QUOTE(vaikis_ @ 2019 01 20, 13:24)
O tu rask realiai pas mus Lietuvoje kam istikro pakaktu 15kwh/m2*metai sildymo energijos

</p><p>As tokio namo nezinau, turbut su 1m storio polistirolo sienom ;)
pas @silainiai tai isvis 12kwh/m2*metai

negi STR-o metodika taip stipriai lenkiasi su realybe ? tai va, todel jau ne pirma kart klausiu - kiek teoriniai sertifikato skaiciukai atitinka gyvenimo realybe, nes tai svarbu renkantis silumos saltini. Bet kolkas matyt nera jau gyvenanciu A+ ir turinciu energetinius skaiciavimus.
P.S. tiesa sakant, sertifikate suskaiciuoti silumos nostoliai yra gerokai didesni, bet atmetami vidiniai/isoriniai pritekejimai ir belieka tik toks nedidelis sildymo poreikis.
citata is sertifiato (viskas kwh/m2*metai, eilutes su 0 reiksmem ismestos)
1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas 7,34
2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą 11,60
4.3 - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 7,37
5. Šilumos nuostoliai per pastato langus ir kitas skaidrias atitvaras 29,83
7. Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 0,80
8. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 5,10
10. Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 63,80
11. Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 16,24
12. Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu
kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai 49,82
13. Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 17,03
14. Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 0,90
15. Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 4,27
16. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 15,32
17. Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 6,22