na, su 20kwh tik 0.5m3 gali pasildyt nuo 10C iki 50C. tarkim kazkiek ateinants vanduo namie susyla, bet vistiek kubas sunkiai gausis.O kas sake kad vanduo sildomas nuo 10C? Taip tokio siltumo vanduo ateina ir jis susimaiso su karstesniu.
aha susimaiso ir kas ? vistiek kiek atejo +10C , tiek ir teks pasildyt skaiciuojant nuo to pacio 10C. jei "patogiau" gali skaiciuot kiek atveso tavo boileris nuo atejusio salto, tada skaicuot kiek reikia dasildyt visa atvesusio boileri turi, kad pasiekt uzduota tempratura. galu gale gausi tapati rezutata kaip ir pirmu atveju.
QUOTE(madwifi @ 2018 11 14, 19:00)
aha susimaiso ir kas ? vistiek kiek atejo +10C , tiek ir teks pasildyt skaiciuojant nuo to pacio 10C. jei "patogiau" gali skaiciuot kiek atveso tavo boileris nuo atejusio salto, tada skaicuot kiek reikia dasildyt visa atvesusio boileri turi, kad pasiekt uzduota tempratura. galu gale gausi tapati rezutata kaip ir pirmu atveju.
o kas tau sake kad as vien elektra sildau karsta vandeni ? Nuo kada silumos siurblio COP = 1 prie dabartiniu temperaturu ? Kazkaip sunkiai tamstai su matematika kiek tenka matyti.
Realus, ne popierinis COP prie dabartiniu lauko temperaturu yra apie 2.64
sakei kad sunaudojai 20kwh vandens pasildymui, bet nepasakei kokia tai energija - pirmine energija ar kokia kitokia, jei tai pirmine, elektros kwh tai zinoma kad is COP-o dar reikia daugint. as ne ekstrasensas, na neatspejau is pirmo karto apie kuria kalbi, didziai delto persiprasau. o del matiekos, jei manai kad VU fizfake ji silpnokai destoma, tai gal reiktu Petrauskienei pranest.
QUOTE(madwifi @ 2018 11 14, 20:25)
sakei kad sunaudojai 20kwh vandens pasildymui, bet nepasakei kokia tai energija - pirmine energija ar kokia kitokia, jei tai pirmine, elektros kwh tai zinoma kad is COP-o dar reikia daugint. as ne ekstrasensas, na neatspejau is pirmo karto apie kuria kalbi, didziai delto persiprasau. o del matiekos jei manai kad VU fizfake ji silnokai destoma, tai gal reiktu Petrauskienei pranest.
cia tema apie oras-vanduo, ekstrasensu buti nereikia nes pakanka elementaraus loginio mastymo. Juolab el. skaitliukas gi nemoka matuoti silumines energijos tiesiogiai
Tiesa Rimvis gi parase elektros nes netingejo pasiziureti.
QUOTE(madwifi @ 2018 11 14, 20:34)
na tie jusu SS-ai visoki biesa moka rodyt ir el. sanaudas ir pagaminta silumine energjia, sugaudyk cia kur tas kur anas.
tai ka SS rodo daznu atveju "dyzelgeitas" Todel daugelis pasijungia atskirus ek. skaitliukus realiai apskaitai.
Pvz. per praktiskai puse menesio paties Panasonic silumos siurblio apskaita rodo visa sunaudota elektra 63.2 kWh, reali pagal el. skaitliuka 84.24 kWh.....
QUOTE(madwifi @ 2018 11 14, 20:44)
jo, daug ka matuot ir tiksliai matuot reiktu norint suskaiciuot pagamintos sil. energijos kieki. kainuos, o vartotojas uztai nenores moket.
tai pakanka silumos energijos skaitliuko su Modbus jungtimi, Korida naudoja gan nebrangu varianta
QUOTE(madwifi @ 2018 11 14, 20:50) ant kurios vietos statosi, debita ir deltaT matuoja ?
viska matuoja, debita, delta, "statai ant gryztamo vamzdzio" Sis modelis kiek dar pamenu: