QUOTE(AurelijaGP @ 2017 02 01, 20:09)
Stropuva 20 KW
Papildyta:
Vat, kad granulinis visai ne variantas. Nenorime tokio. O jei keistume radiatorius, kokius tuomet patartumėte statyti?
O kas yra konvektoriai? Ar tai ne tas pats kas pvz Kermi?

AurelijaGP, na kokie dar argumentai? Turite šildymo sistemą, kuri pritaikyta dirbti su aukštų temperatūrų termofikatu. Toli gražu ne viską žinau, bet sakykim standartiniai šilumos siurbliai skirti dirbti su žemomis temperatūromis, tam, kad elektros sąnaudos būtų priimtinos. Jeigu reikia didesnės galios šilumos šaltinio ir dar aukštų temperatūrų - jums reikia kažką deginti. Tik tokiu atveju bus ekonomika. Šilumos siurblio pastatymas jums suteiks komforto nedirbti pečkuriu, bet nebus komforto gyventi arba mokėti už el. sąnaudas.
Taip, yra variantas keist visus esamus radiatorius į žematemperatūrius. Bet prieš tai pasidomėkite jų dydžiais ir kainomis. Bijau jog atšoks noras pusę kambario sienų pasipuošti radiatoriais.
Manu automatizuotas granulinis katilas jūsų atveju būtų tobulas aukso viduriukas. Ir darbo prie jo ne tiek daug, o ir ne kasdiena ir šildymo sistemos keist nereikia.
Pasidomėkit dar kartą! 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(AurelijaGP @ 2017 02 01, 20:15)
dabartinė šildymo sistema - kieto kuro katilas stropuva (žiemos sezonu sunaudojam 3 pal briketų)

Papildant aukščiau pasisakius - jei Stropuvos katilas dar gyvas, gamintojas siūlo jį paversti granuliniu: http://stropuva.lt/g...tilai-stropuva/
Pečkurio darbo sumažėtų kokius 7 kartus, o ir su granulėm švariau ir žymiai mažiau darbo, nei su malkom smile.gif
Atsakyti
Yra keletas priežasčių;

1. jei keisti tai į komfortą vienareikšmiškai. Granulinis irgi reikalauja dėmesio.
2. dabartinė kieto kuro katilo dislokacija. Su tuo automatiškai siejasi daug statybos darbų, kurių visiškai nenorime. O į senojo vietą statyti granulinio neina. Dabartinis nepatogiai įspraustas į kampą, o kaminas eina šone (namo centre). Dėl kamino alkūnių susidaro daug vargo.

Skaičiuosiu kiek kainuotų pakeisti ketaus radiatorius į žemos temperatūros. Tik čia matau kliūtį, kad kai kuriais atvejais galime susidurti su labai dideliais išmatavimais smile.gif)) reikia daryti rimtą W skaičiavimą ir tuomet būtų aišku, kokio galingumo / dydžio radiatoriai reikalingi.

Internete radau, kad žemos temperatūros radiatoriai yra PURMO, JAGA. o kaip dėl Kermi? Ar jie žematemperatūriai?
Atsakyti
QUOTE(AurelijaGP @ 2017 02 02, 16:17)
Internete radau, kad žemos temperatūros radiatoriai yra PURMO, JAGA. o kaip dėl Kermi? Ar jie žematemperatūriai?


Pasižiūrit maždaug kokio dydžio (fiziškai) reikia iš pirmųjų gamintojų ir ieškot kažko daugmaž identiškų išmatavimų pas antrąjį smile.gif
Atsakyti
Dar yra tokie fankoilai zemom temperaturom tuo paciu ir vesintis jais galima . https://www.google.c...a...138&bih=549

Vienas biciulis pasistate tai patenkintas .Sake labai greitai uzsyla .Namas ant sienu 10cm putpascio ...
Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2017 02 01, 20:28)
(dviejų freono kontūrų, pakelia termofikato temperatūras iki 80C su COP > 1 smile.gif )


Tai gal teisingiau būtų paprastus elektrinius radiatorius siūlyti?

Šildymo kaina beveik ta pati, kaip su elektriniais radiatoriais, o šildymo sistemos įdiegimas keliais ar net keliolika kartų pigesnis.
Papildyta:
QUOTE(korida @ 2017 02 02, 16:46)
Dar yra tokie fankoilai zemom temperaturom


Jei vis tik bus linkstama prie oras-vanduo sistemos, tai fankoliai tikrai geresnis pasirinkimas nei radiatoriai, tik aš jų nestatyčiau. Tik grindinis šildymas šilumos siurbliams, jokių radiatorių, o fankoliai - tai aš subjektyviai prieš nusiteikęs, bet tai tikrai geriau nei bet kokie, tame tarpe ir žematemperatūriai radiatoriai, kurių darbinis galingumas skaičiuojamas ne prie 75C, o prie 55C, kas šilumos siurbliui vis tiek yra gerokai per daug. Nori išsiversti su žematemperatūriais radiatoriais, tai bent jau du statyk vietoje vieno, tada dar dar galima būtų galvoti apie šilumos siurblį, bet ne kitaip.
Atsakyti
Ar naudojat kas "greitaeigį" boilerį? Ar vertas jis pingų? Per kiek maždaug laiko oras-vanduo jį užkaitina?
Atsakyti
QUOTE(Abstract @ 2017 02 02, 18:53)
Ar naudojat kas "greitaeigį" boilerį? Ar vertas jis pingų?


Absoliučiai nesimato boilerio techninių charakteristikų. Greitaeigis, tai koks to šilumokaičio plotas? Manojo boilerio šilumokaičio plotas 3,2m2 ir jis buvo pristatinėjamas, kaip tinkamas šilumos siurbliui, o ne kaip greitaeigis. Įdomu, koks gi šilumokaičio plotas turėtų būti pas šilumos siurbliui pritaikytą greitaeigį boilerį?

QUOTE
Per kiek maždaug laiko oras-vanduo jį užkaitina?


Šis parametras turėtų labiau priklausyti nuo šilumos siurblio galingumo, o ne nuo boilerio greitaeigiškumo smile.gif.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 02 vasario 2017 - 19:29
QUOTE(mintas @ 2017 02 02, 19:12)
Absoliučiai nesimato boilerio techninių charakteristikų. Greitaeigis, tai koks to šilumokaičio plotas? Manojo boilerio šilumokaičio plotas 3,2m2 ir jis buvo pristatinėjamas, kaip tinkamas šilumos siurbliui, o ne kaip greitaeigis. Įdomu, koks gi šilumokaičio plotas turėtų būti pas šilumos siurbliui pritaikytą greitaeigį boilerį?



Konkrečiai aptariamame kontekste 'greitaeigis' ir 'pritaikytas šilumos siurbliui' yra sinonimai smile.gif Googlas apie šitą boilerį sako, kad plotas 3kv.m.
Atsakyti
200ltr su 2m2 gyvatuku oras- vandio nuo 20-iki 50 sušildo per 35-40 min.
Drazice. 499€

QUOTE(Abstract @ 2017 02 02, 17:53)
Ar naudojat kas "greitaeigį" boilerį? Ar vertas jis pingų? Per kiek maždaug laiko oras-vanduo jį užkaitina?

Atsakyti
QUOTE(Verteris @ 2017 02 02, 20:37)
Konkrečiai aptariamame kontekste 'greitaeigis' ir 'pritaikytas šilumos siurbliui' yra sinonimai smile.gif Googlas apie šitą boilerį sako, kad plotas 3kv.m.


taip, 3m2, siurblys 9kw panasonic.
Mintas, kiek litru pas tave boileris? Per kiek laiko maždaug pašildo vandenį nuo to laiko kai žmona išnaudoja visą karštą vandenį? smile.gif
Atsakyti
Gal ne visai taip. įsuk i savo boileri galinga tena, ir paziurėk kiek šils? Ir palygink su 3.2 m2 šilumokaičiu
Aprasyme laikas turi būt nurodytas
QUOTE(mintas @ 2017 02 )
Šis parametras turėtų labiau priklausyti nuo šilumos siurblio galingumo, o ne nuo boilerio greitaeigiškumo smile.gif.