QUOTE(Octy @ 2019 10 04, 15:59)
<p>Ačiū! Idomu iš kur ši lentelė ir kodėl ji nėra niekur pateikiama tarp Daikin'o dokumentų.</p><p></p><p>Kitas idomus faktas, išskaičiuotas iš lentelėje pateiktų duomenų, kad vasarą esant šiltam orui, siurblio galia krenta šylant orui. Tuo pačiu ir jo gebėjimas (cop) kaitinti vandenį iki 55 laipsnių. Kažkaip visą laiką įsivaizdavau, kad šilumos siurblys vasarą karštą vandenį ruošia "už dyką" ir kad kuo karštesnis oras, tuo jam geriau, bet pasirodo, kad klydau. Net ir vasarą prie +20, siurblio cop ruošiant 55 laipsnių vandenį vos siekia 3, ar net mažiau. Ar su visais orinukais taip yra?
</p><p>Esu girdėjęs, kad orinukai vasarą pigiau ruošia karštą vandenį negu žemė-oras, bet pagal Daikino pateiktus cop, tai keistai dabar šis teiginys atrodo.</p>
Čia iš Daikino technologinės dokumentacijos pdf'o. Tų pdf'ų tiesiogiai puslapyje nėra, guli prie partneriams skirtų failų, bet kartais atsiranda viešuose saituose, kai tie partneriai pasideda savo puslapiuose. Kai žinai ko klausti googlo - atrandi
Karšto vandens ruošimo cop priklauso nuo freono charakteristikų. Pvz., kažkada prieš 5-6 metus bendravau su kondicionierių inžinieriumi, sakė, kad tuo metu einamiausias R410C freonas apskritai nesugeba pakelti temperatūros daugiau, nei 52C. Tai kad būtų ramiau - geoterminiai ŠS (kur tas R410 dažniausias, nebent jau atsirado modeliai su R32) išvis neruošia 55C vandens, o ir COP prastesnis už oras-vanduo (lauko kontūras vargu kada duotų aukštesnę nei 5C temperatūrą).