QUOTE(korida @ 2020 11 14, 01:58)

Jau radau kaip patekti i ta meniu. Kad nuo kambario termostato pereiti ant kreives, reikia persijungti i vandens temperatura, o tada lieka kreive susireguliuoti? Rusiskai nekalbu.
Atsakyti

Jau radau kaip patekti i ta meniu. Kad nuo kambario termostato pereiti ant kreives, reikia persijungti i vandens temperatura, o tada lieka kreive susireguliuoti? Rusiskai nekalbu.

Netingek instrukcija atsiversti, viskas surasyta :) 

Atsakyti
Pasidariau ant kreives. Kreive pasistaciau (y) 32 - 25 ir (x) - 15 +15. Delta T 6 laipsniai. Tai kambariuose dingo temperaturu svyravimas. Laikosi 22. BET per para padaro apie 20 on off, heat suvartoja apie 12kw.. Plius dar tenas on padaro. Nors pagrindiniam ekrane isjungtas.
Visur grindinys, apie 120m2.

On off sakyciau didelis ir tenas kuriems galams isijungineja kartais. Panasonic j r32 9kw

Pakomentuokit
Atsakyti

Pasidariau ant kreives. Kreive pasistaciau (y) 32 - 25 ir (x) - 15 +15. Delta T 6 laipsniai. Tai kambariuose dingo temperaturu svyravimas. Laikosi 22. BET per para padaro apie 20 on off, heat suvartoja apie 12kw.. Plius dar tenas on padaro. Nors pagrindiniam ekrane isjungtas.
Visur grindinys, apie 120m2.

On off sakyciau didelis ir tenas kuriems galams isijungineja kartais. Panasonic j r32 9kw

Pakomentuokit

O ant kiek namas siltas? Tena reikia per service meniu isjungti visai norint jog neveiktu atitirpinimo metu. 

Atsakyti

Na ir nereikia pamirsti jog kiekvienas atitirpinimas Panasonice skaiciuojamas kaip on/off, kas realiai nelabai teisinga - aisku galia krenta iki 30W ir persijungia ketureigis. Neskaityciau tokio veiksmo kaip tikro on/off. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2020 11 30, 21:34)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="locato" data-cid="72744277" data-time="1606748859"><div><p>Pasidariau ant kreives. Kreive pasistaciau (y) 32 - 25 ir (x) - 15 +15. Delta T 6 laipsniai. Tai kambariuose dingo temperaturu svyravimas. Laikosi 22. BET per para padaro apie 20 on off, heat suvartoja apie 12kw.. Plius dar tenas on padaro. Nors pagrindiniam ekrane isjungtas.
Visur grindinys, apie 120m2.

On off sakyciau didelis ir tenas kuriems galams isijungineja kartais. Panasonic j r32 9kw

Pakomentuokit</p></div></blockquote><p>O ant kiek namas siltas? Tena reikia per service meniu isjungti visai norint jog neveiktu atitirpinimo metu. </p>

Ant kiek šiltas... Sunku pasakyti, nes kardinaliai pasikeite sildimo budas. Uz praejusi menesi bendra elektra 53eur. Kolkas tik tokia statistika. Bandysiu per service atjunkti tena ir ziuret kas darosi.
Atsakyti
Kaip service meniu vadinasi ta vieta kur tenus isjungti? Randu tik „Anti užšal. => taip“.

Pagal pulta per lapkriti tik sildymui 214kwh
Atsakyti

Kaip service meniu vadinasi ta vieta kur tenus isjungti? Randu tik „Anti užšal. => taip“. Pagal pulta per lapkriti tik sildymui 214kwh
Nezinau kaip Lietuviskai, viska Angliskai turiu. Custom Menu vidurinis pasirinkimas Back-up Heater. Pulte papugas truputi skaiciuoja. T-CAP modeliai arciau tiesos tik skaiciuoja. 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 01 gruodžio 2020 - 22:43
QUOTE(vaikis_ @ 2020 12 01, 23:43)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="locato" data-cid="72744946" data-time="1606845983"> Kaip service meniu vadinasi ta vieta kur tenus isjungti? Randu tik „Anti užšal. => taip“. Pagal pulta per lapkriti tik sildymui 214kwh</blockquote> Nezinau kaip Lietuviskai, viska Angliskai turiu. Custom Menu vidurinis pasirinkimas Back-up Heater. Pulte papugas truputi skaiciuoja. T-CAP modeliai arciau tiesos tik skaiciuoja. 


Persimeciau i eng. Visa menu perverciau, nieko pan nerandu....
Daug maš taip: installer - system setup (nera viduje)
Installer - operation set - heat - irgi nieko panasaus viduje
Atsakyti

Persimeciau i eng. Visa menu perverciau, nieko pan nerandu....
Daug maš taip: installer - system setup (nera viduje)
Installer - operation set - heat - irgi nieko panasaus viduje

Atsiversk instrukcijas ir susirask kaip i custom menu patekti, isjungus pulteli bus 3 simboliu kombinacija. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2020 12 02, 01:09)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="locato" data-cid="72745135" data-time="1606856494"><div><p>Persimeciau i eng. Visa menu perverciau, nieko pan nerandu....
Daug maš taip: installer - system setup (nera viduje)
Installer - operation set - heat - irgi nieko panasaus viduje</p></div></blockquote><p>Atsiversk instrukcijas ir susirask kaip i custom menu patekti, isjungus pulteli bus 3 simboliu kombinacija. </p>


Radau! Grizes namo pameginsiu off tenus. Siaip saugu be tenu eksplotuoti kad ir - 15?

Stebesiu kaip lauko blokas atrodys.

Ir dar klausimas, tame menu yra vesinimo funkcijos, aktyvavimas. ja uztenka aktyvuoti ir vasara įsijunges naudojuosi? Ar kazkas papildomai reikia padaryti su vidiniu/isoriniu bloku (mehanine dalis).?
Atsakyti