QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 20, 14:45)
<p>Tik aisku nereikia pamirsti jog silumos poreikis skaiciuojamas prie 20C viduje. </p>

prie +23C skrtumas max 15% butu, o cia skriaisi kartais, keistas sutapimas, kad realios SS elektros sanaudos artimos isskaiciuotam silumines energijos poreikiui, lyg vidutinis COP-as butu = 1.
Atsakyti
QUOTE(madwifi @ 2019 01 20, 13:37)
pas @silainiai tai isvis 12kwh/m2*metai smile.gif negi STR-o metodika taip stipriai lenkiasi su realybe ? tai va, todel jau ne pirma kart klausiu - kiek teoriniai sertifikato skaiciukai atitinka gyvenimo realybe, nes tai svarbu renkantis silumos saltini. Bet kolkas matyt nera jau gyvenanciu A+ ir turinciu energetinius skaiciavimus.
P.S. tiesa sakant, sertifikate suskaiciuoti silumos nostoliai yra gerokai didesni, bet atmetami vidiniai/isoriniai pritekejimai ir belieka tik toks nedidelis sildymo poreikis.
citata is sertifikato (viskas kwh/m2*metai, eilutes su 0 reiksmem ismestos)
1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas 7,34   2,63
2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą 11,60    1,72
4.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 7,37   1,59
5. Šilumos nuostoliai per pastato langus ir kitas skaidrias atitvaras 29,83  3,17
7. Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 0,80   1,13
8. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 5,10    1,69
10. Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 63,80   30,49
11. Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 16,24   18,32
12. Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai 49,82  32
13. Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 17,03   37,71
14. Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 0,90   0,90
15. Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 4,27   10,57
16. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 15,32   12,23
17. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 6,22[/b]   0,12

Į tą patį postą pridedu savo skaičius...
Kada gautas sertifikatas? Mano tai 2018-07. Nes kai kurios pozicijos skiriasi 10 kartų...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 20 sausio 2019 - 16:23
QUOTE(silainiai @ 2019 01 20, 16:21)
Į tą patį postą pridedu savo skaičius...
Kada gautas sertifikatas? Mano tai 2018-07. Nes kai kurios pozicijos skiriasi 10 kartų...

2018.04. jo skirtumai didziuliai. na pvz grindis gal ir galima paaiskint nes tavo 2a 130m2, mano 1a 196m2, su stogu situacija panasi, plius fasadinej pusej nuozulnias sienas turbut i stogo plota itrauke. del viso kito reik ziuret siltinimo storius, langu laiduma (U=0.85 matau irasyta, tik neaisku ar Uw ar Ug)
Atsakyti

Pasinagrinejau savo panasonico 5Kw ŠS galios kreives,  taigi prie lauko 1-2C pats siurblys dirba praktiskai maziausia elektrine galia ir vartoja apie 300W. Visai neblogai. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 21, 15:18)
<p>prie lauko 1-2C pats siurblys dirba praktiskai maziausia elektrine galia ir vartoja apie 300W.</p>
O negi galia nemažėja didėjant lauko temperatūrai ar jau toliau nebelabai kinta?
Atsakyti

QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 21, 15:18)
<p>prie lauko 1-2C pats siurblys dirba praktiskai maziausia elektrine galia ir vartoja apie 300W.</p>
O negi galia nemažėja didėjant lauko temperatūrai ar jau toliau nebelabai kinta?

Tai prie didesnio pliuso nebebus nuolatinio darbo ir ŠS bus stabdomas, bei vel paleidziamas nukritus paduodamo termofikato temperaturai. 

Atsakyti
QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 21, 14:18)
<p>Pasinagrinejau savo panasonico 5Kw ŠS galios kreives,  taigi prie lauko 1-2C pats siurblys dirba praktiskai maziausia elektrine galia ir vartoja apie 300W. Visai neblogai. </p>

namo silumos nuostoliai 1-1.2 kw smile.gif
Atsakyti

namo silumos nuostoliai 1-1.2 kw smile.gif
Kazkas panasaus jeigu nesviecia saule :) 
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo vaikis_: 21 sausio 2019 - 19:10

Sveiki :) ar Jūsų namuose vis dar yra montuojami  <a href="https://www.moris.lt...ildymo-katilai">boileriai</a? Ar rentakes naujesnias, modernesnias vandens šildymo sistemas?

Atsakyti
Šį pranešimą redagavo SamuelisVy: 21 sausio 2019 - 21:27

Arbatinuku sildom karsta vandeni. Grazi reklama :) 

Atsakyti

O ant brendiniu SS yra dugno pašildymas?kaipkai atirirpineje neapsalru dugnas ir nesikauptu ledas, pas mane jungesi juo -12 , nes pastebėjau kadjau nuo tokios temp pradeda augti ledas,nes uzsala nubegimo angos, el. Šniūras sildo tas skyles:)

Atsakyti
QUOTE(Rimvis @ 2019 01 24, 07:56)
<p>O ant brendiniu SS yra dugno pašildymas?kaipkai atirirpineje neapsalru dugnas ir nesikauptu ledas, pas mane jungesi juo -12 , nes pastebėjau kadjau nuo tokios temp pradeda augti ledas,nes uzsala nubegimo angos, el. Šniūras sildo tas skyles:)</p>


Jei perki - yra. Senojo daikino dugnas buvo karštomis dujomis pašildomas, altherma3 turi opciją su elektriniu pašildymu. Jei be jos - viskas ant žemės nuleidžiama.