QUOTE(Verteris @ 2017 02 15, 21:02)
Jis miega ar kokius cirkuliacinius dar suka? 170w budėjimo režimu žiauriai daug.
Papildyta:
Gal tiesiog daugiau vartotojų, tai ir šnekama daugiau. Vaiki, o kokios problemos su Panasonic'u?
Problemos vaikiskos ir panasios i ne iki galo isdirbta programine iranga. H serijoje orginalu pulteli nuemus nuo siurblio galima naudoti kaip patalpos termostata. Viskas butu idealu jeigu leistu keisti histerize, o dabar siurblys issijungia pasiekus uzduota temperatura ir isijungia vel tik vidaus temperaturai nukritus -2 C laipsniais. Kiauruose namuose gal ir idealu, siltame name tokie svyravimai yra visiskas nesusipratimas. Juolab kad 3 ir 5 Kw modelius dar reklamuoja kaip tinkamus labai siltiems namams. Be to pastebejau jog ir si funkcija aprasyta instrukcijoje nelabai veikia, t.y. nemaciau jog keistu kompensacine kreive automatiskai -5 +5 rezyje dirbant pagal vidaus termostata. Aisku su tokiu -2C leidziamu skirtumu, turbut niekados nebus situacijos jog reiketu kompenscine paslinkti per -5
Toks vaizdas jog del pirmos problemos turime ir antra problema, nes cia tarpusavyje susije darbo rezimai.
In case of Room thermo or Room thermistor, compensation curve can be set.
In this case, compensation curve is shifted according to the thermo ON/OFF situation.
(Example) If room temperature increasing speed is;
very slow shift up the compensation curve
very fast shift down the compensation curve
Turbut teks investuoti i isorini termostata jeigu Panasonicas toliau tyles. Kas keisciausia jog vartant orginaliu isoriniu Panasonico termostatu instrukcijas ten histerize galima reguliuoti 0.2-2 laipsniu rezyje.