Įkraunama...
Įkraunama...

Aeroterminis šildymas 3, Oras-vanduo

QUOTE(AsAntonio @ 2016 08 01, 15:38)
pinigine israiska tai butu ~16 EUR, nezinau, ar tikrai tai yra daug smile.gif negaliu pasakyti tiksliai kiek karsto, tikrai nemazai, bet bendras su saltu ~12 kubu.
tiesa vanduo is grezinio, tai tikrai saltesnis nei is daugiabucio ciaupo, tai sildant atitinkamai kazkiek el. sanaudose tas irgi matomai atsizvelgia.


Grįžęs namo patikrinau ir aš: už liepą (be 2 pirmų dienų) ŠS boilerio šildymui prisuko 54kWh elektros. Viso per mėnesį sunaudojam apie 10m3 vandens.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 01 rugpjūčio 2016 - 19:56
QUOTE(silainiai @ 2016 08 01, 20:24)
Grįžęs namo patikrinau ir aš: už liepą (be 2 pirmų dienų) ŠS prisuko 54kWh elektros. Viso per mėnesį sunaudojam apie 10m3 vandens.


Kiek vandens prisukta, kiek žmonių jį naudoja?
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2016 08 01, 19:56)
Kiek vandens prisukta, kiek žmonių jį naudoja?

Vandens, jau rašiau, sunaudojam apie 10m3 per mėnesį, tai karšto gali būti 4-5m3, vasarą gyvenam 4. Nors per karščius maloniau po drungnu dušu atsigaivint, nei po karštu.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2016 08 01, 20:59)
Vandens, jau rašiau, sunaudojam apie 10m3 per mėnesį, tai karšto gali būti 4-5m3, vasarą gyvenam 4. Nors per karščius maloniau po drungnu dušu atsigaivint, nei po karštu.


Jo, ŠS ekonomiškai veikia vasarą.

Patikrinau kiek tiksliai boileris sunaudojo - 198kWh ~22Eur, ir prisukta 8m3 vandens bendrai.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2016 08 01, 19:24)
Grįžęs namo patikrinau ir aš: už liepą (be 2 pirmų dienų) ŠS boilerio šildymui prisuko 54kWh elektros. Viso per mėnesį sunaudojam apie 10m3 vandens.

Kiek valandu per para sildomas boileris, arba kiek kartu? Kokia temp palaikoma boileryje, ar daromas dezinfekavimas?
Atsakyti
QUOTE(AsAntonio @ 2016 08 01, 20:57)
Kiek valandu per para sildomas boileris, arba kiek kartu? Kokia temp palaikoma boileryje, ar daromas dezinfekavimas?

Man Daikin atstovas patarė rinktis nustatytą temperatūrą boileryje, o ne vien šildyti pagal grafiką (pas mane vieno tarifo skaitiklis). Nežinau, ar taip gaunasi ekonomiškiau, tačiau jis motyvavo, kad šildant pagal valandas gali pritrūkti karšto vandens, o šildant pagal užduotą temperatūrą taip nenutiks. Boileris vertikalus Drazice160ltr, ŠS temperatūrinis daviklis stovi kažkur apatiniame trečdalyje. Temperatūra užduota palaikyti +40C, bet boilerio termometras, esantis viršutiniame trečdalyje jau rodo +60C. Matyt vykstant pašildymui, vanduo viršuje šyla ir daugiau nei užduotas +40C. Dezinfekcijos nedarau, nes prieš vartojimą vanduo visada praeina +60C temperatūros zoną.

P.S. Prikabinu ir liepos elektros sąnaudų foto.
Atsakyti
QUOTE(silainiai @ 2016 08 02, 05:38)
Man Daikin atstovas patarė rinktis nustatytą temperatūrą boileryje, o ne vien šildyti pagal grafiką (pas mane vieno tarifo skaitiklis). Nežinau, ar taip gaunasi ekonomiškiau, tačiau jis motyvavo, kad šildant pagal valandas gali pritrūkti karšto vandens, o šildant pagal užduotą temperatūrą taip nenutiks. Boileris vertikalus Drazice160ltr, ŠS temperatūrinis daviklis stovi kažkur apatiniame trečdalyje. Temperatūra užduota palaikyti +40C, bet boilerio termometras, esantis viršutiniame trečdalyje jau rodo +60C. Matyt vykstant pašildymui, vanduo viršuje šyla ir daugiau nei užduotas +40C. Dezinfekcijos nedarau, nes prieš vartojimą vanduo visada praeina +60C temperatūros zoną.

P.S. Prikabinu ir liepos elektros sąnaudų foto.

Tada viskas tampa aiskiau. Vandeniui pasildyt iki 40 laipsniu pakanka vien SS, virsutiniame taske jis visalaik bus karstesnis. Mano SS gali pasildyt vandeni be teno isijungimo iki 48 laipsniu, nors gyvatuke tekanti vandeni pasildo iki 58, pagal dokus iki 55, matyt vasara gali ir daugiau, likusius laipsnius, kas virs 48 (iki 85) jau isijungia vidinis boilerio tenas, tai tie mano 7 laipsniai ir prisuka kazkiek elektros, bet tokia temp man patare nustatyt mano ss gamintojai. Kita puse, pas mus vien vonia 250 litru, tai kartais ir tu 55 laipsniu neuztenka...
Atsakyti
QUOTE(AsAntonio @ 2016 08 02, 06:02)
Tada viskas tampa aiskiau. Vandeniui pasildyt iki 40 laipsniu pakanka vien SS, virsutiniame taske jis visalaik bus karstesnis. Mano SS gali pasildyt vandeni be teno isijungimo iki 48 laipsniu, nors gyvatuke tekanti vandeni pasildo iki 58, pagal dokus iki 55, matyt vasara gali ir daugiau, likusius laipsnius, kas virs 48 (iki 85) jau isijungia vidinis boilerio tenas, tai tie mano 7 laipsniai ir prisuka kazkiek elektros, bet tokia temp man patare nustatyt mano ss gamintojai. Kita puse, pas mus vien vonia 250 litru, tai kartais ir tu 55 laipsniu neuztenka...

O mes visai vonios nemėgstam ax.gif , tik mažuosius kartais įleidžiam pasiturkšti lotuliukas.gif
Tiesa, Daikino atstovo paprašėm, kad visai atjungtų tenus.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo silainiai: 02 rugpjūčio 2016 - 06:13
Maniškis be tenu sušildo iki 55. Dabar nustatyta pašildymas kas 2 para. Vartotojai - 2-3.
Boileris su 2m2 gyvatuku 200l.


QUOTE(silainiai @ 2016 08 02, 05:07)
O mes visai vonios nemėgstam  ax.gif , tik mažuosius kartais įleidžiam pasiturkšti  lotuliukas.gif
Tiesa, Daikino atstovo paprašėm, kad visai atjungtų tenus.

Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2016 08 03, 20:13)
Maniškis be tenu sušildo iki 55. Dabar nustatyta pašildymas kas 2 para. Vartotojai - 2-3.
Boileris su 2m2 gyvatuku 200l.

Trūksta tik paskutinės info: elektros kWh boileriui per mėn...
Atsakyti
08 men statistika: siltam vandeniui ruosti suvartota 105 KWh.
pazaidziau su nustatymais, ko pasekoje minus 50 KWh.
nusprendziau po diskusiju sioje temoje sumazinti vandens pasildymo temperatura 4 laipsniais.
t.y. nustatyta, kad pastovi temperatura boileryje butu 46 laipsniai (anksciau buvo 50), delta nustatyta 4 laipsniai, t.y. nustatant 46, realiai bus pasildyta iki 50 laipsniu, o nukritus iki 42 vel bus atitinkamai pakeliama iki 50. siurblys be teno sugeba sildyt iki 48 laipsniu, tai tenas atitinkamai isijungia del 2 laipsniu, plius karta i savaite bakterijoms naikint pakelia temperatura iki 70 laipsnius 1 valandai.
taigi isvada, kad sumazinus temperatura 4 laipsniais, el. suvartojimas sumazejo 50 KWh. tai kas cia rase, kad nustate 40 laipsniu, visai realus tie skaiciai del 54KWh suvartojimo :) bet as kazkaip jau mazint dar labiau nenoreciau, nors praktikoje, jokio skirtumo del tu 4 laipsniu nepajutau :)
visu kitu nustatymu nekeiciau, t.y. kaip ir anksciau boileris veikia du kartus i para, ryte nuo 4:30 iki 6 ryto, ir vakarais nuo 18 val iki 21.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo AsAntonio: 01 rugsėjo 2016 - 07:51
QUOTE(AsAntonio @ 2016 09 01, 07:48)
08 men statistika: siltam vandeniui ruosti suvartota 105 KWh.
pazaidziau su nustatymais, ko pasekoje minus 50 KWh.
nusprendziau po diskusiju sioje temoje sumazinti vandens pasildymo temperatura 4 laipsniais.
t.y. nustatyta, kad pastovi temperatura boileryje butu 46 laipsniai (anksciau buvo 50), delta nustatyta 4 laipsniai, t.y. nustatant 46, realiai bus pasildyta iki 50 laipsniu, o nukritus iki 42 vel bus atitinkamai pakeliama iki 50. siurblys be teno sugeba sildyt iki 48 laipsniu, tai tenas atitinkamai isijungia del 2 laipsniu, plius karta i savaite bakterijoms naikint pakelia temperatura iki 70 laipsnius 1 valandai.
taigi isvada, kad sumazinus temperatura 4 laipsniais, el. suvartojimas sumazejo 50 KWh. tai kas cia rase, kad nustate 40 laipsniu, visai realus tie skaiciai del 54KWh suvartojimo :) bet as kazkaip jau mazint dar labiau nenoreciau, nors praktikoje, jokio skirtumo del tu 4 laipsniu nepajutau :)
visu kitu nustatymu nekeiciau, t.y. kaip ir anksciau boileris veikia du kartus i para, ryte nuo 4:30 iki 6 ryto, ir vakarais nuo 18 val iki 21.

Legioneles pratekanciame vandenyje nepasiekia pavojingos ribos. Kad legioneliu prisidaugintu reikia boileryje laikyti iki savaites optimalia legionelems temperatura. Lyg ir 30-35 laipsnius.
Atsakyti