QUOTE(locato @ 2021 01 04, 10:38)
Sveiki, yra idomus atvejis pas viena zmogeli. Namas naujai iskeptas. Montuotojai pastate jam 7kw j kartos. Ir nenori pasileist kompresorius, pora dienu paveike ir prasidejo. Šiuo metu: namie 9 laipsniai. Padaryta kad paduotu fiksuota 20 laipsniu i grindys. O kompresorius nepasileidzia, varo tik ant tenu. RYTE RADO. paduodama 22, griztama 18. Ir tik tenu pagalba. Isorinis pasidenges sniegu, pameginus ijungti defrosta - isijungia minutei ir vel off, isorinis lieka neatsiles.
Dabar pastate paduodama 25, aisku tenais pakels temperatura, gal tada defrostas pagaliau pasileis ir poto kompresorius.
Galit pakomentuoti?
Ne visai į temą, bet jei paduoda į grindis 22, grįžta 18 ir name tik 9C - tai kokia čia namo šiluminė klasė? D ir prastesnė? Ar namas dar nebaigtas ir nepilnai apšildytas?