QUOTE(arkava @ 2016 10 20, 11:07)
Šito dar neissiaiskinau, matyt ziurint kaip nustatyta T kontrole (kambario, lauko, griztancio srauto). Ir pats cirkuliacinio greiti reguliuotis pradėjo, cikluose dirba ivairiais greiciais...
Galima sildymo kontrole pagal vidaus norima palaikyti temperatura arba pagal temperturine kreive priklausoma nuo lauko temperaturos .
Kai pasirenkma kontrole pagal vidaus temperatura SS yra uzduodama vidaus temperaturos histereze .Pvc uzduota patalpu temperatura 21,5lC .Histereze 1,5lC .Tai dasildzius patalpas iki 21,5lC SS issijungia ir tuo paciu issijungia cirkuliacinis . Nukritus patalpu temperaturai iki 20lC cirkuliacinis ISIjungia ir pasileigineja SS. Cirkuliacinis renkasi atitinkama debita pagal t paduodama ir griztama .
Kai parenkamas sildymas pagal kreive ,t.y. termofikato temperatura parenkama pagal lauko temperatura nustatyta kreiveje . Dasildo iki uzduotos termofikato temperaturos ir stabdo SS ir jo cirkuliacini siurbli . Siurblio nustatymuose yra uzduodama laiko intervalas kas kiek tai laiko ijungti cirkuliacini siurbli pasitikrinti temperaturas pagal uzduota temperaturos histereze. Cirkuliacinis yra,,protingas '' renkasi srautus pagal atitinkamus parametrus .
Papildyta:
QUOTE(balbiesas @ 2016 10 20, 15:09)
Panasonicas - tik pagal grįžtančio T, jokio siurblio auto kontrolės, ir jokio stabdymo. Sukasi pastoviai. Gali prijungti kambario termostatą, bet tada išviso on/off veikimas. Liūdesėlis...
Mat kaip ...primityviai... tikrai ,kad liudeselis
. Gal kituose modeliuse yra galimybes platesnes ?