Aš apie 10 metų Anglijoj gyvenau, tai ten pas kas antrą pažįstamą Vaillant dujinis katilas. Ir man jie pasirodė gan patikimi. Tai gal ir su ŠS tas pats... Bet apie ŠS informacijos išties mažai...
Sveiki,
Panasonic 7kw H kartos biblock vėsinimu beveik sėkmingai naudojaus tris sezonus
Pernai rugpjūtį pasikeičiau susprogusį SS Panasonic šilumokaitį („ačiū“ įmonei, kuri montuojant nepasakė, kad geriau susipilt glikolį jei vėsinimą naudojies...), nustatymus meistras nustatė pagal save, pagal vėsinimo istoriją matau, kad pernai rugpjūtį vėsinimas veikė, kaip gerai nepamenu...
Šiemet pavasarį vėsinimo pasigedau... Iš Salus kambario termostato signalas "dirbti" ateina į prie šilumos siurblio esanti resyverį, į šilumos siurblio kontaktus įtampa iš resyverio pasiduoda. Taigi kaltas ne kambario termostatas.
Išprogramavus Salus termostatą ir pakeitus pernai rugpjūtį nustatytas vėsinimo kreives (vėsinimo įsijungimas nuo 15 laipsnių lauko bloko, o ne nuo 20...) šilumos siurbly vėsinimas neįsijungė, nors pagal pakeistas darbo kreives jau turėjo įsijungti. Įsijungė tik tuomet kai fenu buvo pašildytas lauko temperatūros daviklis ir lauko daviklio temperatūra pasiekė ~30 laipsnių ir daugiau.
Dar savaitę stebėjau/eksperimentavau su Salus termostatu: iki ~25 lauko temperatūros (pagal lauko bloko daviklį) šilumos siurblys nejungdavo vėsinimo, nors iš Salus gaudavo signalą dirbti ir pagal vėsinimo kreives jau turėjo įsijungti. Daugumą dienų kai lauko temperatūra buvo nuo 15 iki 24 laipsnių (pagal lauko bloko daviklį) vėsinimas neįsijungdavo, ir tik pašildžius fenu lauko daviklį iki ~30 ir daugiau pasileisdavo vėsinimas...
Eksperimentavau dar ~savaitę su išjungtu salus termostatu:
vėsinimas veikė, kai lauko bloko temperatūra buvo: 22, 23, 25, 27 laipsniai, neveikė prie 18, 20, 23 laipsnių. Iš stebėjimų matau, kad 22-23 yra ta riba kai pradeda veikti vėsinimas, temperatūrą į grindis paduoda pagal kreivę, 14-16 laipsnių. Su Salus termostatu įsijungimo "riba" buvo ~25 laipsnius lauko daviklio, riba matyt pamažėjo dėl to, kad buvo pakoreguota (paleista žemyn) vėsinimo kreivė.
Kaip bebūtų, šilumos siurblys nesijungia kaip jungdavosi anksčiau tris metus t.y. nedirba nuo 15 laipsniu šilumos (pagal lauko bloko daviklį) kaip užduota pagal vėsinimo kreivę, nepriklausomai ar Salus kambario termostatas pajungtas ar ne ir aišku yra mažiau komfortiškai kai dirba vėsinimas trumopesnį laiką, bet žemesnėm termofikato temperatūrom...
Nustatymuose lyg ir nieko blogo nėr, bet trumpai surašau dar:
Optional PCB- No;
Zone&Sensor- Room thermostat;
Antifreezing- Yes;
Tank connection- Yes;
Tank heater- Internal;
Base pan heater- Yes; (dėl šito nesu tikras ar nebuvo nustatytas No, nors meistras žiūrėjo kažką išoriniam bloke pro groteles, sakė kad yra...);
Alternatvive OD sensor- No;
Bivalent connection- No;
External SW- No;
Circulation liquid- Glycol;
Heat ON kreivė: 32 25; -15 12;
Heat ON delta T: 5;
Heart ON, out.temp: -10;
Cool ON kreivė: 18 16; 15 25;
Cool ON delta T: 4;
Heat OFF, out.temp: 13;
Šilumos siurblys nustatytas dirbti ant vėsinimo ir karšto vandens.
Lieka kaltas lauko temp. daviklis? Nors temperatūrą rodo ir duoda komandą į šilumos siurblį...
Gal turi kokių minčių kaip ką tikrinti ar pasikeisti ar nustatymuose kažkas netaip... ?
Dėkui