuotas, be to padidės šilumokaičo nuostoliai, tad bendras NVK tikėtina net sumažės.
mintas, 20 Kov 2018 - 10:12, parašė:
mintas, 20 Kov 2018 - 10:12, parašė: ![]()
Vis tik įdomu, kas leme pakankamai aukštas tiekiamas temperatūras, nes kaip matome, jos neatitinka apskaičiuojamo momentinio rekupertoriaus NVK.
cibulis, 20 Kov 2018 - 09:07, parašė:
cibulis, 20 Kov 2018 - 09:07, parašė: ![]()
Viso testo metu tenas nebuvo įsijungęs, bet jis į skaičiavimus ir neįtraukiamas.
__AUTHOR__ parašė
__AUTHOR__ parašė