Aeroterminis šildymas 3, Oras-vanduo

Mes 4 asmenys tokiu oru iseina i para apie 6-7 kwh elektros karstam vandeniui, taip kas viskam i savaite 78kwh norma peiklausomai oiek vandens isleidziat

 

O tu nama sildai ar grindis saldai, nes termofikatas pas tamsta kaip norint vasara vesinti nama siuo metu :) 

Atsakyti

O tu nama sildai ar grindis saldai, nes termofikatas pas tamsta kaip norint vasara vesinti nama siuo metu :)
Nepajunges dar sildymo tik vandeny sildau:) po darbo gryzes kelias valandas krosnele pakuriu daug statybiniu lentų like reikia garažą atlaisvint 

 

Visa elektra kur matosi monitoringe yra tik karsto vandens ruošimo, kai atsibos krosnele kelias val pakurenti i para tada pajungsiu pagrindinį šildymą

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Rimvis: 24 lapkričio 2019 - 11:47

Nepajunges dar sildymo tik vandeny sildau:) po darbo gryzes kelias valandas krosnele pakuriu daug statybiniu lentų like reikia garažą atlaisvint 

Visa elektra kur matosi monitoringe yra tik karsto vandens ruošimo, kai atsibos krosnele kelias val pakurenti i para tada pajungsiu pagrindinį šildymą

 Galvojau atskire monitoringe karsto vandens ir sildymo sanaudas, bet matau neikandamas reikalas Koridos programeriams :). Ech gaila :) 

Atsakyti

 Galvojau atskire monitoringe karsto vandens ir sildymo sanaudas, bet matau neikandamas reikalas Koridos programeriams :). Ech gaila :)

Korida sake greitu laiku ismontuos is mano namo monitoringa, o sumontuos i J serijos Panaksonika:)

Atsakyti

Korida sake greitu laiku ismontuos is mano namo monitoringa, o sumontuos i J serijos Panaksonika:)

Ir nieko naujo turbut nepamatys :) As sitam Panasonicui turiu rimtesni monitoringa, tik gaila kad davikliu temperaturiniai parodyma nera tikslus nes tada COPa isskaiciuociau be jokiu papildomu prietaisu. Srauta lengvai nuskaitau nuo esancio daviklio siurblyje. 

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 24 lapkričio 2019 - 15:25
QUOTE(vaikis_ @ 2019 11 24, 15:21)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="72551309" data-time="1574593846"> Korida sake greitu laiku ismontuos is mano namo monitoringa, o sumontuos i J serijos Panaksonika:)</blockquote>
<p>Ir nieko naujo turbut nepamatys smile.gif As sitam Panasonicui turiu rimtesni monitoringa, tik gaila kad davikliu temperaturiniai parodyma nera tikslus nes tada COPa isskaiciuociau be jokiu papildomu prietaisu. Srauta lengvai nuskaitau nuo esancio daviklio siurblyje. </p>

iskaiciavau tavo siurblio COP karsto vandens ruosimo vakar dienos:) jei kazkur klystu pataisyk :
sildomas vandens kiekis 200ltr temperaturinis skirtumas 8 laipsniai , pagal vorupe .eu buvo sildoma viena karta ir sunaudota 1.46 kwh el energijos
kad 200tr pakelti 8 laispniais reikia 1.92 kwh elektros energijos, o siurblys sunaudojo 1.46kwh elektros taigi COP 1.92/1.46=1.31 vakar lauke buvo apie -2 siurblio metu jei neklystu
Atsakyti

iskaiciavau tavo siurblio COP karsto vandens ruosimo vakar dienos:) jei kazkur klystu pataisyk : sildomas vandens kiekis 200ltr temperaturinis skirtumas 8 laipsniai , pagal vorupe .eu buvo sildoma viena karta ir sunaudota 1.46 kwh el energijos kad 200tr pakelti 8 laispniais reikia 1.92 kwh elektros energijos, o siurblys sunaudojo 1.46kwh elektros taigi COP 1.92/1.46=1.31 vakar lauke buvo apie -2 siurblio metu jei neklystu
Blogai skaiciuoji, labai netiksliai. Pirma nezinai tikslios temperaturos boileryje, as jos irgi nezinau nes niekur dar nerasau.... 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 24 lapkričio 2019 - 18:18
QUOTE(vaikis_ @ 2019 11 24, 18:15)
<p></p><p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="72551478" data-time="1574611069"> iskaiciavau tavo siurblio COP karsto vandens ruosimo vakar dienos:) jei kazkur klystu pataisyk : sildomas vandens kiekis 200ltr temperaturinis skirtumas 8 laipsniai , pagal vorupe .eu buvo sildoma viena karta ir sunaudota 1.46 kwh el energijos kad 200tr pakelti 8 laispniais reikia 1.92 kwh elektros energijos, o siurblys sunaudojo 1.46kwh elektros taigi COP 1.92/1.46=1.31 vakar lauke buvo apie -2 siurblio metu jei neklystu</blockquote> Blogai skaiciuoji, labai netiksliai. 

tai pataisyk kaip reikia skaiciuoti, nes kai savo pasiskaiciuoju tai dabar 1.1-1.2 gaunasi, zinau vandens turi zinau kiek laipsniu pakelia temp vandens ir zinau kiek elektros sunaudojo, kaip galima kitaip isskaiciuoti?
Atsakyti

tai pataisyk kaip reikia skaiciuoti, nes kai savo pasiskaiciuoju tai dabar 1.1-1.2 gaunasi, zinau vandens turi zinau kiek laipsniu pakelia temp vandens ir zinau kiek elektros sunaudojo, kaip galima kitaip isskaiciuoti?

O tikrai zinai tikslia temperatura boileryje esancio vendens pries sildant? Ir kurioje biolerio vietoje matuoji.?

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 11 24, 18:28)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="72551495" data-time="1574612337"><div><p>tai pataisyk kaip reikia skaiciuoti, nes kai savo pasiskaiciuoju tai dabar 1.1-1.2 gaunasi, zinau vandens turi zinau kiek laipsniu pakelia temp vandens ir zinau kiek elektros sunaudojo, kaip galima kitaip isskaiciuoti?</p></div></blockquote><p>O tikrai zinai tikslia temperatura boileryje esancio vendens pries sildant? Ir kurioje biolerio vietoje matuoji.?</p>

nu pas mane daviklis auksciau nei vidury stovi boilery, kai pradeda sildyt nuejes i katiline paziuriu kokia temp rodo kai biski pracirkuliuoja vanduo, o va del tavo zinau tik kad delta t 8 aisku gali buti skirtumas ir nea 8 gali buti ir 10-12 kai pradeda sildyt
Atsakyti

nu pas mane daviklis auksciau nei vidury stovi boilery, kai pradeda sildyt nuejes i katiline paziuriu kokia temp rodo kai biski pracirkuliuoja vanduo, o va del tavo zinau tik kad delta t 8 aisku gali buti skirtumas ir nea 8 gali buti ir 10-12 kai pradeda sildyt

Jeigu skaiciuoti pagal srauto davikli siurblyje,  bei temperaturu daviklius kurie nera tikslus, COP nuo 1.5 iki 2.0 prie dabartiniu lauko temperaturu. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 11 24, 19:18)
<p></p><blockquote  class="ipsBlockquote" data-author="Rimvis" data-cid="72551510" data-time="1574614011"><div><p>nu pas mane daviklis auksciau nei vidury stovi boilery, kai pradeda sildyt nuejes i katiline paziuriu kokia temp rodo kai biski pracirkuliuoja vanduo, o va del tavo zinau tik kad delta t 8 aisku gali buti skirtumas ir nea 8 gali buti ir 10-12 kai pradeda sildyt</p></div></blockquote><p>Jeigu skaiciuoti pagal srauto davikli siurblyje,  bei temperaturu daviklius kurie nera tikslus, COP nuo 1.5 iki 2.0 prie dabartiniu lauko temperaturu. </p>


nu pas mane siuo metu palei 1.2 COP, jau rezgu minty paungty el. tena 3kw esanty boilery , su elektra galesiu palaikyti aukstesne temp boilery tuo paciu daugiau vandens gausis, laikyti kokia 60-65 laipsnius, elektrai nesvarbu kokia temp palaikyti, aisku didesni silumines nuostoliai per boilery bet as jau papildomai prie esamo originalaus apsiltinimo 4 ar 5 cm PUR , dar apsiltinau 5 cm vata su folija tai po tu 5 cm papildomo apsiltinimo termovizorius gerewsnius vaizdus parode:)
Atsakyti