QUOTE(arkava @ 2017 02 03, 08:59)
Priesingai. Butent sildant DHW inverteriavimas visiskai nejauciamas, viskas dirba MAX..., kol susildo.
Dažniai iki 90 hz
Didesnis silumokaitis dar niekam nepamaišė
Dar karta kartoju, kad inverteris galėtų dirbti maksimaliu režimu, boilerio šilumokaitis turi turėti pakankamą plotą, kad galėtų perduoti maksiamlų ŠS galingumą, prie pakankamai žemų termofikato temperatūrų, tad jei pas tave ŠS dirba maksimaliu galingumu, reikia tik džiaugtis, kad nepataupei ant boilerio šilumokaičio ploto.
Papildyta:
QUOTE(radis @ 2017 02 03, 08:52)
Ar tai reiskia, kad inverteriniams SS oras vanduo, nebutinas padidinto galingumo boilerio silumokaitis?
Čia kalbu iš teorinės pusės, iš praktinės, reikėtų pasidomėti, kaip konkretus ŠS modelis elgsis, jei boilerio šilumokaitis bus per mažo galingumo nei reikia. Mano on/off`inis ŠS tai sustos išmesdamas klaida, inverteris turi galimybę sumažinti šildymo galingumą, bet reikia pasidomėti, kaip ta galimybė realizuota užprogramuojant konkretaus įrenginio darbą.
Bet kokiu atveju, kai kalba eina apie boilerį skirtą šilumos siurbliui, reikėtų rinktis boilerius su didesniais šilumokaičiais ir pav. boilerio šilumokaičio plotas 0,68m2 man niekaip nesižiūri, net prie pakankamai mažo galingumo inverterinio įrenginio.