Vln.
Sveiki,
reikia Jūsų patarimo dėl šildymo sistemos oras vanduo namui. Peržiūrėjau visą temą nuo pradžių, prieš keletą metų buvo panaši situacija, bet po įsirengimo atsiliepimų jokių. Esmė planuojamas pirkti namas:
Bendras plotas - 180m2
Šildomas plotas - 150m2
Likęs garažas ir katilinė - 30m2
Lubų aukštis 2,5m, antras aukštas mansardos tipo su 4 stoglangiais
1a. grindinis, 2a. radiatoriai
Šiuo metu naudojamas paprastas malkinis katilas, kuro per sezoną 10-15 ertmetrių beržiniu malkų. ( Kūrena manau drėgnomis - šviežiai pjautos palaikytos per vasara)
Rekuperacijos nėra
Grindys - 15cmXPS
Cokolis - 10cm XPS
Sienos - 18cm Neoporas
Stogas - 25cm akmens vata
Pardavėjas sertifikato neturi, bet teigia kad apšiltintas kaip B klasė. Sandarumo testai nedaryti.
Namas 2013m
Pirktumėm, bet dvejojame dėl šildymo sistemos. Nenorime būti kūrikais. Gal per paskutinius 3-4 metus keitėsi kas oras vanduo sistemose ir su ne kosminėmis elektros sąnaudomis dirba su radiatoriais kiek aukštesnėmis temperatūromis? Pravažiuojant tenka matyti dar senesnių ir baisesnių apšiltinimo prasme, net tarybiniais laikais statytų plikų silikatinių plytų namų suporuotais su oras vanduo. Kyla klausimas ar vadybininkai įsiūlė ir žmonės šildosi elektra 1:1 ar vis gi yra kokių sprendimų jau?
Sveiki, reiktu paziureti ar po APVA parama katilu keitimui papultumet (berods kompensuoja 50%). Kvietimas turi buti sausi, jei neklystu. Panasonic turi siurblius tinkamus radiatoriams. Pinigus is paramos investujat i saules elektrine ir nebesukat galvos
Ant greituju internete radau kad erdmetris berzo apie 1500kWh, tai namo poreikis gaunas tarp 15000 kWh ir 22500kWh. COP imkit tarp 2-3 ziemos sezonui ir gausit apytiksli poreiki elektros.
Turiu panasia situacija pas uosviene, ir svarstau butent toki varianta tik namas pas ja tikrai ne B klases
Sveiki, reiktu paziureti ar po APVA parama katilu keitimui papultumet (berods kompensuoja 50%). Kvietimas turi buti sausi, jei neklystu. Panasonic turi siurblius tinkamus radiatoriams. Pinigus is paramos investujat i saules elektrine ir nebesukat galvos
Ant greituju internete radau kad erdmetris berzo apie 1500kWh, tai namo poreikis gaunas tarp 15000 kWh ir 22500kWh. COP imkit tarp 2-3 ziemos sezonui ir gausit apytiksli poreiki elektros.
Turiu panasia situacija pas uosviene, ir svarstau butent toki varianta
tik namas pas ja tikrai ne B klases
Namas į APVA parama nepretenduoja, nėra dar 5 metų kaip priduotas, nebent keičiasi taisyklės naujam kvietimui. "Tikrai ne B klasės" tai čia numanau apie dar šaltesnį šnekame su oras vanduo?
Jei radiatoriai (kaip supratau, šildoma jais, o ne grindiniu) lieka tie patys ir labai tingisi pečkuriu dirbt, gal vis tik geriau granulinis. Vis pečkurys, bet mažiau darbo. Arba keičiat radiatorius (bent jau dvigubai didesnius), jei jau norit ŠS.
Radiatorių pakeisti į grindinį nėra galimybės, neekonomiška. Tektų puse namo išgriauti ir sugadinti gan kokybišką vidaus apdailą. Radiatorių dydis svarstytinas variantas, bet neteko girdėti jokių atsiliepimų iš naudotojų.