Kabo tik prikabintame screenshote. Prieš pirkdamas dabar klausiu. Nu bet ar tikrai tik žaislai? Juk neisi ten su ranka prie kolektoriaus visą laiką sukinti, su termostatu užstatei temperatūrą ir viskas. Be to, užsukus tiesiog per kolektorių, prie vienos lauko T bus viskas ok, prie kitos T jau reikia iš naujo reguliuoti. 

Atsakyti
QUOTE(Gedme @ 2019 10 11, 10:05)
Kabo tik prikabintame screenshote. Prieš pirkdamas dabar klausiu. Nu bet ar tikrai tik žaislai? Juk neisi ten su ranka prie kolektoriaus visą laiką sukinti, su termostatu užstatei temperatūrą ir viskas. Be to, užsukus tiesiog per kolektorių, prie vienos lauko T bus viskas ok, prie kitos T jau reikia iš naujo reguliuoti. 


Nereikės nieko papildomai reguliuoti, tiesiog siurblys, pasiekęs užduotą temperatūrą, sustos. Kai lauke bus šalčiau- dirbs ilgiau, kai šilčiau- trumpiau. Gal tik pradžioje, paleidus pirmą kartą kol srautus tarp atšakų sureguliuosi kažkiek pažaisi, paskui užmirši tuos reguliavimus.
Atsakyti

Tai koks principas yra siurblio valdymo tokiu atveju? Reguliuojama vandens, paduodamo į sistemą, temperatūra? Kambario temperatūros daviklio siurblys neturi? Nes jei neturi, tada tiesiog per laiką reikės man pačiam atidirbti prie kokios lauko T kokio vandens T reikia?

Atsakyti
QUOTE(Gedme @ 2019 10 11, 09:05)
<p>Kabo tik prikabintame screenshote. Prieš pirkdamas dabar klausiu. Nu bet ar tikrai tik žaislai? Juk neisi ten su ranka prie kolektoriaus visą laiką sukinti, su termostatu užstatei temperatūrą ir viskas. Be to, užsukus tiesiog per kolektorių, prie vienos lauko T bus viskas ok, prie kitos T jau reikia iš naujo reguliuoti. </p>


Stovi viename kambaryje išneštas ŠS siurblio pultelis, jis ir termostatas. Kai šalta - įsijungia, tolygiai visas namas ir pašyla. Kai pasiekia temperatūrą - išsijungia. Kai saulė pakaitina, pietiniai kambariai gal 1C labiau įšyla (termostato ta šiluma nepasiekia), bet niekada nebuvo 'per karšta'. Kolektoriai visi reguliuojami, bet realiai reguliavimo nedariau - kaip pastatė, atsukau viską iki maksimumo taip ir stovi, nejaučiu jokio poreikio kažką reguliuoti.

Beje, su grindų šildymo inertiškumu tie termostatai yra savęs apgaudinėjimas. Kai nereikia šildymo - grindys dar šildys, o kai jau jo reikės - grindys dar nešildys. Čia su radiatoriais šaltame name būtų pasiteisinantis sprendimas.
Atsakyti

Dėl inertiškumo sutinku, mintis įdomi, nebuvau pagalvojęs. 

 

Kur tada optimaliausia statyti tą vienintelį ŠS daviklį (prisegu namo planą; raudoni kontūrai buvo pažymėti kitam reikalui, čia rodžiau ką norėčiau valdyti termostatais)? Beje, pas jus jis su laidu ar belaidis? Nenumačiau jokio laido iš katilinės į gyv. patalpas.


Pridėta:

  • Priedas  Planas.jpg   108,08KB   1 Parsiųsta kartų
Atsakyti

Pagal Panasonico pulteli nekazka ten pareguliuosi nes jo histerize nekeiciama ir per didele siltam namui... Kaip vienintelis termostatas pagal vidaus temperatura reguliuoti netinkamas, gal dar po keliu metu naujesniame modelyje sutvarkys si reikala....

Pagal lauko kreive viskas puikiausiai syla ir temperatura palaikoma tolygiai, nereikia jokios brangios automatikos ant kolektoriaus. O norint pulteli kabinti ant sienos reikia nusivesti 2 laidu kabeliuka. 

Atsakyti

Tai lauke tada statosi daviklis (jei pagal lauko kreive valdoma)?

Atsakyti

Tai lauke tada statosi daviklis (jei pagal lauko kreive valdoma)?
Laukiniame bloke jis jau yra, nereikia nieko papildomai.

Per ziema planuoju sukonstruoti savo neprikausoma valdikli, kuris automatiskai valdys Panasonic silumos siurbli pagal vidaus temperatura labai preciziskai, bei visus parametrus gales stebeti telefone :) 

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 11 spalio 2019 - 10:39

Supratau. O jeigu dar grįžti prie jūsų žinutės, kad TCAP kaip ir geriau, ar jis geriau tiek, kad būtų verta mokėti keliais šimtai eur daugiau?

Atsakyti

Supratau. O jeigu dar grįžti prie jūsų žinutės, kad TCAP kaip ir geriau, ar jis geriau tiek, kad būtų verta mokėti keliais šimtai eur daugiau?
Tikrai verta truputi damoketi vien del normalesnio atitirpinimo ir didesnio garintuvo ploto :) 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 11 spalio 2019 - 10:41

370 Eur skirtumas. Gal ir nėra daug, vietoj termostatų, valdiklio ir akumuliacinės talpos išeina :)

Atsakyti

Jeigu yra priešiškumas zoniniam valdymui, tai mano rekomendacija būtų atsivest 230v laidą į kolektorinę dėžę
Atsiradus poreikiui, bus galimybė bevielius susistatyti ir pavaras laidines kolektoriuje (pigesnės).
Nauja automatika persijungia ir į pasyvaus vėsinimo funkciją (vasara)

O kas liečia T-CAP, tai irgi rekomenduočiau (dar ir dėl mažo privalumo - pastovios galios iki -15C)